Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Defro Sigma 24 - Problem Z Ustawieniem


Alyaa

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

 

Mam problem z ustawieniem pieca. Od początku podczytuję to forum i nie umiem sama z nim dojść do porozumienia.

 

Ogrzewanie domu z pustaków (jeszcze nieocieplony), kostka z lat 80-tych 10x10x10m z piwnicą (nieogrzewaną) - ogrzewane są parter i piętro. Okna nowe, tradycyjne grzejniki (nowe), instalacje nowe. W domu jest ciepło, jednak problemem są: gasnący piec lub ogromne spieki. Sterownik Tech k1pv4. PID to totalna porażka - nie można go ustawić - także gaśnie + spieki. Najlepiej pracował na mocy 80%. Jednak wahania temperatur były bardzo dużo i niska temperatura powrotu.

Nastawy:

CO - od 70 do 75

CWU - 45-48

Wentylator: od 28 do 40%

Przy podawaniu 7s i czasie przerwy 53s popielnik zasypany po kilku godzinach spiekami

Eko groszek kupiony z dobrego składu z kopalni "Wesoła" - niby o niskiej spiekalności. Faktycznie na początku nie było spieków i mało popiołu...

Na początku przez 2 tygodnie paliło się ok. Po tym czasie zaczęły się problemy: groszek spychał żar i żar spadał, a piec gasł. Wyczyściłam go, ale najgorsze są spieki i duża ilość schodzącego opału. A temperatury na zewnątrz nie są jakieś mroźne. Kombinowałam już i z pompami (CWU chodzi na 1, a CO na 3).

Powiem szczerze, że nie wiem jak ugryźć te nastawy bym w nocy nie musiała go pilnować. Do tego co z przedmuchami (czy warto je włączyć i jak ustawić)? Czytałam o jakichś przesłonach wentylatora jednak u mnie nie widzę czegoś takiego.

 

Nie mam już pomysłu w którym iść kierunku z nastawami: skrócić czas podawania i przestoju, wydłużyć, co z wentylatorem itp. Wszelkie rady będą cenne. Jak to coś da to dołączę zdjęcia później. Mam wrażenie, że się motam z tym wentylatorem.

Opublikowano

Mam Sigme 24 z palnikiem rynnowym, pale na PID i nie takich problemów nie zauważyłem. Dziwne ze groszek spycha ci zar. Moze wentylator nie dziala jak nalezy. W tym piecy nie ma przeslony wentylatora, ale jest klapka w srodku na wylocie z samej dmuchawy, ktora powinna byc na stale otwarta. Sprawdz ja, moze nie nie jest zablokowana w pozycji otwartej i zamyka ci doplywa powietrza do pieca na nizszych obroatch wentylatora

Opublikowano

Ja bym zrobił tak

1. Wyłącz PID

2. Przejdź na ustawienia ręczne.

3. Na razie reguluj nastawami wentylator i przerwa w podawaniu. Jak masz węgiel w Wesołej to od jest bardzo kaloryczny z tego co wiem koło 29-30MJ ? Czy masz coś innego ? Jeśli kaloryczny to moim zdaniem przerwa musi być większa przy 7s na 65s Wentylator 40 moim zdaniem wystarczy. Rada . Nie zmieniał co godziny nastaw tylko przerwa i ewentualnie kosmetycznie wentylator +/- 8. Nastawy co 3-5 sekund max i poczekaj min 6 godzin. Ja miałem bardzo podobnie . Najpierw "namówli" mnie na PID / miazga/ . Więc zacząłem od nastaw ręcznych ze szczególnym naciskiem na spalanie węgla. Jak doszedłem do wprawy to podłączyłem go w automacie /sterownik pokojowy/  i teraz jest git. :) Najśmieszniej jest to że serwis kotła przy uruchomieniu nastawił mi go na 6s i 25 s teraz mam 7s i 78s . I wreszcie się uspokoiło. ..

 

Masz zdjęcie tych spieków ? Czy twój węgiel jest suchy czy go sypiesz prosto z worka ze składu ? Jeśli jest mokry to nawet najlepszy będzie kłopot z paleniem. Najlepiej zrób zdjęcia palenia, sterowania itp to pomoże w ocenie sytuacji.

Opublikowano
Amon3 - klapka jest otwarta maksymalnie

 

kecajbi - PID jest wyłaczony, bo nie mogłam nic z nim zrobić.

Aktualnie nastawy mam: 6s podawania, 70s przerwy, wentylator 38% (przedmuchy wyłączone, w podtrzymaniu 5s pracy podajnika, przerwa 15 min, wentylator 10s co 6 min)  i jest trochę lepiej. Ekogroszek jest z Wesołej (kaloryczność minimum 28MJ), po przywiezieniu był zrzucony do piwnicy, by przesechł i palone workowanym z tego samego składu. Zasobnik jest napełniany groszkiem z góry czyli tym najbardziej suchym. Sadza w piecu jest bardzo sucha, taki proszek.

 

Tablica znamionowa pieca:

post-71152-0-02621900-1482527394_thumb.jpg

 

Sterownik:

post-71152-0-74347000-1482527433_thumb.jpg

 

Podłączenie pieca:

post-71152-0-62323700-1482527466_thumb.jpg

post-71152-0-45948100-1482527468_thumb.jpg

 

Przed wczorajszymi zmianami:

post-71152-0-01351700-1482527507_thumb.jpg

post-71152-0-36625200-1482527510_thumb.jpg

post-71152-0-92871400-1482527508_thumb.jpg

 

Zdjęcia z dzisiaj:

post-71152-0-94947900-1482527545_thumb.jpg

post-71152-0-43759400-1482527551_thumb.jpg

post-71152-0-87895500-1482527547_thumb.jpg

post-71152-0-75343300-1482527549_thumb.jpg

 

Zrzuty ekranu z wykresów z dzisiaj i z tygodnia (ochrona powrotu ustawiona bardzo nisko, bo zawór "szaleje" - najpierw piec, potem mogę myśleć nad tym):

post-71152-0-41879500-1482527700_thumb.jpg

post-71152-0-01201600-1482527701_thumb.jpg

 

 

Mąż się poddał, więc na mojej głowie to ustawić jakoś, no i żeby aż tyle węgla nie zjadało.

 

Opublikowano

Czujnik spalin szaleje jak na moje oko. Albo uszkodzony, albo w złym miejscu zamontowany. Odrzucam błędny montaż. Choć też może być i to.

 

Szalejący czujnik również by tłumaczył zła pracę z PID.

Opublikowano

Według mnie czujnik spalin nie jest zamontowany do sterownika, ponieważ nie ma nawet ikonki spalin na wyświetlaczu.

Druga sprawa jak macie ustawiony szyber w czopuchu?

Opublikowano

Możliwe że w czasie zdjęcia wyłączony był PID, wtedy nie pokazuje temp. Spalin.

Opublikowano

Czujnik spalin był czyszczony, pokazuje na stronie www od 90 w podtrzymaniu do 170 przy pracy (najwyższe jak pracuje i ma problem podnieść temperaturę).

 

W trybie ręcznym nie pokazuje wartości na wyświetlaczu - tyle co na stronie www.

 

Przejście na komin jest do połowy przymknięte, wcześniej było otwarte całkowicie, komin czysty, cug czuć normalnie. Chociaż dom jest położony w takim miejscu, że są mgły i często dymy z kominów "biją do ziemi". Wiosną będziemy robić na nowo dach to i komin będzie nowy.

Opublikowano

Niestety problem z kotłem jest nadal. Zmiana ustawień i popiół nawet ok, ale ma problem z osiągnięciem zadanej temperatury. Mam wrażenie, że spalony węgiel nie jest odpowiednio z retorty zrzucany (wręcz przykrywa żar). Zrzucam go co jakiś czas ręcznie. Jak kocioł osiągnie temperaturę 70 stopni to dosłownie na kilka minut.

Opublikowano

Z tego co mówisz to podejrzewam kolejny przypadek nie szczelnej retorty.

 

Musisz to sprawdzić. Nawet przeglądając to forum nikt nigdy nie napisał że nie działa mu PID przy szczelnej retorcie w defro.

 

A dużo razy wynikało z wypowiedzi że przy właśnie nie szczelnej PID nie działa oraz kocioł traci moc.

 

Zresztą na twoich zdjeciach coś dziwnie wygląda pod koroną. Jak byś miał sznur ale koronę nie docisnieta (dokrecona).

Opublikowano

Wczoraj już kupiłam uszczelniacz 1500 stopni. Instalator jej nei uszczelniał - tam był tylko taki pasek, który zrobił się biały (podejrzewam, że się przepalił). Będą na dniach mi robić dodatkowe kaloryfery to będzie okazja wygasić piec.

Opublikowano

I podejrzewam że po uszczelnieniu odpalisz PID i zostaną kosmetyczne sprawy.

Opublikowano

Z uszczelnieniem muszę poczekać, bo nie palić ponad 24h to ciężko w takie mrozy...

 

Ale mam jeszcze jedno pytanie:

jak przywieźli piec to "została" taka jedna część(zdjęcia poniżej). Instalator nie miał pojęcia co to i do czego. Więc pytanie do Was: czy ktoś wie co to i gdzie to umieścić (ale jak coś to proszę wytłumaczyć rok po kroku).

 

post-71152-0-51726500-1483902004_thumb.jpgpost-71152-0-37381900-1483902006_thumb.jpgpost-71152-0-36905700-1483902008_thumb.jpgpost-71152-0-41571000-1483902010_thumb.jpg

Opublikowano

Witam!

Chciałbym prosić o poradę dotyczącą następujących kwestii

1/za każdym razem kiedy ustawię korektę powietrza na jakąkolwiek inną wartość niż  0  to zawsze samoczynnie powraca do 0 - moje pytanie :czy to jest normalne i prawidłowe ?

2/ Druga sprawa to siłownik, który zainstalowałem na zaworze 3-drogowym (komplet firmy Afriso ) i podpięty do sterownika Defro K1Pv4 na kotle Defro Sigma 24 kw.

Problem polega na tym, że reaguje na polecenia sterownika, (w zakresie ustawienia minimalnego otwarcia )ale nic poza tym, samoczynnie nie reaguje na zmiany temperatur.Stoi w miejscu" jak zakręty" co może być tego przyczyną ?

Bardzo proszę o poradę

Opublikowano

Czy jest włączony zawór wbudowany w menu jako zawór co? Moze jest ustawiona ochrona powrotu i dlatego stale jest na minimalnym otwarciu

Opublikowano

Jest włączony typ zaworu CO, załączona ochrona powrotu i pogodówka

Opublikowano

Wyłączyłem ochronę powrotu i pogodowkę ,zawór otworzył się na 100 procent i tak stoi, natomiast wzrosła temperatura na piecu o 6stopni powyżej zadanej i kocioł przeszedł w stan nadzoru a zawòr ani drgnął

Opublikowano

Moze jakies zdjecia ze sterownika i opis ustawień bo ciężko cos powiedziec nie znając parametrów

Opublikowano

A do czego ten 3D służy?

Wg.instalatora ma mieszać gorącą wodę z zimną w celu ochrony kotła przed rdzewieniem.Muszę przyznać że jestem laikiem w tych sprawach,a także w poruszaniu się po -forum

Opublikowano

Proszę o cierpliwość muszę zrobić zdjęcia

Opublikowano

Drugi raz próbuje przesłać zdjęcia

post-70060-0-89180700-1484498552_thumb.jpg

post-70060-0-44919100-1484498620_thumb.jpg

post-70060-0-83327500-1484498659_thumb.jpg

post-70060-0-26179800-1484498701_thumb.jpg

post-70060-0-40311300-1484498745_thumb.jpg

post-70060-0-06677400-1484498825_thumb.jpg

post-70060-0-12976100-1484498860_thumb.jpg

post-70060-0-95399600-1484498901_thumb.jpg

post-70060-0-62079900-1484498944_thumb.jpg

post-70060-0-10687900-1484498989_thumb.jpg

post-70060-0-85863800-1484499025_thumb.jpg

post-70060-0-96579300-1484499073_thumb.jpg

post-70060-0-76784500-1484499113_thumb.jpg

post-70060-0-37721400-1484499160_thumb.jpg

post-70060-0-37019400-1484499194_thumb.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.