krypa1920 Opublikowano 15 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam posiadam piec 16kw z dolnym spalaniem termo tech resika. Powierzchnia do ogrzania 140m2 patrer i pietro. Dom jest nie ocieplony z zewnatrz okna nowe. Dach ocieplony. To jest pierwszy sezon calej inatalacji. W domu jest cieplo. Moj problem polega na tym iz w nocy okolo 12 dokladam do pieca do maxa az sie praktycznie wysypuje rano okolo 7 w piecu jest ciemno pompy nie pracuja na sterowniku pokazuje 35st. Z tego powodu zuzywa mi sie duzo wegla. Wiem ze zuzycie.bedzie duzo bo dom jest nie ocieplony no ale wydaje mi sie ze tak nie powinno byc.
genab Opublikowano 15 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 15 Grudnia 2016 To jest kocioł górnego spalania, odpowiednio trzeba w nim palić od góry.
krypa1920 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #3 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Jak to gornego spalania? Mi sie wydaje ze dolnego bo niema zadnego dodatkowego doplywu powietrza iz klapka na dole
Denz Opublikowano 15 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Tak to: https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/kotly-piece/kotly-na-paliwa-stale/kociol-stalopalny-c-o-termo-tech-resika-c-16-kw.html
krypa1920 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #5 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Ja mam inny taki jak ten pomaranczowy tylko ze na gornych drzwiczkach niema tego pokretla do regulacji.powietrza
Panstan Opublikowano 15 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Proponuję wpisać "palenie od góry w kotle górnego spalania". Z drugiej strony firm produkujących kotły górnego spalania jest chyba tysiące,tego akurat nie znałem . Kolega i tak ma troche szczęścia,że nie kupił kotła typu SKI,koksowego,tu juz byłaby tragedia. Na początek trzeba by było zorientować się co do przekroju kotła,i po stwierdzeniu ze to typowy kocioł górnego spalania,zacząć palić od góry,a potem stwierdzić,że cuda jednak sie zdarzają -idzie mniej opału i mniej czarnego dymu z komina. czy to ten? górniak. https://www.ss.lv/msg/lv/construction/plumbing/heating-boilers/boilers-solid-fuel/bbehdj.html
krypa1920 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #7 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Tak dokladnie ten 16kw. Czyli mam rozumiec kolego Panstan ze to jest kociol gornego spalania a ja nie odpowiednio w nim pale?
Panstan Opublikowano 15 Grudnia 2016 #8 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Jesli to ten i wylot spalin do wymiennika kotła jest u góry tj pokazuje schemat tego kotła,czyli masz górniaka. Nie pozostaje nic innego,jak zapoznać sie ze sposobem ekonomicznego i ekologicznego sposobu palenia od góry w tego rodzaju kotle,np na stronie http://czysteogrzewanie.pl/ lub na youtube,filmików jest dużo będzie to najprostsze rozwiązanie dla Ciebie,po kilkugodzinnej lekturze będziesz wiedział wszystko nt temat. Sam przez 2 sezony [od czasu kiedy przeszedłem na palenie od góry w kotle Górnego Spalania] paliłem w najgorszym kotle GS wszechczasów - typoszereg SKI i powiem Ci,że stałopalność na 10 kg węgla plus drewno ,dochodziła do 8h,czego przy paleniu od dołu w tym kotle nigdy bym nie osiągnął. Teraz posiadam inny kocioł,ale metode polecam,jak tysiące innych palaczy. Tak że na początek polecam lekturę ww strony
krypa1920 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #9 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Kolego panstan zastosowalem sie do zalecen odpalilem od gory o godzinie 14 narazie jest ok. Pali sie gajnie wegiel na dole jeszcze jeszcze sie nie spalil. Mimo wszystko juz widze poprawe bo wczesniej musialbym juz przynajmniej ze dwa razy zejsc do piwnicy i dolozyc. Jak na pierwszy raz jestem mega zadowolony jesli dojde do wprawy to mysle ze odczuje to w kieszeni. Dziekuje bardzo za rady. Jesli kolego masz jeszcze jakies wskazowki to chetnie sie do nich zastosuje
lukasior Opublikowano 15 Grudnia 2016 #10 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Poczytaj jeszcze o kierownicy powietrza wtórnego na czysteogrzewanie.pl Najlepiej zapoznaj się z całą tą stroną -tam jest wszystko dobrze objaśnione.
Panstan Opublikowano 15 Grudnia 2016 #11 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Nie wiemy,czy masz dmuchawe i sterujesz nadmuchem, z dmuchawą też mozna palić, gdy nie ma dmuchawy to na miarkowniku czy nawet stałej otwartej klapce w popielniku,przy czym w wypadku braku dmuchawy potrzebna by była rozetka w drzwiczkach załadowczych +kierownica powietrza wtórnego KPW jak wspomniał kolega lukasior. Generalnie nic od siebie juz nie dodamy,temat jest ogarniety na powyższej stronie www. lub forum, dodam tylko,że zauważalna różnica,oczywiście oprócz oszczedności i ekologii tego sposobu, jest taka,że rozpalając zimny układ dochodzi on do zadanej temperatury w dłuższym czasie,stałopalnośc na zadanej temperaturze kotła jednak sie wydłuża,a ile godzin ona wynosi,zależy od wielu czynników . Oczywiście nie wolno też podkładać,aż do wypalenia wsadu.
krypa1920 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #12 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Mam miarownik a pompami steruje sterownik.zauwazylem tylko ze u mnie niema takiego ognia na gorze jak np na filmikach na Youtube wegiel przepalal sie okolo 4 godzin teraz juz pali sie tylko żar
Panstan Opublikowano 15 Grudnia 2016 #13 Opublikowano 15 Grudnia 2016 W takim razie brakuje tylko KPW, powietrza wtórnego w drzwiczkach załadowczych http://allegro.pl/kierownica-powietrza-wtornego-miarkownik-ciagu-i6632117821.html KPW można zrobic samemu,a służy dopaleniu gazów powstałych w fazie gazowania paliwa. Tak z ciekawości - porównaj teraz pracę na jednym zasypie palonym od góry i od dołu,przy podobnych temperaturach na zewnątrz i jednakowych nastawach miarkownika.
krypa1920 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #14 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Niema porownania jest dodzina 21 od godziny 14 nie dołożyłem ani razu schodze i dogladam czy jest wszystko ok. Jak narazie caly czas jest tyle samo ile bylo.czyli na rowno z dzwiczkami.
krypa1920 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #15 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Zona mi nie wierzyła ze od 14 nie dokladalem zeszla do piwnicy i jest w szoku zreszta tak samo ja. To dobiero pierwszy sezon jak palimy w co w dodatku instalacje.wykonalem sam oczywiscie z radami forumowicza sambor z tego forum
Panstan Opublikowano 15 Grudnia 2016 #16 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Super :) polecałbym teraz czysteogrzewanie.pl dla rozszerzenia tematu dla etatowego palacza Pozdrawiam Panstan
krypa1920 Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #17 Opublikowano 12 Lutego 2017 www.kotle.pl/kotly-uniwersalne/23-zebiec-kociol-swk-14-kw.html witam czy w takim piecu mozna palic od gory?
krypa1920 Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #19 Opublikowano 12 Lutego 2017 To znaczy? Moj tesc ma ten piec juz w sumie drugi i caly czas pali tradycyjnie ale wydaje mi sie ze to piec gornego spalania
SONY23 Opublikowano 12 Lutego 2017 #20 Opublikowano 12 Lutego 2017 Znaczy, że teść pali źle i marnuje opał. A o paleniu od góry poczytaj np. tutaj http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
Gość Skylux Opublikowano 18 Lutego 2017 #21 Opublikowano 18 Lutego 2017 Mam Zębca KWKS16KW, wywaliłem dmuchawę, palę od góry na miarkowniku, dom 200m, ocieplony 10 cm styropianem, na zimę idzie 3 t orzecha II (kiedyś 5t palone tradycyjnie od dołu z dmuchawą) palone dwa razy dziennie po pół zasypu, w mieszkaniu 22 -23 stopnie. Więc nie ma się co zastanawiać, naucz teścia a sam zobaczy ile mu w kieszeni zostanie.
adam00008 Opublikowano 19 Lutego 2017 #22 Opublikowano 19 Lutego 2017 Witam moj problem polega na trudnym utrzymaniu temperatury i zle sie nagrzewa piec od rusztu do wymiennika ciepła jest az 60 cm piec gornego spalania --pale tradycyjnie piec smieciuch robiony
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.