ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Witam,mam taki problem ponieważ nie wiem jak ustawic "zawór wbudowany"mam wszedzie podlogowke oprocz garazu gdzie mam 2 grzejniki, wszystko podpiete przez zawor 3D dodatkowo pompa ktora podaje wode na mieszalniki podlogowkiale nie wiem jaka temp idzie docelowo na podloge:(wydaje mi sie ze jest za niska temp ktora idzie w podlodze poniewaz nie da sie nagrzac wiecej niz 19-20st. probowalem rozne temp zasilania i cos to nie gra.
jackjj Opublikowano 11 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 11 Grudnia 2016 A ile puszczasz na podłogę? Yasek
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Zawór wbudowany to funkcja odpowiedzialna za sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego 3D w twoim przypadku w trybie podłogowym. Piszesz o "mieszalnikach podłogowych" co sugeruje kilka rozdzielaczy z pompami mieszającymi w szafkach. Pytanie czy tak jest, bo mało precyzyjnie piszesz. Jakieś foto kotłowni i rozdzielaczy by się przydało.
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #4 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Jadę właśnie na budowę to zrobię zdjęcia i wstawie. Ale jest tak jak piszesz mam pompę przy piecu ktora daje wode 45-50 st do tych rozdzielaczy od Podlogowki w których tez każdy ma osobna pompe ale ona sie zalaczy dopiero gdy termozawor sie otworzy bo mam ten system cosmofloor
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #6 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Mam jeszcze w salonie regulator pokojowy spklux I tez nie wiem czy jest dobrze ustawiony
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #7 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Te rozdzielacze wymagają zasilania wodą o temperaturze wyższej od ustawionej minimum o 20 stopni. Inaczej ich nie zagrzejesz. Rozwiązanie jest ogólnie do d... Na szybko to powinieneś podnieść temperaturę zasilania za zaworem 4D i to dużo. Koncepcja całości jest zła i prawdopodobnie szybko trafisz do grona "wielbicieli" 4D, a skończy się demolką całego układu. Od dawna grzejesz?
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #8 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Czujnik zaworu jest na rurze powrotu z podłogi? Po pierwsze powinien być na zasilaniu, po drugie bez kawałka izolacji. Mierzy wypadkową temp rury i otoczenia. Jak masz teraz ustawioną temp za zaworem 4D? Na sztywno czy pogodowo? P.S. Sam składałeś, czy firma? Tam jest więcej potencjalnych kwiatków. Ten pex w ścianę to jakiej średnicy jest? Jak zasila obie szafki to mizernie to wygląda.
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #9 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Grzeje tak" na Spokojnie" bo to jeszcze koncowka budowy Mialem ustawiona temp na 45-50 na wtjsciu czyli do tych mieszaczy. Grzeje od listopada ale tak żeby bylo w pokojach 15-16 st. Tylko chciałem sprawdzić czy wszystko jest ok i w jednym pokoju w ktorym są drzwi chciałem nagrzać na 21-22 i dup..a
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #10 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Czujnik mam na powrocie i na na zaworze oprócz tego mam termometr na zasilaniu do tych mieszaczy Czyli jaka temp powinna byc do tych mieszaczy? Te mieszacze maja jakas regulacje temp? Skąd mam wiedzieć jaka temp wody idzie w podłogę? Cos zle zrobili?
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #11 Opublikowano 11 Grudnia 2016 A ustawieniach sterownika zawor wbudowany ma byc ustawiony na podlogowy czy C.O. ?
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #12 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Masz termometry na belkach zasilania (u ciebie dolne). Dla tego typu mieszania ustawiłbym zawór jako CO, by móc większą temperaturą zasilać rozdzielacze. One mogą być zasilane temperaturą kotła. Regulacja jest głowicą termostatyczną z kapilarą, ty masz te głowice z belek zdjęte. Do regulacji służy jeszcze zawór wody powrotnej na dole, a regulacja jest tak intuicyjna jak mechanika kwantowa.
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #13 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ja nie mam tego zaworu z kapilara bo mam ten system cosmofloor czyli jak temp spadnie w jakimś pokoju to zawór na belce sie otwiera i zalacza pompę Instalacje robila firma Czyli wielka zagadka jaka temp wody plynie w podłodze??
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #15 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ten system to zarządza strefami grzewczymi, nie bierze udziału w przygotowaniu wody. To zadanie dla mieszacza i głowica z kapilarą jest do tego niezbędna. Inaczej tego nie widzę. Temperatura wody w podłodze jest taka jak pokazuje termometr na belce dolnej rozdzielaczy.
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #16 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ale ja na belce na tym termometrze mam 40,st a w pokoju 19 st to chyba nie możliwe
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #17 Opublikowano 11 Grudnia 2016 No to 40 idzie w podłogę, a bez kapilary to nie wiem jak planowano regulować temperaturą wody. Z grubsza można zmieniać temp zasilania za zaworem 4D, ale ster kotła nie widzi sytuacji na rozdzielaczu. A jaki przepływ na rotametrze? Podłogówka potrzebuje sporo czasu na dogrzanie pomieszczenia. Robiłeś próbę pracy całego układu, np. wygrzewałeś płytę? Ile wtedy pokazywał termometr na belkach? Wrócę jeszcze do kwestii czujników, bo za zaworem nie widzę czujnika na zasilaniu podłogi za to widzę na rurze wracającej na 4D. Czujnik zaworu powinien mierzyć temp wody za pompą. Nie ładują mi się ostatnie foto DTR rozdzielaczy.
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #18 Opublikowano 11 Grudnia 2016 przepływ mam 2 l/minpróbowałem różnie w pokoju próbuje dogrzać 3 dzień :D
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #19 Opublikowano 11 Grudnia 2016 nie mam pojecia jaka byla tem poniewaz wtedy sie nie interesowalem bo firma podlaczałaa co gdyby zle byla wygrzana podloga?
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #20 Opublikowano 11 Grudnia 2016 ale jak by szło 40 w podłogę to bym odczuł...tym bardziej wybrałem najmniejszy pokój ... i jeszcze jedno zauważyłem dzisiaj jak się bawiłem w ustawieniach sterownika,że jeżeli mam ustawiony zawór wbudowany na podłogowy i dam temp zadaną 30st to i tak puszcza mi maksymalną temp na rozdzielacze a 4D otwarcie 0 % a jak zmieniam na "zawór" C.O i wtedy ustawie temp zasilania 50 st to ustawia 50 st ale 4D już się wtedy rusza i zmienia procenty otwarcia jakby chciał wyrównać temp zasilania i temp powrotu kurde nie ogarniam :( może coś instalator *** i coś jest źle zrobione? będę go jutro atakował tylko najgorsze jest to, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że te sterowniki go przewyższyły jaki myślisz dobrze jest to zrobione?
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #21 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Co ja o tym myślę to już wyżej pisałem, a trzeci raz piszę, że czujnik masz na ZŁEJ RURZE! To do kogo ja to pisze! Płytę grzewczą z betonu wygrzewa się nie wcześniej niż 4 tyg po wylaniu i trwa to ok 10 dni. Ma to znaczenie przed położeniem wykończenia z płytek ceramicznych, bo usuwa resztę wilgoci z płyt i ją "rozpręża". Proces wygrzewania jest wieloetapowy i każdy etap wiąże się najpierw z podnoszeniem temperatury wody co 5 stopni do maksymalnej i następnie podobnym obniżaniem. Nie zawsze firmy biorą to na swoje barki, ale na pewno powinieneś być o tym uprzedzony i przeszkolony jak to zrobić. I tu się rodzi pytanie jakie narzędzia dostałeś do regulacji tej temperatury zasilania, bo moim zdaniem marne. Przepływ 2l/min 40 st przez 3 dni? Okno zamknąłeś? To powinno bez problemu zadziałać. Znasz ilość i długość pętli OP w tym pomieszczeniu?
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #22 Opublikowano 11 Grudnia 2016 mam zapisane na budowie ale z tego co pamietam to nie duża długośc bo to dośc blisko kotłowni i małe pomieszczenie ok 9 m2 ps nie denerwuj sie :Ddziekuje ze starasz mi sie coś wyoślic :)
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #23 Opublikowano 11 Grudnia 2016 pętle były gęsto układane co 10 cmzaraz pooglądam zdjęcia z realizacji może znajdę z tego pokoju to zaraz wrzucę
ScenSDNS Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #25 Opublikowano 11 Grudnia 2016 to gdzie ma byc ten czujnik?jest na rurze powrotnej do pieca źle?szlaq mnie trafi:(