GRACJAN1 Opublikowano 10 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Witam Proszę o podpowiedź, jestem szczęśliwym posiadaczem kotła DEFRO KOMFORT EKO PZ 12KW ze sterownikiem K1PV4. Sterownik ma możliwość podłączenia zaworu mieszającego i może nim sterować to co zauważyłem w trakcie pracy to w chwili wejscia sterownika w stan ochrona powrotu wyłączana jest pompa co , zawót 4d jest przymykany a pompa podłogówki nadal pracuje , zchładza powrót i jednocześnie zakłóca przepływ gorącej wody przez to nie może podnieść temperatury powrotu. Schemat aktualnej instalacji przedstawiono poniżej jako SCHEMAT 1. SCHEMAT 1.pdf A planuje zrobić tak SCHEMAT 2 SCHEMAT 2.pdf aby zasilanie podłogówki było podpięte pod powrót z zaworu 4d gdzie temperatura średnio wacha się pomiędzy 40-45 st. co o tym sądzicie i czy ktoś ma inny sprawdzony sposób na podpięcie podłogówki tak aby zawór 4d mógł podnieść temperaturę powrotu.
odpowietrznik Opublikowano 10 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Zasilanie podłogówki ma być wpięte za zaworem 4D (na wyjsciu na instalację pomiedzy zaworem 4d a pompą na grzejniki) a powrót wpięty do powrotu z grzejników do zaw.4d Podpięta jak w schemacie nr.1 schładza powrót do koła
majschi Opublikowano 10 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 10 Grudnia 2016 witam Zdecydowanie schemat 3 Podłogówka i grzejniki muszą byś wpięte za zaworem 4d
odpowietrznik Opublikowano 10 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Jesteś szczęśliwym posiadaczem kotła Defro i zarazem nieszczęsliwym posiadaczem zaworu 4D :) 4D to G ;)