Witam , mam problem z ustawieniem pieca . Na początek napiszę , że powierzchnia użytkowa domu to 200m2 . Dom budowany na początku lat 90 . Budowany na "półtora" pustaka i docieplony 8 styropianem . Na stropie wełna 10 , a pod dachem wełna 15 . Dach pokryty blachodachówką . W domu znajduję się 12 grzejników . Posiadam również zawór 4d .

Problem jest tego typu , iż mimo temperatur na zewnątrz ok 0oC spalanie na dobę to ok 45 kg ekogroszku . Ekogroszek również nie wypala się dobrze , w popielniku pozostaje dużo czarnych grudek , a część wypalonego popiołu to szlaka .

 

To moje ustawienia :

-temperatura zał. pompy 35 stopni

-podawanie paliwa 9s

-pauza w podawaniu 65s

-Moc dmuchawy 65%

-pauza w podtrzymaniu 20 min

-praca w podtrzymaniu 20s

-opóźnienie nadmuchu 10s

-histereza cwu 2 stopnie

Temperatura co 55 stopni , a cwu 45 stopni.

Temperatura w wewnątrz to 21,5 stopnia

Proszę o pomoc .

Pozdrawiam

Opublikowano

Ilość spalonego paliwa zależy też od jego kaloryczności. Słabe paliwo = więcej go potrzeba. Dmuchawa chyba za bardzo dmucha. Nie wypalony węgiel to może za duża dawka i zbyt mała przerwa pomiędzy podaniami. Spróbuj podać 6 sek co 40 sek a dmuchawa 35% lub Twoje 9 sek podawania ale co 80 sek no i na dół z dmuchaniem. Trzeba też obserwować co dzieje się na palenisku, czy się zbytnio nie wypiętrza czy może zapada. 

Opublikowano
  • Autor

Dzieki za podpowiedz , dam znac jaki bedzie efekt jutro po wprowadzonych zmianach .

Opublikowano
  • Autor

Usrawilem podobne ustawienia do proponowanych czyli podawanie 6s i pauza 43s dmuchawa na 40% . W dalszym ciagu kopiec jest mocno wypietrzony a paliwo niedopalone . W dodatku piec pracuje ok. 12 min dobijajac do zadanej temperatury i orzestaje pracowac na jedyne 6-8 min . Wydaje mi sie , ze to troche za krotko . Moze ktos ma jeszcze jakies sugestie ? Bardzo prosze o pomoc , bo juz trace nerwy .

Opublikowano

 odnośnie cyt ."W dodatku piec pracuje ok. 12 min dobijajac do zadanej temperatury i orzestaje pracowac na jedyne 6-8 m" .A to nie jest właśnie pożądane, aby kocioł nie przechodził w podtrzymanie? Tylko wypalał wszystko na pył w jak najmniejszej dawce opału?

Edytowane przez Mario1969

Opublikowano
  • Autor

Wielu moich znajomych ma tak ustawione piece , że pracują te 12 min po czym temperatura osiąga żądaną , ale nadal wzrasta do tych 57 stopni . Następnie ich piece przestają pracować nawet na 20 min . U mnie nawet 10 min nie wytrzymuje no i ten nieszczęsny niewypalony groszek . Zauważyłem jednak , że groszek na palenisku nie pali się równomiernie . Z przodu z prawej strony paleniska powstaje czarny "języczek" którym właśnie spada niewypalony groszek . Poza tym miejscem groszek wszędzie dobrze się pali , ale mimo to i tak się skleja i powstaje "żużel". Z tego co czytam na forum i po wypowiedzi kolegi wyżej sądzę , że piec jest w miarę dobrze ustawiony . Obawiam się , że to wina ekogroszku . Wcześniej nie dopuszczałem tej myśli ponieważ od 3 lat kupuję groszek z tego samego miejsca i nigdy nie było , aż takiego problemu .

Opublikowano

Spróbuj obniżyć czas podawania o sekundę czyli do 5 sek. i obniż dmuchawę do np 37%. No i obserwuj dalej. Ekspresem to się nie da, bo kocioł musi się ustabilizować w nowych ustawieniach. No i nie reguluj wszystkim na raz. Albo obniżaj dawki paliwa albo wydłużaj czas przerwy pomiędzy podaniami. To że kocioł krótko stoi w podtrzymaniu to nie wada. Tak jak kolega wyżej pisał małe dawki paliwa ale częściej=mniej sadzy w kotle,równiejsza praca bez dużych spadków temperatury. Jak część palnika jest ciemna to może jest jakaś nieszczelność którą powietrze ucieka zamiast w pełni napowietrzać złoże? Jaki palnik jest w tym kotle? Stalowy, żeliwny , retorta okrągła, prostokątna ?  

Opublikowano
  • Autor

Zeliwny , prostokatny

Opublikowano
  • Autor

Zeliwny , prostokatny

Opublikowano

No i jak tam z tym spalaniem? Jeżeli palnik to Ekoenergia, to wiem na pewno, że fabrycznie nie uszczelniają korony silikonem. Zapytaj producenta kotła czy uszczelniał koronę palnika po zmontowaniu całości. Rozumiem, że najlepiej pali się od strony podajnika a na końcu jest ciemny. W takim razie pomaga cegła szamotowa stawiana na sztorc na koronie palnika od strony podajnika. Było o tym parę razy na forum.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.