Witam,
Palnik uszczelniłem jest lekka poprawa ale szału nie ma.
Znowu kombinowałem z parametrami i jak na razie to chyba moje najlepsze ustawienia.
A ustawiłem tak:
Tryb praca
- czas podawania 17s
- pauza 85s
- dmuchawa 35% (przysłona wew. dmuchawy otwarta na około 30%, przy większym przymknięciu następuje smolenie pieca)
Podtrzymanie
- 10 s podawanie
- pauza 20 min
- dmuchawa 20%
- czas przedmuchu15s
Wnioski planuje zwiększyć w trybie praca pauze do 90s i może obniżę nadmuch do 30%. Jeśli piec będzie osmolony otworze przysłonę dmuchawy do 40%.
W ostatni przewał włożyłem zastawkę redukująca przepływ spalin (metalowy element na popiele) którą otrzymałem wraz z piecem, ponieważ nie mam możliwości regulacji przy czopuchu.
Jeśli idzie o PID to nie mam pod menu, mogę jedynie dokonywać korekty mocy.
Na PID-ie spieków było mnóstwo, a moc nadmuchu była b. wysoka.
Spalanie dobowe będzie na poziomie 20kg.
W załączeniu diagram - dzwoniłem do producenta sterownika powiedział abym przy moim typie palnika wpisał wartość 16, wówczas będę mieć orientacyjny podgląd dobowego spalania.
Myślałem jeszcze o dawce np. czas podawania 25s / pauza około 100s, ale już sam nie wiem.
Tak jak napisałem wyżej to na razie chyba moje najlepsze parametry.
Piec czyszczę co 2 tygodnie, następne czyszczenie jutro.
W najbliższym czasie dołączę film.
Proszę o podpowiedzi.