Dzień dobry,

 

To mój pierwszy piec z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek.

Piec został zakupiony w tym roku i jest o mocy 38kW.

Producent kotła to Gielniak z Pleszewa.

Palnik i ślimak żeliwne, retorta prostokątna - producent ekoenrgia.

Sterownik Talos firmy Technotronix.

Piec został zaopatrzony w zawór 4 drożny.

Brak przyslony przy kominie, jest tylko klapka z przeciwagą przy wentylatorze (otwarta na około 70%) producent MM typ: WPA 06.

Komin firmy plewa o wysokości około 7m.

 

Ogrzewam dom z lat 70 piętrowy docieplony styropianem 12cm, a nastrop rzuciłem wełnę mineralną.

Dom jest o pow. 230m2 + bojler140L+przesył (piec i bojler w pomieszczeniu gosp. około 8m od budynku mieszkalnego) + podłogówka w łazience.

Nowe okna i drzwi w całym domu.

Piętro wszędzie grzejniki Al + termostaty,

Parter stare grzejniki żeliwne.

 

Mam cały czas problem z nastawami albo niedopala paliwa albo wystepują bardzo duże spieki.

Przy obrotach dmuchawy w okolicach 70% sa prawie same spieki, przy niższych obrotach niedopala paliwa na końcu retorty i jest sporo dymu z komina.

Czy moją retortę należy również uszczelnić ?

Mam jescze wrażenie, że płomień nie jest idealnie nad deflektorem.

 

Przy obecnych temperaturach spalanie dobowe jest w okolicach  22 kg / dobe.

 

Wczoraj o 17:00 zrobiłem kolejne ustawienia których jescze wcześniej nie stosowałem i wygtląda to nastepująco:

 

1. Tryb praca:

- czas podawania 10s

- pauza w podawaniu 45s

- wentylator 50% mocy

2. Podtrzymanie

- podawanie 7s

- pauza 15min

- wentylator co 15 min

- moc wentylatora 20%

- czas pracy w podtrz. wentylatora 15s.

 

Temperatura zadana 57 stopni.

Temperatura wew. domu około 23 stopni.

 

 

Jest mało informacji na temat ustawień pieca o wielkości 38KW dlatego proszę o Wasze sugestie .

 

 

pozdrawiam

Robert

Edytowane przez robert1405
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kto Cię namówił na tak dużego klamota?

Na ten metraż powinien  być kocioł  max.17-19kW.

Palnik powinien być uszczelniony.

 

Ster. Talos ma PID, w ADC nie działa?

Po to jest PID,żeby nie robić samemu nastaw.

 

http://www.ekspertbudowlany.pl/aktualnosc/id3509,talos-pid-sterownik-nowej-generacji

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W ADC też bardzo mocno spiekał może dlatego że palnik nie jest uszczelniony, bo z tymi spiekami cały czas mam problem.

Czy ADC - Automatyczna kontroli dawki to to samo co PID ?

Jeśli idzie o piec to instalator z dostawcą stwierdzili, że ma 38KW tak wię było 2 na 1 !

 

Na czym polega to uszczelnienie palnika. Możesz mi cos podpowiedzieć ?

 

pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak ADC to jest praca w automacie czyli PID.

Jakim węglem palisz?

Uszczelnienie korony palnika powinno pomóc.

Jak to się robi przeczytasz tu:

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za info.

Palnik w najbliższym czasie uszczelnienie a o efektach poinformuje.

Jutro wrzuce zdjecia z pracy na dotychczasowych ustawieniach.

Co do węgla nie wiem muszę dopytać.

 

pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W ADC też bardzo mocno spiekał może dlatego że palnik nie jest uszczelniony, bo z tymi spiekami cały czas mam problem.

Czy ADC - Automatyczna kontroli dawki to to samo co PID ?

Jeśli idzie o piec to instalator z dostawcą stwierdzili, że ma 38KW tak wię było 2 na 1 !

 

Na czym polega to uszczelnienie palnika. Możesz mi cos podpowiedzieć ?

 

pozdrawiam

 

Skoro tak doradzili to teraz powinni ustawić właściwie sterownik - w końcu za coś wzięli pieniądze.

 

Tym kotłem możesz spokojnie ogrzać drugi taki dom i wtedy dopiero będzie miał co robić.

 

Włącz ADC po uszczelnieniu palnika, dowiedz się co to za węgiel [z której kopalni np. Wesoła z Mysłowic, Pieklorz z Piekar, Bytomia lub Chwałowic] i jeśli nadal będą problemy daj znać to napiszę co i jak zmienić w menu zaawansowanym [PID] żeby to lepiej działało.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Palnik uszczelniłem jest lekka poprawa ale szału nie ma.

 

Znowu kombinowałem z parametrami i jak na razie to chyba moje najlepsze ustawienia.

A ustawiłem tak:

 

Tryb praca

- czas podawania 17s

- pauza 85s

- dmuchawa 35% (przysłona wew. dmuchawy otwarta na około 30%, przy większym przymknięciu następuje smolenie pieca)

 

Podtrzymanie

- 10 s podawanie

- pauza 20 min

- dmuchawa 20%

- czas przedmuchu15s

 

Wnioski planuje zwiększyć w trybie praca pauze do 90s i może obniżę nadmuch do 30%. Jeśli piec będzie osmolony otworze przysłonę dmuchawy do 40%.

 

W ostatni przewał włożyłem zastawkę redukująca przepływ spalin (metalowy element na popiele) którą otrzymałem wraz z piecem, ponieważ nie mam możliwości regulacji przy czopuchu.

 

Jeśli idzie o PID to nie mam pod menu, mogę jedynie dokonywać korekty mocy.

Na PID-ie spieków było mnóstwo, a moc nadmuchu była b. wysoka.

 

Spalanie dobowe będzie na poziomie 20kg.

W załączeniu diagram - dzwoniłem do producenta sterownika powiedział abym przy moim typie palnika wpisał wartość 16, wówczas będę mieć orientacyjny podgląd dobowego spalania.

 

Myślałem jeszcze o dawce np. czas podawania 25s / pauza około 100s, ale już sam nie wiem.

 

Tak jak napisałem wyżej to na razie chyba moje najlepsze parametry.

 

Piec czyszczę co 2 tygodnie, następne czyszczenie jutro.

W najbliższym czasie dołączę film.

 

Proszę o podpowiedzi.

 

 

pozdrawiam

 

 

 

 

 

 

 

post-65120-0-09476300-1448047067_thumb.jpg

post-65120-0-53816700-1448047070_thumb.jpg

post-65120-0-74203100-1448047074_thumb.jpg

post-65120-0-11994700-1448047078_thumb.jpg

post-65120-0-29979500-1448047081_thumb.jpg

post-65120-0-72894800-1448047106_thumb.jpg

post-65120-0-23850900-1448047141_thumb.jpg

post-65120-0-86991700-1448047143_thumb.jpg

post-65120-0-41113800-1448047158_thumb.jpg

post-65120-0-55572100-1448047161_thumb.jpg

post-65120-0-09722900-1448047164_thumb.jpg

post-65120-0-78680000-1448047166_thumb.jpg

post-65120-0-10541500-1448047169_thumb.jpg

post-65120-0-07299600-1448047172_thumb.jpg

post-65120-0-22593700-1448047205_thumb.jpg

post-65120-0-93212400-1448047207_thumb.jpg

post-65120-0-51456500-1448047234_thumb.jpg

post-65120-0-68030800-1448047238_thumb.jpg

post-65120-0-09849000-1448047241_thumb.jpg

post-65120-0-44864400-1448047243_thumb.jpg

post-65120-0-47036200-1448047246_thumb.jpg

post-65120-0-93592600-1448047251_thumb.jpg

post-65120-0-77554000-1448047254_thumb.jpg

post-65120-0-42477600-1448047308_thumb.jpg

post-65120-0-63538900-1448047343_thumb.jpg

post-65120-0-40520500-1448047348_thumb.jpg

post-65120-0-65189800-1448047351_thumb.jpg

post-65120-0-14877200-1448047354_thumb.jpg

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem,że jedziesz na ręcznych nastawach.

Spróbuj tak:

czas podawania 10s

przerwa w podawaniu 90s

dmuchawa na 35%

w podtrzymaniu podawanie 10s co 30min,dmuchawa 20s co 30min.

 

Napisz do kol. Suspenser i na pewno pomoże w ogarnięciu sterownika w pracy w automacie.

 

Odnośnie ustawień osobiście jadę na dużo mniejszej mocy (1:15) 6s podawanie,90s przerwa,dmuchawa na ok.40% i kociołek pięknie pracuje praktycznie bez podtrzymania.(może 1-2 x na dobę się odstawi)

Temp. oscyluje w granicach zadanej tj. 50*,temp spalin średnio 97*,zaworem 3-d na grzejniki puszczam 43*

 

Załóż większej średnicy deflektor,najlepiej z tarczy hamulcowej wentylowanej i zawieś na wys. 15cm nad koroną palnika,ten jest za mały.(mam taki zamontowany)

Dodatkowo po bokach oparłem na koronie palnika z jednej strony i od strony kosza tuż za koroną palnika 2 większe płyty szamotowe,żeby lepiej dopalić spaliny z uwagi na ruszt wodny,który niestety też mam w swoim kotle.

Dzięki temu nie mam żadnego smolenia i sadzy,w kotle jest jasno.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje za odpowiedź.

Czy przesłona na wentylatorze oraz czopuch są przymknięte ?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czopuch ma być całkowicie otwarty,przysłona na dmuchawie doświadczalnie wg potrzeb.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.