Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zawór 3D - Problem


dzenus

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

NIe moge ustawić odpowiedniego powrotu do kotła, chciałbym uzyskać około 50 stopni, jednak nie mogę przekroczyć nawet 40 stopni na powrocie.

 

Stąd pytanie odnośnie instalacji, czy została zrobiona poprawnie? kociol.jpg

Opublikowano

Pewnie właśnie w tym celu. Jednak będzie to powodowało szybkie wychładzanie się kotła?

Na obieg powiedzmy puszczamy 40st. wraca około 38st. - piec nagrzany do 65-70sp. Nie jest to chyba dobre rozwiązanie?

Opublikowano

Tak masz zamontowany zawór że reguluje temp na grzejniki. Powrót kotła wtedy zimny.

Opublikowano

Doinstaluj pompę kotłową łączącą wyjście z kotła z jego powrotem i zawsze powrót będzie gorący.

Opublikowano

Dodam że zamiast zaworów kulowych za pompą i przed lepiej zainstalować zawory grzybkowe. Łatwiej wtedy wyregulować przepływ w celu uzyskania odpowiedniej temp na powrocie.