nie reguluj przepływów wody zaworem kulowym. Masz fajna pompe WILO. Zmniejsz recznie wysokośc podnoszenia i niech pracuje na najnizszych obrotach. niestety nie znam tego sterownika i nie pomoge Ci w ustawieniach. Być moze masz zbyt mocne obroty dmuchawy. takie sterowniki powinny tak pracować, aby piec nie przeszedl w tryb podtrzymania. A jak juz przejdzie w tryb podtrzymania to powinien być bardzo krótko.
-
"nie Weber" Czyli Reiter Heiztechnik Uni Duo 20 Kw Jak Podłączyć, Ustawić
To jest wlaśnie ta wada zaworu 4d. U Ciebie grawitacja i tak działa dobrze i podgrzewa powrót. Ale jeśli wiecej puscisz ciepełka na dom to wtedy z ogrzewania powrotu nici. u Ciebie ogrzewać powrót moze pompa od CWU o czym własnie napisałeś. Ta wysoka temperatura to wlasnie zasługa tego obiegu. Tak tez bedzie dobrze, tylko pompa CWU musiałaby chodzic non stop. Wadą takiego rozwiązania jest to, ze będziesz miał wysoka temperature na bojlerze ale i to mozna rozwiązać poprzez zastosowanie na wyjsciu z bojlera trójdrożny termostatyczny zawór mieszający np. : https://www.google.pl/search?q=tr%C3%B3jdro%C5%BCny+zaw%C3%B3r+termostatyczny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAq__byerQAhVBhiwKHQw8CxkQ_AUICCgB&biw=1366&bih=654#imgrc=RN2ag57qRxYGoM%3A I bedzie to najtańsze rozwiązanie bez ingerencji w instalacje. Lub można jeszcze przenieść pompę CWU z zasilania na powrót. Zainstalować ją za trójnikiem, który znajduje się na powrocie z zaworu 4D i wtedy miałbyś podgrzewanie wody powracającej z instalacji oraz ciągłe grzanie bojlera. I jesli się nie mylę masz pompę energooszczędną wiec zuzycie pradu bedzie bardzo małe. Załoz sobie zawór zwrotny spręzynowy na obiegu CWU bo cala "siła grawitacji" ucieka przez obieg bojlera i mniej idzie na zawór 4D a i tez cały czas podgrzewa wode w bojlerze, co jest zbędne. A jaki masz sterownik do pieca ?? z funkcją PID?
-
"nie Weber" Czyli Reiter Heiztechnik Uni Duo 20 Kw Jak Podłączyć, Ustawić
A to są wady zaworu 4d :) Ale i tak masz dobrze bo w chwili obecnej ogrzewasz powrót do 50-53 stopni przy temperaturze 65 stopni na piecu i 45 na dom :) JA takich parametrów nigdy nie mogłem uzyskać jedyne rozwiązanie to pompa na obieg kotłowy ( od zaworu 4D do powrotu pieca ) Efekty bądą bardzo dobre. Ja kiedys założyem post na forum. Przeczytaj sobie. Opisalem również skutki zalożenia pompy na obieg kotłowy. o to link do mojego postu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22517-problem-z-zaworem-4d/?hl=%2Bproblem+%2Bzaworem A ta rura podlączona do powrotu za zaworem 4D to od czego jest? od bojlera?
-
Problem Z Zaworem 4D
może jak zmienia się przepływ wody przez instalacje z powodów przymknięcia zaworów na grzejnikach (tzn pompa zmniejsza obroty) to wtedy woda powrotu z zaworu 4D ogrzewa się. U mnie tak było. Gdy nie miałem pompy kotłowej zmniejszenie biegu pompy na najniższy możliwy bieg powodował, że więcej wody z kotła przebijało się przez zawór 4D i ogrzewał powrót. Możesz sobie sam to sprawdzić: ustaw pompę na najniższy możliwy bieg i sprawdź.
-
Zawór 4D Nordic Tec
najtańszym rozwiązaniem jest pozostawienie włączonej non stop pompy CWU. Jak chcesz to kup sobie pompę energoooszczędną i trójdrożny zawór mieszający termostatyczny do CWU i zaisnatluj go sobie na rurze z gorącą wodą z bojlera. Coś takiego: https://www.google.pl/search?q=tr%C3%B3jdro%C5%BCny+zaw%C3%B3r+mieszaj%C4%85cy+esbe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFotWjsrXQAhXD6CwKHQavALMQ_AUICCgB&biw=1366&bih=654#imgrc=RN2ag57qRxYGoM%3A I będzie git. :) ja polecam ten zawór ponieważ sam taki użytkuje i jest ok. Miałem kiedyś zawór Honeywell, ale generował mi straszne drgania na rurach:)
-
Zawór 3D - Problem
Potwierdzam. Zawór ten, w takiej konfiguracji jaką masz, umożliwia tylko regulację temperatury na grzejniki. Nie nic wspólnego z ogrzewaniem powrotu.
-
Problem Z Zaworem 4D
a jakie masz pompy? elektroniczne ze zmiennym przepływem czy stałoobrotowe?
-
Problem Z Zaworem 4D
można :) ale za późno odwiedziłem forum :)
-
Problem Z Zaworem 4D
Tak czy siak jest bardzo dobrze :-) i mam ciepły powrót a piec pracuje prawidłowo. I tyle w tym temacie. Owszem sterowik utrzymuje temperaturę ale tak jak pisałem nie otworzył się mocniej jak na 30 % nawet gdy włączy się pompa CWU. A w kotłowni spędziłem bardzo dużo czasu :-D
-
Problem Z Zaworem 4D
wysyłam zdjęcia Na sterowniku: aktualna temperatura i temperatura za mieszaczem zdjęcie otwarcia zaworu zdjęcie temperatury powrotu za zaworem 4D Termometr wskazujący temperatury wody powracającej z zaworu 4D pokazuje z błędem ( bo pokazuje 72 stopnie co raczej nie jest mozliwe) ale choćby ten błąd był na poziomie 5 stopni to i tak jest dobrze.
-
Problem Z Zaworem 4D
musisz mi wierzyc :) tak jest :) mogę Ci nawet zdjecia zrobic odczytów termometrów :) Zawór jest otwarty na 20 %, zawór AFRISO 6/4 cala a wyjście z kotła 1 cal temperatura utrzymuje się na poziomie 38 stopni. Wahania są na poziomie 1 stopnia. Taka stała wartosc temperatury wynika moze z tego ze piec caly czas pracuje i utrzymuje temperaturę 70 stopni no bo taka jest intencja sterownika z PID. Grzejniki pracują dla parametrów detla T 10 stopni więc woda powracająca jest na poziomie 30-28 stopni a i tez mam siłownik, który utrzymuje zadana temperaturę, ale nigdy nie otworzył się mocniej niż 30 % i tez bardzo ważne: instalacja CO jest zrównoważona czyli każdy grzejnik dostaje tyle wody ile powinien odpowiednio do swojej mocy.
-
Zawór 4D Nordic Tec
tak, musisz mieć trzy pompy: -do CWU -do CO -do obiegu kotłowego a jesli nie masz kasy to zostaw włączoną pompę obiegu CWU i tez bedzie podgrzewac powrót pieca:) Wadą takiego rozwiązania jest gorąca woda CWU. a jaki masz sterownik do pieca?
-
Zawór 4D Nordic Tec
popieram: oddaj zawór czterodrożny i zastosuj trójdrożny ( wykonaj instalacje tak jak na schemacie przedstawionym w powyższym poście) lub zainstaluj zawór czterodrożny z pompa na obiegu kotłowym. Nie licz na grawitację bo w większości przypadków grawitacyjnie woda nie chce przejść przez zawór. Tak czy siak musisz kupić dodatkową pompę na obieg kotłowy niezależnie czy zastosujesz zawór 4D czy 3D.
-
Problem Z Zaworem 4D
Dzień dobry Chciałbym podzieleić się z Państwem efektami założenia pompy na obiegu kotłowym z zastosowaniem zaworu 4D. -piec ustawiony na temperaturę 70 stopni, - zawór 4D otwarty na 50% - temperatura na dom po zmieszaniu 65 stopni -temperatura powrotu za zaworem 55 stopni -temperatura na piecu utrzymuje się na stałym poziomie ( spadki są niewielkie +/- 2 stopnie). Sterownik Iryd PID Fuzzy Logic płynnie reguluje podawanie i obrotami dmuchawy. Piec nie przechodzi w stan podtrzymania. - pełne wykorzystanie skali zaworu W chwili obecnej, gdy na zawnątrz jest +10 stopni, na dom puszczam 38 stopni, zawór otwarty na 20 % temperatura powrotu 68 stopni. (temperatura na kotle 70 stopni) Zastosowanie pompy kotłowej rozwiązało wszelkie problemy z przepływami. Nie warto bawić się z grawitacją. Zakupienie energooszczędnej pompy nie spowoduje zwiększonego zużycia prądu. Dziękuje za porady
-
Problem Z Grzejnikiem - Jeden Nie Grzeje.
Może zawór na powrocie jest zamknięty lub jeśli jest zawór termostatyczny na zasilaniu np firmy Danfoss to sprawdzić proszę czy nastawa wstępna nie jest ustawiona na pole z kreseczkami
-
Pompa Do Co
nie wiem jak ją zakonserwować. Lepiej ją sprzedaj. Komuś może się przydać a ty na tym zarobisz. Lepiej sprzedać niż ma leżeć i się zepsuć lub bawić się w jakąś konserwacje :)
-
Pompa Do Co
Tej firmy którą przedstawiłes nie znam i nie mogę się wypowiedzieć ale pompy Lfp są ok
-
Pompa Do Co
Ja mam pompe Lfp experia oraz Lfp experia L. Jeśli mam Ci któraś doradzić to polecam Experia L jest dużo tańsza a funkcja Autoadapt u mnie się nie sprawdza pompa pracuje na Dolnym zakresie ciśnienia proporcjonalnego. Moja stara pompa 3 biegowa Lfp działa non stop przez 15 lat i nadal jest sprawna. I tym się sugerowanelm przy zakupie nowej pompy.