kominek Opublikowano 24 Września 2016 #1 Opublikowano 24 Września 2016 Witam. Pytanie dotyczy miejsca zainstalowania zbiornika przeponowego w instalacji co.Prawidłowa instalacja powinna być w punkcie A czy B. Info o instalacji: -piec z podajnikiem 12 kW -temperatura maks 60C -układ zamknięty Po przeszukaniu forum brak jednoznacznej informacji o prawidłowej instalacji zbiornika przeponowego. centralne 2.bmp
kominek Opublikowano 25 Września 2016 Autor #3 Opublikowano 25 Września 2016 Po przeskanowaniu forum znalazłem ciekawy rysunek który mówi że zbiornik przeponowy powinien być zamontowany przed pompą Co a nie za wyjściem z pompy. I z rysunku wynika że zbiornik powinien być zamontowany w punkcie B. A czy B Wynik 1:1
sambor Opublikowano 25 Września 2016 #4 Opublikowano 25 Września 2016 Rys w poście powyżej odnosi się do pompy zamontowanej na zasilaniu a nie na powrocie. Naczynie chroni kocioł przed wzrostem ciśnienia i powinno być zamontowane bezpośrednio na kotle lub jak najbliżej kotła, bez możliwości odcięcia od kotła jakimś zaworem.
kominek Opublikowano 25 Września 2016 Autor #5 Opublikowano 25 Września 2016 Jeżeli dobrze rozumiem to nie ma znaczenia dla instalacji Co czy zbiornik jest podłączony przed We czy Wy pomp Co. Zbiornik zamontowany na piecu w puncie A nie będzie powodował dziwnych zawirowań w działaniu instalacji Co. Pytanie z innej beczki. Jak prawidłowo ustawić ciśnienie w zbiorniku do instalacji ?
odpowietrznik Opublikowano 25 Września 2016 #6 Opublikowano 25 Września 2016 Brak zabezpieczenia kotła pracującego w układzie zamkniętym.Zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe nie wystarczy.
sambor Opublikowano 25 Września 2016 #7 Opublikowano 25 Września 2016 Montaż w punkcie A i pompie na powrocie jest niedopuszczalny - grozi kawitacją Takie rozw masz poniżej Aby było dobrze pompa musi być na zasilaniu a naczynie na powrocie kotła. PS Poniższy rys miałeś w tym samym temacie co rys z postu #3
kominek Opublikowano 25 Września 2016 Autor #8 Opublikowano 25 Września 2016 Czego jeszcze brakuje.Temperatura kotła przy zaniku napięci wynosi max 80 C i spada po 30 min. Pompa posiada zasilanie awaryjne działa na nim 5h. Test wykonano po odłączeniu zasilania awaryjnego symulacja spalenia pompy lub zablokowania wirnika. Układ ma być prosty a nie rozbudowany do granic absurdu.Mam na myśli ilość zabezpieczeń . Wystarczy jedno podstawowe .
odpowietrznik Opublikowano 25 Września 2016 #9 Opublikowano 25 Września 2016 Układ ma być taki jak przewidują normy(nad wszystko bezpieczny) a one wymagają jeszcze wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego.Wystarczy przeczytać instrukcję montażu kotła w ukladzie zamkniętym dowolnego producenta(bez tego zabezpiecznia brak gwarancji na kocioł)ale to pikuś w porównaniu z tym że ta prostota pewnego pięknego dnia może zrobić bum)a resztki chałupy będzie trzeba potem zbierać po całej wsi)mam tylko nadzieje że niekogo nie będzie wtedy w domu
kominek Opublikowano 25 Września 2016 Autor #10 Opublikowano 25 Września 2016 Widzę że lepiej zastosować wymiennik płytowy i zostawić piec w układzie otwartym a resztę układu w układzie zamkniętym. Widok resztek chałupy po powrocie z pracy daje do myślenia.