Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 #1 Opublikowano 20 Września 2016 Witam Szanowne Forum Panowie proszę o pomoc w interpretacji dziwnego zachowania manometru w instalacji typu otwartego. Otóż po włączeniu pompy na zasilaniu c.o. wskazanie manometru spada z wartości 0,46 bar, do zera. Odpowietrzniki zasysają wówczas powietrze. Poziom wody ok (po przelaniu). Dodatkowo słyszalny ciągły szum. Ktoś, coś podpowie? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
papasmurfek Opublikowano 20 Września 2016 #2 Opublikowano 20 Września 2016 Wrzuć jakieś zdjęcia, będzie łatwiej się "domyśleć" co jest nie tak
Gość mak Opublikowano 20 Września 2016 #4 Opublikowano 20 Września 2016 W instalacji otwartej manometr jest Ci do niczego nie potrzebny Ciśnienie jest zawsze równe wysokości słupa wody.. Za to prawdopodobnie błędnie jest podłączone naczynie a jak zasysa powietrze to i wysokości jego zamontowania radził bym się przyjrzeć. Schemat i zdjęcia są niezbędne
drewniak Opublikowano 20 Września 2016 #5 Opublikowano 20 Września 2016 Manometr się przydaje do orientacji co do poziomu wody w instalacji.
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #6 Opublikowano 20 Września 2016 Taki był właśnie cel. Podgląd poziomu napełnienia instalacji.
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #7 Opublikowano 20 Września 2016 Niezależnie od tego czy potrzebny, czy też nie, poziom wody jest dużo wyżej niż manometr i najniższy automatyczny odpowietrznik, a zasysa nim powietrze i wskazuje 0 na manometrze.
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #8 Opublikowano 20 Września 2016 Z rzeczy istotnych tej instalacji dodam, że cała jest na jednej pompie
RedEd Opublikowano 20 Września 2016 #9 Opublikowano 20 Września 2016 Witam Instalacja nowa? Jaka pompa? Na powrocie, zasilaniu, prawidłowy kierunek? I wreszcie czy na "lato" nie zostały zamknięte zawory? Pozdrawiam RedEd
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #10 Opublikowano 20 Września 2016 Instalacja 3 letnia, pompa Grundfos na zasilaniu, kierunek dobry, zawory po lecie juz otwarte. Latem chodzily w malym obiegu - grzanie wody.
Pgimier Opublikowano 20 Września 2016 Autor #11 Opublikowano 20 Września 2016 Panowie. Jeszcze jedna odkryta przeze mnie zależność. Przy nastawie 1~2 na zaworze trójdrożnym (WIKA MI3-DN25) układ trzyma ciśnienie. Po zmianie nastawy zaworu w stronę 3 i więcej ciśnienie natychmiast spada. O co chodzi? Nie ogarniam. Widzę również, że naczynie wzbiorcze jest na jednym z pionów zasilania lub powrotu ( muszę jeszcze to sprawdzić-trudny dostęp). Ktoś, coś? Pomóżcie Panowie
Gość mak Opublikowano 21 Września 2016 #12 Opublikowano 21 Września 2016 Zadajesz zagadki zamiast narysować schemat, Do czego służy zawór 3D? Co reguluje? Jak jest zamontowany? Naczynie nie może być na pionie, a tym bardziej nie może być na powrocie.. Powinno być podłączone bezpośrednio z kotła rurą o średnicy 25 mm
Gość mak Opublikowano 21 Września 2016 #15 Opublikowano 21 Września 2016 I masz odpowiedź na swoje pytania. Błędnie podłączone naczynie, które należy natychmiast podłączyć bezpośrednio z kotła, i to sposób podłączenia naczynia odpowiada za odgłos przelewania, Nie wiem jak działa ta podłogówka bo według tego schematu.... działać nie powinna. Chyba że są tam zintegrowane rozdzielacze z pompą. Ciśnienie ci spada bo woda jest przez pompę wypychana do naczynia. i to przez naczynie powietrze dostaje się do instalacji. Nie rozumiem koncepcji z 3D . Tak jak jest zamontowane w tej chwili obniża temperaturę zasilania na całe CO, co oczywiście w przypadku podłogówki jest jak najbardziej wskazane, ale miejsce jego montażu wybrane błędnie
Pgimier Opublikowano 21 Września 2016 Autor #16 Opublikowano 21 Września 2016 Dziękuję Mak za zainteresowanie sprawą. Być może układ działał by poprawnie ale przy założeniu, że na kaloryferach i podłogówce nie ma zaworów jakichkolwiek. W przypadku odcięcia dopływu do odbiorników tak jak piszesz wszystko idzie w zbiornik.
Pgimier Opublikowano 21 Września 2016 Autor #17 Opublikowano 21 Września 2016 Czy widzicie możliwość przerobienia tej instalacji w oparciu o te dwa piony? Mogę wszystko w kotłowni ale dokładanie pionu z kuciem stropu i podłóg na piętrze raczej nie wchodzi w rachubę.
Pgimier Opublikowano 25 Września 2016 Autor #18 Opublikowano 25 Września 2016 Czy możliwa jest zamiana otwartego układu CO na zamknięty?
papasmurfek Opublikowano 25 Września 2016 #19 Opublikowano 25 Września 2016 Tak o ile producent kotła taki układ dopuszcza.
henryk1953 Opublikowano 25 Września 2016 #20 Opublikowano 25 Września 2016 I jeżeli masz wodę z wodociągów a nie z hydrofora.
Pgimier Opublikowano 26 Września 2016 Autor #21 Opublikowano 26 Września 2016 Woda z wodociągu jest ale producent kotła nie przewiduje jego pracy w układzie zamkniętym. Cóż zostaje kucie stropu dokładanie pionu i totalna zmiana tego co w kotłowni. Znowu kilozłote w dom.
henryk1953 Opublikowano 26 Września 2016 #22 Opublikowano 26 Września 2016 Możesz naczynie przenieś do kotłowni i zastosować wymiennik ciepła- wtedy kocioł masz w układzie otwartym a instalację za wymiennikiem w ukladzie zamkniętym.
Pgimier Opublikowano 26 Września 2016 Autor #23 Opublikowano 26 Września 2016 Czy 1,5 m. różnicy wysokości zbiornik - piec wystarczy?
Pgimier Opublikowano 26 Września 2016 Autor #24 Opublikowano 26 Września 2016 Panowie pomóżcie rozszyfrowac te oznaczenie zaworu trojdroznego Co oznacza strzałka z symbolem R? Wlot powrotu czy wlot zasilania?