Podciśnienie W Instalacji W Układzie Otwartym


Pgimier

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam Szanowne Forum

Panowie proszę o pomoc w interpretacji dziwnego zachowania manometru w instalacji typu otwartego. Otóż po włączeniu pompy na zasilaniu c.o. wskazanie manometru spada z wartości 0,46 bar, do zera. Odpowietrzniki zasysają wówczas powietrze. Poziom wody ok (po przelaniu). Dodatkowo słyszalny ciągły szum. Ktoś, coś podpowie?

 

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Wrzuć jakieś zdjęcia, będzie łatwiej się "domyśleć" co jest nie tak

Opublikowano

Ok. Po południu będą.

Opublikowano

W instalacji otwartej manometr jest Ci do niczego nie potrzebny Ciśnienie jest zawsze równe wysokości słupa wody.. Za to prawdopodobnie błędnie jest podłączone naczynie a jak zasysa powietrze to i wysokości jego zamontowania radził bym się przyjrzeć. Schemat i zdjęcia są niezbędne 

Opublikowano

Manometr się przydaje do orientacji co do poziomu wody w instalacji.

Opublikowano

Taki był właśnie cel. Podgląd poziomu napełnienia instalacji.

Opublikowano

Niezależnie od tego czy potrzebny, czy też nie, poziom wody jest dużo wyżej niż manometr i najniższy automatyczny odpowietrznik, a zasysa nim powietrze i wskazuje 0 na manometrze.

Opublikowano

Z rzeczy istotnych tej instalacji dodam, że cała jest na jednej pompie

Opublikowano

Witam

Instalacja nowa? Jaka pompa? Na powrocie, zasilaniu, prawidłowy kierunek? I wreszcie czy na "lato" nie zostały zamknięte zawory?

 

Pozdrawiam RedEd

Opublikowano

Instalacja 3 letnia, pompa Grundfos na zasilaniu, kierunek dobry, zawory po lecie juz otwarte. Latem chodzily w malym obiegu - grzanie wody.

Opublikowano

Panowie. Jeszcze jedna odkryta przeze mnie zależność. Przy nastawie 1~2 na zaworze trójdrożnym (WIKA MI3-DN25) układ trzyma ciśnienie. Po zmianie nastawy zaworu w stronę 3 i więcej ciśnienie natychmiast spada. O co chodzi? Nie ogarniam. Widzę również, że naczynie wzbiorcze jest na jednym z pionów zasilania lub powrotu ( muszę jeszcze to sprawdzić-trudny dostęp). Ktoś, coś? Pomóżcie Panowie

Opublikowano

Zadajesz zagadki zamiast narysować schemat, Do czego służy zawór 3D? Co reguluje? Jak jest zamontowany? Naczynie nie może być na pionie, a tym bardziej nie może być na powrocie.. Powinno być podłączone bezpośrednio z kotła rurą o średnicy 25 mm

Opublikowano

cf9d7ff8e1c6350284f1465e25cc016a.jpg

3d63a2ea8959f71b147432562de2680b.jpg

 

68ad2ef65894bc8555d4830e918e3ef0.jpg

Opublikowano
1e0baaaa4aefc0895ecc4874f5284352.jpg
Opublikowano

I masz odpowiedź na swoje pytania.  Błędnie podłączone naczynie, które należy natychmiast podłączyć bezpośrednio z kotła, i to sposób podłączenia naczynia odpowiada za odgłos przelewania, Nie wiem jak działa ta podłogówka bo według tego schematu.... działać nie powinna. Chyba że są tam zintegrowane rozdzielacze z pompą. Ciśnienie ci spada bo woda jest przez pompę wypychana do naczynia. i to przez naczynie powietrze dostaje się do instalacji. Nie rozumiem koncepcji z 3D . Tak jak jest zamontowane w tej chwili obniża temperaturę zasilania na całe CO, co oczywiście w przypadku podłogówki jest jak najbardziej wskazane, ale miejsce jego montażu wybrane błędnie 

Opublikowano

Dziękuję Mak za zainteresowanie sprawą. Być może układ działał by poprawnie ale przy założeniu, że na kaloryferach i podłogówce nie ma zaworów jakichkolwiek. W przypadku odcięcia dopływu do odbiorników tak jak piszesz wszystko idzie w zbiornik.

Opublikowano

Czy widzicie możliwość przerobienia tej instalacji w oparciu o te dwa piony? Mogę wszystko w kotłowni ale dokładanie pionu z kuciem stropu i podłóg na piętrze raczej nie wchodzi w rachubę.

Opublikowano

Czy możliwa jest zamiana otwartego układu CO na zamknięty?

Opublikowano

Tak o ile producent kotła taki układ dopuszcza.

Opublikowano

Woda z wodociągu jest ale producent kotła nie przewiduje jego pracy w układzie zamkniętym. Cóż zostaje kucie stropu dokładanie pionu i totalna zmiana tego co w kotłowni. Znowu kilozłote w dom.

Opublikowano

Czy 1,5 m. różnicy wysokości zbiornik - piec wystarczy?

Opublikowano

Panowie pomóżcie rozszyfrowac te oznaczenie zaworu trojdroznego

2513c48d5d70a800d010ab03a5fa3645.jpg

 

Co oznacza strzałka z symbolem R? Wlot powrotu czy wlot zasilania?