mader Opublikowano 1 Lipca 2016 #1 Opublikowano 1 Lipca 2016 Ktora opcja jest najlepsza dla zasilania bojlera przez pompe.Chodzi o umieszczenie odpowietrznika, odrazu mowie ze opcja 4 jest dla mnie najgorsza bo bym musial wykuc w stropie troche betonu :D
gondoljerzy Opublikowano 2 Lipca 2016 #2 Opublikowano 2 Lipca 2016 Odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie. Jeśli rura zasilająca idzie poziomo, to wszystkie 4 opcje są równoważne.
mader Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor #3 Opublikowano 3 Lipca 2016 Jednak nie wejdzie odpowietrznik, nie pomyslalem i za wysoko zawiesilem bojler. Bojler jest z plaszczem wodnym nie bedzie sie to zapowietrzalo jak nie dam odpowietrznika w ogole ?
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lipca 2016 #4 Opublikowano 3 Lipca 2016 Będzie się zapowietrzać. Powietrze musi jakość z płaszcza się wydostać. Obniż zbiornik CWU o tyle aby nad nim zmieścił się śrubunek, trójnik i odpowietrznik.
gondoljerzy Opublikowano 3 Lipca 2016 #5 Opublikowano 3 Lipca 2016 W moim domu, przy przeróbce instalcji z otwartej na zamkniętą, hydraulicy w jednym miejscu wykuli trochę stropu żeby zmieścic odpowietrznik. Miejsce zakryte szafką, więc problem żaden. Swoją drogą, jak wygląda reszta instalacji i w którym miejscu jest bojler? Zasilanie ciepła wodą jest rzeczywiście z samej góry bojlera?
Gość jacek61 Opublikowano 3 Lipca 2016 #6 Opublikowano 3 Lipca 2016 Są takie odpowietrzniki ręczne, dość niskie. Mam u siebie taki założony. Na początku sezonu grzewczego zwykle kilka razy trzeba odpowietrzyć później jest spokój ale pewnie zależy to od instalacji.
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lipca 2016 #7 Opublikowano 3 Lipca 2016 Jeżeli masz 10 cm pomiędzy sufitem zbiornikiem można ten problem rozwiązać w łatwy sposób.
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lipca 2016 #9 Opublikowano 3 Lipca 2016 A jak wystarczy miejsca to zamiast odpowietrznika ręcznego spróbować wkręcić boczny automatyczny. Są dostępne takie malusie ;)
mader Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor #10 Opublikowano 3 Lipca 2016 Ile ten boczny ma wysokosci ? Jakbym dal go w trojnik to moze by starczyl
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lipca 2016 #11 Opublikowano 3 Lipca 2016 Jak w zbiornik wkręcisz bezpośrednio nypel a do nypla trójnik to winno starczyć na boczny. Śrubunku nie musisz tam dawać bo blisko będzie pompa, która go posiada.
sambor Opublikowano 3 Lipca 2016 #12 Opublikowano 3 Lipca 2016 Jak będzie tyle miejsca aby wkręcić odpowietrznik boczny automatyczny to daj np taki http://www.gamis.pl/odpowietrznik-automatyczny-12-boczny-p-8987.html Ten ma ok 4 - 5cm wysokości A jak się nie zmieści to daj grzejnikowy ręczny np taki http://www.gamis.pl/odpowietrznik-reczny-z-pokretlem-caleffi-p-9399.html