feherypetahy Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 witam Panowie jak w temacie dla kotłów na paliwo stałe jakie ustrojstwo spełnia takie zabezpieczenie? pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi ps jeśli taki temat był to sorry i proszę o linka
gersik Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #2 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 http://promagsklep.pl/naczynia/44-naczynie-otwarte-przelewowe-wzbiorcze-20l.html lub to http://www.hydronetplus.pl/allegro/aquer/naczynie.jpg
feherypetahy Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor #3 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 moja wina nieprecyzyjnie się wyraziłem chodziło mi o kotły na paliwo stałe do 300kW w układzie zamkniętym które muszą w takim przypadku posiadać zabezpieczenia. w skład urządzenia zabezpieczającego instalację ogrzewań wodnych powinny wchodzić: zawór bezpieczeństwa, przewód dopływowy oraz przewód odpływowy, naczynie wzbiorcze przeponowe, rura wzbiorcza, zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej, zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody, osprzęt dodatkowy.
gersik Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #4 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Kocioł ma wbudowaną wężownicę schładzającą? https://www.google.pl/search?q=Zaw%C3%B3r+bvbe&biw=1536&bih=764&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioqZ2q5bPMAhVGkSwKHdHXBosQ_AUIBigB#tbm=isch&q=zaw%C3%B3r+do+w%C4%99%C5%BCownicy+sch%C5%82adzaj%C4%85cej&imgrc=_
feherypetahy Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor #5 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 tak kocioł z węzownicą i zaworem upustowym, ale dodatkowo jeszcze ma być to zabezpiecczenie przed zbyt niskim poziomem cieczy grzewczej wyciąg z DTRki " Instalacja c.o. musi posiadać następujące zabezpieczenia: wężownicę schładzającą z przewodem dopływowym i odpływowym ..., zawór bezpieczeństwa..., naczynie wzb. przeponowe..., zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temp. cieczy grzewczej (nad tym czuwa sterownik), zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem cieczy grzewczej"
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #6 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 W tej DTR-ce zacytowanie wprost normę , ale do takich małych instalacji to ciężko jest coś sensownego wstawić. Są układy dopełniające działające na zasadzie kontroli ciśnienia w układzie np produkcji Reflexa http://www.reflex.pl/uzupelnianie-i-zmiekczanie-wody/fillcontrol-plus-compact.html Tu są takie urządzenia i ich ceny http://www.sklep.wkm.org.pl/katalog/uklady-uzupelniania-ubytkow-wody-i-odgazowania/fillcontrol/?dm=full Ale w instalacji domowej nikt się tym nie zajmuje, wystarczy kontrola ciśnienia manometrem.
Silton Opublikowano 30 Kwietnia 2016 #7 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne. Dokładnie to chodzi o SYR 932 (wkręcany w kocioł) lub SYR 933 (dospawany do rury) http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:zabezpieczenie-stanu-wody-932&catid=81&Itemid=471 http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=84:zabezpieczenie-stanu-wody-933&catid=81&Itemid=471
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 #8 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Ta, obowiązkowe dla kotłów 100kW i większych Proponowany Reflex spełnia tą samą rolę
kiminero Opublikowano 1 Maja 2016 #9 Opublikowano 1 Maja 2016 Czysto hipotetycznie można sobie wyobrazić, że ktoś spróbuje pierwszy odpał zrobić przed napełnieniem układu. Wtedy zabezpieczenie się przyda. Czysto hipotetycznie można sobie wyobrazić, że ktoś ma kocioł węglowy na najwyższej kondygnacji (schron?). Wtedy urządzenie może zadziałać. Czysto hipotetycznie można sobie wyobrazić, że ktoś nam opróżnia układ z wody i pompuje powietrze, by "oszukać" manometry. Wtedy zabezpieczenie zadziała (o ile żartowniś nie "obejdzie" i tego). Pewne zagrożenie widzę w przypadku kotłów automatycznie się rozpalających (zapalarka), gdzie sterowniki nie nadzorują ciśnienia w instalacji, a wg mnie powinny. Możliwość rozpalenia takiego kotła powinna być każdorazowo blokowana przy ciśnieniu wskazującym na niewystarczające wypełnienie instalacji. Monitorowanie wahań ciśnienia przez automatykę kotła w układzie zamkniętym wydaje się oczywista, a jest ignorowana. Być może problemem jest indywidualność budowy układów. Można jednak bez problemu załatwić to na etapie uruchomienia. Instalator napełnia układ, dokładnie odpowietrza i reguluje po czym wprowadza do sterownika wartość ciśnienia minimalnego, poniżej którego następuje blokada rozpalenia lub uruchomienie alarmu. Zna ktoś ster do kotła węglowego, który to ogarnia?
Silton Opublikowano 1 Maja 2016 #10 Opublikowano 1 Maja 2016 Ciekawe jak zadziała ten refleks gdy nie będzie wody w sieci wodociągowej? Wbudowany sterownik mikroprocesorowy?! Zabezpieczenia mają być proste bo takie są najskuteczniejsze a elektronika lubi zawieść. Po drugie reflex ma przepływ na poziomie 400L/H. Co się stanie gdy będziemy mieli wyciek o wartości większej nić 400L/H? SYR nie ma żadnej elektroniki. Jest prosty w budowie przez co skuteczny. Każda kotłownia podlegająca pod UDT musi go mieć. Po trzecie jak rexleks wyłączy/zablokuje kocioł? Po SYR zrobi to bez problemu!
kiminero Opublikowano 1 Maja 2016 #11 Opublikowano 1 Maja 2016 Póki co UDT nie wtrąca się do kotłowni przydomowych. Myślę, że 90% kontroli by nie przeszło, a połowę należałoby zamknąć. Wszystko jednak przed nami i doczekamy się pewnie obowiązku rejestrowania i przeglądu naszych kopciuchów. Dla naszego dobra oczywiście...
feherypetahy Opublikowano 2 Maja 2016 Autor #12 Opublikowano 2 Maja 2016 czy ktoś się spotkał z zabezpieczeniem stanu wody Syr 933 w kotłowniach do 25kW na paliwo stałe?
sambor Opublikowano 2 Maja 2016 #13 Opublikowano 2 Maja 2016 Różnica między Syr-em a Reflexem jest zasadnicza - Syr to pływak załączający zestyk np alarmu a Reflex sam uzupełnia wodę do zadanego poziomu ciśnienia, Ponadto Reflex ma sygnalizację zakłóceń w przypadku przekroczenia czasu uzupełniania i/lub liczby cykli oraz zestyk alarmowy do wyprowadzenia sygnału na zewnątrz A co do braku prądu to Syr też bez zasilania nie poda informacji ( alarmu) a samo napełnianie jest sterowane przez czynnik ludzki - w przypadku kotłowni bezobsługowych jest po prostu bez sensu, Ważną rzeczą jest potrzeba napełniania wodą uzdatnioną - odpowiednia twardość i pH , zwykła kranówa nie powinna być stosowana do napełniana kotła. Jak wody braknie to żaden z układów jej nie uzupełni. No może Jasio wiadrem ze studni :P W dawnych kotłach były rurki wodowskazowe inf o poziomie wody w kotle, ale wtedy obsługa była całą dobę PS Przy ubytku wody ponad 400l/h należy wezwać servis kotła / instalacji, z resztą w Reflexie alarmowy poziom ubytku jest nastawiany na zadaną wartość.
sambor Opublikowano 2 Maja 2016 #14 Opublikowano 2 Maja 2016 czy ktoś się spotkał z zabezpieczeniem stanu wody Syr 933 w kotłowniach do 25kW na paliwo stałe? A gdzie miałby być taki układ zamontowany? Jeżeli na kotle to kocioł musiałby być zamontowany w najwyższym punkcie instalacji, o czym z resztą już kolega kilka postów wstecz pisał. Taki układ musi być zamontowani w najwyższym punkcie instalacji np nad najwyższym grzejnikiem,