chcz Opublikowano 23 Marca 2016 #1 Opublikowano 23 Marca 2016 Witam Próbuję adoptować schemat z forum do swojej kotłowni.Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.Drabinki tak na wszelki wypadek ,jako dodatek do podłogowego-czy spełnią swoją funkcję?
odpowietrznik Opublikowano 23 Marca 2016 #2 Opublikowano 23 Marca 2016 Wg mnie nie spełnią.Nie dość że grzejnik typu drabinka sam w sobie ma małą moc to w tym przypadku zostanie zasilony niskim parametrem(temperaturą idącą na podłogę powiedzmy 30-35st w porywach 40)
margor Opublikowano 23 Marca 2016 #3 Opublikowano 23 Marca 2016 jak bedzie przewymiarowany dwu ,trzy krotnie grzejnik to spełni ,do suszenia reczników lub dogrzania łazienki
chcz Opublikowano 23 Marca 2016 Autor #4 Opublikowano 23 Marca 2016 A gdyby wpiąć za pompą 1 równolegle do bojlera - wówczas grzałby tylko podczas pracy pompy CWU czyli w trakcie kąpieli.Po kąpieli można grzejnik odciąć zaworem by nie obciążał CWU.
sambor Opublikowano 23 Marca 2016 #5 Opublikowano 23 Marca 2016 Schemat zasadniczo dobry, tylko jakiej długości są pętle ? Od ich długości zależy wielkość pompy za zaw 3-D
chcz Opublikowano 23 Marca 2016 Autor #6 Opublikowano 23 Marca 2016 Parter 5 x pętli - 4 po około 80mb i łazienka~45mb.Góra 4 pętle po około 80mb.
margor Opublikowano 23 Marca 2016 #7 Opublikowano 23 Marca 2016 zostaw tak jak jest,przy bojlerze nie bedziesz mógł ustawic przepływu w grzejniku,a na czas letni włączysz ogrzewanie tylko w łazienkach,a reszte zamkniesz
chcz Opublikowano 23 Marca 2016 Autor #8 Opublikowano 23 Marca 2016 Domniemam, że średnice rurek są OK?
majschi Opublikowano 23 Marca 2016 #9 Opublikowano 23 Marca 2016 Średnice rur masz w porządku Drabinki zasilane wodą podłogówki będą dekoracją. Która moim zdaniem wystarczy( zastępujesz wieszak na ręczniki grzejnikiem) Jeśli chcesz czegoś więcej Masz trzy opcje: Zasilanie równoległe do cwu ( czyli grzejniki drabinkowe grzeją tylko w trakcie ogrzewania ciepłej wody) Dodatkowa pompa adaptacyjna na obie drabinki Grzałka elektryczna w drabinkach
chcz Opublikowano 23 Marca 2016 Autor #10 Opublikowano 23 Marca 2016 Chyba dołożę pompę -niech żona ma ciepełko jak się będzie pluskać.Czyli zrobić jak na schemacie ,z którego korzystałem jako wyjściowy (chyba kolegi Sambora jak pamiętam)
majschi Opublikowano 23 Marca 2016 #11 Opublikowano 23 Marca 2016 pompę P3 daj adaptacyjną i będzie ok
chcz Opublikowano 23 Marca 2016 Autor #12 Opublikowano 23 Marca 2016 Dziękuję Wam za poświęcony mi czas.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.