Grzegorz612 Opublikowano 1 Lutego 2016 #1 Opublikowano 1 Lutego 2016 Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu nowy i pierwszy raz na tym forum Mam do wykonania instalację co w domku pow grze to ok 200 m2 parter to ok 95 m2 podłogówki + grzejnik łazienkowy mały poddasze to 3 sypialnie ,korytarz, łazienka grzejniki + podłogówka w łazience ok 15 m2 dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby żeby grzejniki grzały grawitacyjnie czy da się to zrobić na jednym pionie w centralnej części domu pózniej do grzejników tak po 5 m odległość w posadzce rury rury mysle zastosować miedziane , tylko niewiem jaie zastosować przekroje. proszę o pomoc
Grzegorz612 Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor #3 Opublikowano 2 Lutego 2016 kocioł z podajnikiem myślę że na ekogroszek
automatyk Opublikowano 2 Lutego 2016 #4 Opublikowano 2 Lutego 2016 to jak ma być groszek to po co grawitacja ,mozna pomyśleć nad poprowadzeniem tak rur aby wrazie braku prądu szło grawitacyjnie ale zabezpieczać sie na wojnę gdzie prądu w skali roku moze nie być 72h a dziennie max 8h to grawitacja nie ma najmniejszego sensu a i same problemy i duże koszty
Grzegorz612 Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor #5 Opublikowano 2 Lutego 2016 piec z podajnikiem myślę o groszku choć pellet podobno jest droższy ale czysto w kotłowni , marki jeszcze nie wybrałem co polecasz?
Grzegorz612 Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor #6 Opublikowano 2 Lutego 2016 chcę się zabezpieczyć w razie zaniku prądu grzać na ruszcie awaryjnym zeby grzejniki grzały . jakie zastosować przekroje rur ? czy może już bez tej grawitacji skoro to problematyczne
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #7 Opublikowano 7 Lutego 2016 ale po co robić inwestycję która nie ma uzasadnienia ,co prądu ci braknie ??? jesli rury beda szły w góre od kotła to mozesz zrobić reczne obejcie na zaworze omijajace pompe i zawór zwrotny nad pompą i grawitacja w jakis zakresie pojdzie i nie ma sensu nic wiecej robić dla kilku godzin braku prądu
Grzegorz612 Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor #8 Opublikowano 15 Lutego 2016 jakoś nie potrafie zrobić fachowego schematu ale wrzucę tutaj mój (na ile potrafiłem zrobić) schemat instalacji . Prosze o sprawdzenie i ewentualne poprawki , zaznaczę ze grzejniki na grawitacji a podłogówka już wymuszony .
hajtaler428 Opublikowano 15 Lutego 2016 #9 Opublikowano 15 Lutego 2016 jesli rury beda szły w góre od kotła to mozesz zrobić reczne obejcie na zaworze omijajace pompe i zawór zwrotny nad pompą i grawitacja w jakis zakresie pojdzie Dokładnie ja tak mam u siebie - obejście pompy i zaworu 3D otwierane ręcznie w razie gdybym chciał na grawitcji(takie zabezpieczenie). Działa oczywiście tylko na grzejnikach Na Twoim schemacie źle podłączone jest naczynie - po drodze do naczynia nie może być żadnej armatury a ty masz zawór różnicowy (nie naniosłeś go na schemacie) Nie planujesz ochrony powrotu?
Grzegorz612 Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor #10 Opublikowano 15 Lutego 2016 jesli rury beda szły w góre od kotła to mozesz zrobić reczne obejcie na zaworze omijajace pompe i zawór zwrotny nad pompą i grawitacja w jakis zakresie pojdzie jak to zrobić najprościej? czy pompa bedzie wtedy niepotrzebna? i gdzie zrobić te obejście? Proszę jeśli mógłby ktoś przerobić ten schemat i opisać będe wdzieczny
hajtaler428 Opublikowano 15 Lutego 2016 #11 Opublikowano 15 Lutego 2016 W zasadzie jeżeli planujesz taki układ jak na schemacie ( bez ochrony powrotu zaworem 3d czy 4d) to może zostać tak jak jest - zawór różnicowy i obejście z pompą. Tylko to naczynie musisz podłączyć inaczej
Grzegorz612 Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor #12 Opublikowano 15 Lutego 2016 Kolego Hajtaler czy mógłbyś mi poprawić ten schemat tak zeby było okej tz.. ochrona powrotu no i te reczne obejście na zaworze omijające pompe. z góry dziekuje
Grzegorz612 Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor #13 Opublikowano 16 Lutego 2016 Proszę o sprawdzenie. piec będzie miał rusz awaryjny może będę na nim palił drewnem lub węglem .czy muszę stosować zawór różnicowy on jest jako zabezpieczenie na wypadek zaniku napięcia wtedy mogę ogrzewać pomieszczenia na poddaszu na grawitacji
gregor775 Opublikowano 16 Lutego 2016 #14 Opublikowano 16 Lutego 2016 gdzie ty takiego fachowca znajdziesz?
hajtaler428 Opublikowano 17 Lutego 2016 #15 Opublikowano 17 Lutego 2016 Masz tu dwa schematy z ochroną powrotu i możliwością pracy na grawitacji. Pierwszy z zaworem 3d w ochronie powrotu, na zielono masz obejście z zaworem który otwierasz ręcznie do pracy na grawitacji Drugi z pompą kotłową do ochrony powrotu
Grzegorz612 Opublikowano 17 Lutego 2016 Autor #16 Opublikowano 17 Lutego 2016 Schemat poprawiłem , czy tak bedzie dobrze ? czy na dwa rodzielacze podłogówki wystarczy jedna pompa jak tak to jakiej mocy? na poddaszu mam 5 pętli 3* 60 m i 2* 30 m
hajtaler428 Opublikowano 18 Lutego 2016 #17 Opublikowano 18 Lutego 2016 Dostałeś gotowce to jeszcze coś tworzysz po swojemu... powodzenia, ja odpuszczam
sambor Opublikowano 18 Lutego 2016 #18 Opublikowano 18 Lutego 2016 Schemat poprawiłem , czy tak bedzie dobrze ? Będzie źle, nie będzie działać, miałeś dobry a przerobiłeś na zły! Nie dziwię się , że kolega wymiękł
Grzegorz612 Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor #19 Opublikowano 18 Lutego 2016 Hajtaler 428. przepraszam że tak wymyślam . ale nadal potrzebuje Twojej pomocy. zostaje przy tym Twoim drugim schemacie z pompą kotłową tylko że w tych piecach wyjście zasilania jest chyba 5/4'' a na schemacie jest 2'' jak dam leżaki 1, 1/4'' a piony myślę z miedzi 22 i do grzejników 18 miedz czy te przekroje będą ok? jakie pompy najlepiej zastosować np:elektroniczne Wilo będą dobre?
hajtaler428 Opublikowano 19 Lutego 2016 #20 Opublikowano 19 Lutego 2016 Przerabiałem swój schemat i te 2" tak zostało -nie sugeruj się tym. Nie jestem instalatorem ale czytam to forum i wyciągam wnioski, przyswajam pewne wiadomości które są uniwersalne. Uwierz-opcja "szukaj" naprawdę działa. Musisz dobrać odpowiedni zawór 3d obliczając przepływ - ilość pętli x 2l/min x 60= l/godz/1000= m3/godz Na podstawie tych obliczeń dobierzesz zawór i pompę Pozatym z tego co pamiętam to jeśli pętle dłuższe niż 80 m to pompa 25/40 za słaba Jeżeli sterownik kotła będzie miał opcję obsługi pompy kotłowej i czujnik temp powrotu to termostat przylgowy niepotrzebny
Grzegorz612 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor #21 Opublikowano 19 Lutego 2016 ja na parterze będę miał 10 pętli dłuższych jak 80 m nie będzie , według tego wzoru wyszło 1,2 m3/godz. na piętrze 5 pętli pętle tak ok 40-50m jaki więc ma być zawór 3D? jak ma być pompa i czy zastosować jedną pompe do podłogówki czy na każdy poziom oddzielą.?
sambor Opublikowano 19 Lutego 2016 #22 Opublikowano 19 Lutego 2016 Zaw 3-D to VTA 572 / 23- 40C, a pompa 25/60 - 1 szt.
hajtaler428 Opublikowano 20 Lutego 2016 #23 Opublikowano 20 Lutego 2016 ja na parterze będę miał 10 pętli dłuższych jak 80 m nie będzie , według tego wzoru wyszło 1,2 m3/godz. na piętrze 5 pętli pętle tak ok 40-50m 15 pętli x 2l/min x 60/1000 = 1,8 m3/godz - dajesz 1 zestaw (pompa + zawór) na całą podłogówkę (parter i piętro) Zaw 3-D to VTA 572 / 23- 40C, a pompa 25/60 - 1 szt. Pętle mówi że ma krótsze niż 80 m a pompa 25/40 ma wydajnośc 3m3/godz to mu nie wystarczy i zawór 377?
sambor Opublikowano 20 Lutego 2016 #25 Opublikowano 20 Lutego 2016 Poczytaj zalecenia producenta, to już tłukliśmy wiele razy.