No tak rozumię ale  nie rozumię tego:

Pompa z zasilania zaw 4-D na powrót do kotła.

 W tym schemacie poniżej jest za zaworem na zasileniu a na powrocie nie ma

post-42285-0-23511100-1479154213_thumb.jpg

Opublikowano

No jak byk pompa jest za zaworem i wysysa z niego wodę w kierunku na grzejniki. Czego tu nie rozumieć ?

Opublikowano

Nie chodzi mi o ten schemacik bo go rozumię, chodzi o wypowiedź:

 

Brak pompy na grzejniki

Pompa z zasilania zaw 4-D na powrót do kotła.

 

Czyli w końcowej fazie ma wyglądać tak?

post-42285-0-56938600-1479155917_thumb.jpg

post-42285-0-96304500-1479155994_thumb.jpg

Opublikowano

Tak

Jeżeli dałeś już pompę kotłową to zawór 4D jest zbędny.

Opublikowano

Nie chcę stosować pompy kotłowej. Odnośnie schematu w poście #46, to po przeniesieniu pompy z zasilania przed zaworem 4D do zasilania grzejników za zaworem 4D powinien działać prawidłowo układ? W tym schemacie jest też zawór różnicowy czy on jest potrzebny?

Opublikowano

Nie chcesz stosować a na schemacie masz.

Zapomnij że montując zawór 4D uzyskasz jednocześnie regulacje temp CO i wysoką temp. na powrocie kotła.

Opublikowano

Digitrax, To jak przerobić schemat z postu #46 aby to sprawnie dzialalo.sambor rzucił propozycją że należy umieścić pompę za zaworem 4d na zasileniu do grzejnikow

 

Wysłane z mojego ZTE Blade A452 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Prosto i skutecznie:

- zawór 3D + pompa do obiegu CO

- zawór 3D + pompa do obiegu OP

- pompa do grzania zbiornika CWU

- pompa kotłowa

 

Dwie pierwsze pompy pracują stale. Dwie kolejne wtedy kiedy trzeba. Pobór prądu obecnych pomp nie jest duży tym bardziej, jeżeli zastosuje się z funkcją autoadapt.

 

Masz wtedy niezależną regulację temperatury grzejników, podłogówki i wody użytkowej. A kocioł ma zawsze zapewnione idealne warunki pracy.

Opublikowano

Mam podobnie zrobione tak jak rozrysowałeś w tych ostatnich schematach i z tego co zauważyłem mam problem z wygrzaniem kotła. Pytałem o ocenę instalacji w swoim temacie i będę ją przerabiać

 

t_d :)

Opublikowano

Prosto i skutecznie:

- zawór 3D + pompa do obiegu CO

- zawór 3D + pompa do obiegu OP

- pompa do grzania zbiornika CWU

- pompa kotłowa

 

Dwie pierwsze pompy pracują stale. Dwie kolejne wtedy kiedy trzeba. Pobór prądu obecnych pomp nie jest duży tym bardziej, jeżeli zastosuje się z funkcją autoadapt.

 

Masz wtedy niezależną regulację temperatury grzejników, podłogówki i wody użytkowej. A kocioł ma zawsze zapewnione idealne warunki pracy.

 

Kolega ma racje mam 3 pompki Wilo, do tego kociolek pracuje non stop czyli i wiatrak dmucha non stop zuzycie pradu jest znikome. 7W, 6W, 31W i (tyle ile zuzyje wiatrak i podajnik kotla) 

Suma sumarum w lecie grzeje pradem rachunki za prad mam 210-230 zl, w zimie wylaczam prad i grzeje kotlem rachunki za prod max 160 zl. Jeszcze zastanawiam sie czy nie dac jednej pompki na obieg kotlowy, te pompki to chyba na baterie moglby dzialac :)

 

Gdybym tylko wczesniej wiedzial o tym forum ... Radze sluchac rad zwlaszcza przedmowcy bo widze ze wie co pisze i chyba nie tylko zna to z teorii :)

 

Juz wiem, ze nie ma co wierzyc slepo instrukcjom producentow. Zawor 4D to nie zloty srodek na wszytko, sa prostrze rozwiazania, ktore z pozoru wydaja sie "mniej sprytne". A mowie to z doswiadczenia po walce polrocznej z zaworem 4D ;) poskromilem troche gada ale wiem juz jakie ma slabosci

Opublikowano

Witam po dłuższej nie obecności. tomd5 jak tam po spotkaniu z instalatorem?

W końcu wykonałem schemat z zaworami 3D. Oto Chodziło?

post-42285-0-28226800-1479831207_thumb.jpg

Proszę o komentarze.

Opublikowano

Dalej coś nie tak - masz na parterze podłogówkę to pociągnik tą 1 nitkę na piętro.

10m2 podłogi z zaw RTL na pewno nie będzie działać prawidłowo, na 10m2 będą potrzebne 2 zawory RTL 

Opublikowano

Niestety już nie jest to możliwe do wykonania, ponieważ piony są już wyciągnięte i zatynkowane. Dokładnie jest to zrobione tak jak teraz dołączone w rysunku(jeśli chodzi o podłączenie podłogówki).

post-42285-0-40448800-1479833021_thumb.jpg

Opublikowano

 O ile się nie mylę to na ostatnim schemacie źle jest wpięty powrót na zawór 3d odpowiadający za temp. w O P. 

Opublikowano

Witam po dłuższej nie obecności. tomd5 jak tam po spotkaniu z instalatorem?

W końcu wykonałem schemat z zaworami 3D. Oto Chodziło?

attachicon.gifWykonany gotowy z zaworami 3d na internet.jpg

Proszę o komentarze.

Po dłuższych namysłach wywaliłem automat od 4d to pierwsze co zrobiłem oczywiście nie obeszło się bez pokazywania kto tu ma rację po kilku godzinach sam nie mógł dojść co gdzie i jak z tym automatem i go zabiera w cholere i reguluje temperatury w rozdzielaczach na 3d

 

t_d :)