Zahorski Opublikowano 29 Listopada 2015 #1 Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam, Projektuję instalację CO i CWU, chciałem zapytać, czy dodany przeze mnie schemat jest prawidłowy? Kocioł jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem trójdrogowym do współpracy z zasobnikiem. Wbudowana grupa bezpieczeństwa (naczynie wzbiorcze 6l.) Zapotrzebowanie na ogrzewanie 9,8 kw, na cwu 3,7, dobrano piec gazowy 14 kw. Dobrano naczynie przeponowe 8 litrów (na podstawie PN-B-02414) Z góry dziękuję za sugestie cwu,co,cyrkul..pdf
sambor Opublikowano 29 Listopada 2015 #2 Opublikowano 29 Listopada 2015 A nie uczyli cię, że moc kotła gazowego dobiera tak aby kocioł podgrzał cały zasobnik CWU do 50C w max 30minut? Jak określiłeś to zapotrzebowanie na ciepło potrzebne do podgrzania CWU? Siadaj -2!
odpowietrznik Opublikowano 30 Listopada 2015 #3 Opublikowano 30 Listopada 2015 Witam, Projektuję instalację CO i CWU, chciałem zapytać, czy dodany przeze mnie schemat jest prawidłowy? Kocioł jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem trójdrogowym do współpracy z zasobnikiem. Wbudowana grupa bezpieczeństwa (naczynie wzbiorcze 6l.) Zapotrzebowanie na ogrzewanie 9,8 kw, na cwu 3,7, dobrano piec gazowy 14 kw. Dobrano naczynie przeponowe 8 litrów (na podstawie PN-B-02414) Z góry dziękuję za sugestie Naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa musi być pomiędzy zaworem zwrotnym a podgrzewaczem bo tak jak jest to zawór zwrotny blokuje działanie zarówno naczynia jak i ZB a one mają zabezpieczać zbiornik przed wzrostem ciśnienie wraz ze wzrostem temp.Wskazane też jest zamontowanie reduktora ciśnienia wody za antyskażeniowym i filtrem
Zahorski Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor #4 Opublikowano 30 Listopada 2015 Dziękuję za odpowiedzi. Obliczenie zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu ( wg PN-B-01706): Najpierw obliczyłem maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę (qh max), a wcześniej średnie dobowe i godzinowe zapotrzebowanie na cwu. Potem wg wzoru: Qcwu = qh max * cw * q * (tc - tz) = 0,075 * 4,19 * 1000 * (55-10) = 14141 kJ = 3,92 kwh qh max = 75 dm3/h = 0,075 m3/h cw = 4,19 kJ/kgK q = 1000 kg/m3 tc = 55 C tz = 10 C Czyli powinienem zamiast qh max podstawić objętość zbiornika? Wg Twojej metodyki Qcwu = Vw * cw * q * (tc - tz) = 0,3 * 4,19 * 1000 * (55-10) = 56565 kj = 15,71 kwh 15,71 kwh to 31,42 kw potrzebne do podgrzania zbiornika w 30 minut
sambor Opublikowano 30 Listopada 2015 #5 Opublikowano 30 Listopada 2015 Nie wiem dlaczego jest dobrany tak duży zasobnik? Daj po prostu 2x mniejszy zasobnik (140 -160l) i będzie OK. + poprawki wg uwag kolegi @odpowietrznika
Zahorski Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor #6 Opublikowano 30 Listopada 2015 Faktycznie trochę przesadziłem z tym zasobnikiem, dziękuję za pomoc.