Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł Gazowy + Podgrzewacz, Co,cwu, Cyrkulacja


Zahorski

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Projektuję instalację CO i CWU, chciałem zapytać, czy dodany przeze mnie schemat jest prawidłowy?

 

Kocioł jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem trójdrogowym do współpracy z zasobnikiem. Wbudowana grupa bezpieczeństwa (naczynie wzbiorcze 6l.)

 

Zapotrzebowanie na ogrzewanie 9,8 kw, na cwu 3,7, dobrano piec gazowy 14 kw.

Dobrano naczynie przeponowe 8 litrów (na podstawie PN-B-02414)

 

Z góry dziękuję za sugestie

cwu,co,cyrkul..pdf

Opublikowano

A nie uczyli cię, że moc kotła  gazowego dobiera tak aby kocioł podgrzał cały zasobnik CWU do 50C w max 30minut?

 

Jak określiłeś to zapotrzebowanie na ciepło potrzebne do podgrzania CWU?

 

Siadaj -2!

Opublikowano

Witam,

Projektuję instalację CO i CWU, chciałem zapytać, czy dodany przeze mnie schemat jest prawidłowy?

 

Kocioł jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem trójdrogowym do współpracy z zasobnikiem. Wbudowana grupa bezpieczeństwa (naczynie wzbiorcze 6l.)

 

Zapotrzebowanie na ogrzewanie 9,8 kw, na cwu 3,7, dobrano piec gazowy 14 kw.

Dobrano naczynie przeponowe 8 litrów (na podstawie PN-B-02414)

 

Z góry dziękuję za sugestie

Naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa musi być pomiędzy zaworem zwrotnym a podgrzewaczem bo tak jak jest to zawór zwrotny blokuje działanie zarówno naczynia jak i ZB a one mają zabezpieczać zbiornik przed wzrostem ciśnienie wraz ze wzrostem temp.Wskazane też jest zamontowanie reduktora ciśnienia wody za antyskażeniowym i filtrem

Opublikowano

Dziękuję za odpowiedzi.

 

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu ( wg PN-B-01706):

 

Najpierw obliczyłem maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę (qh max), a wcześniej średnie dobowe i godzinowe zapotrzebowanie na cwu.

 

Potem wg wzoru: 

Qcwu = qh max * cw * q * (tc - tz) = 0,075 * 4,19 * 1000 * (55-10) = 14141 kJ = 3,92 kwh

qh max = 75 dm3/h = 0,075 m3/h 

cw = 4,19 kJ/kgK

q = 1000  kg/m3

tc = 55 C

tz = 10 C

 

Czyli powinienem zamiast qh max podstawić objętość zbiornika? 

Wg Twojej metodyki

Qcwu = Vw * cw * q * (tc - tz) = 0,3 * 4,19 * 1000 * (55-10) = 56565 kj = 15,71 kwh 

15,71 kwh to 31,42 kw potrzebne do podgrzania zbiornika w 30 minut

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.