  1. Faktycznie trochę przesadziłem z tym zasobnikiem, dziękuję za pomoc.
  2. Dziękuję za odpowiedzi. Obliczenie zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu ( wg PN-B-01706): Najpierw obliczyłem maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę (qh max), a wcześniej średnie dobowe i godzinowe zapotrzebowanie na cwu. Potem wg wzoru: Qcwu = qh max * cw * q * (tc - tz) = 0,075 * 4,19 * 1000 * (55-10) = 14141 kJ = 3,92 kwh qh max = 75 dm3/h = 0,075 m3/h cw = 4,19 kJ/kgK q = 1000 kg/m3 tc = 55 C tz = 10 C Czyli powinienem zamiast qh max podstawić objętość zbiornika? Wg Twojej metodyki Qcwu = Vw * cw * q * (tc - tz) = 0,3 * 4,19 * 1000 * (55-10) = 56565 kj = 15,71 kwh 15,71 kwh to 31,42 kw potrzebne do podgrzania zbiornika w 30 minut
  3. Witam, Projektuję instalację CO i CWU, chciałem zapytać, czy dodany przeze mnie schemat jest prawidłowy? Kocioł jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem trójdrogowym do współpracy z zasobnikiem. Wbudowana grupa bezpieczeństwa (naczynie wzbiorcze 6l.) Zapotrzebowanie na ogrzewanie 9,8 kw, na cwu 3,7, dobrano piec gazowy 14 kw. Dobrano naczynie przeponowe 8 litrów (na podstawie PN-B-02414) Z góry dziękuję za sugestie cwu,co,cyrkul..pdf
×
×