napster2

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam taki problem. Zamontowałem reduktor ciśnienia wody, ustawiony jest na 3,5 bara natomiast ciśnienie w zbiorniku przeponowym jest również ustawione na 3,5 bara. Naczynie przeponowe jest 12 litrowe a zasobnik mam na 140l. Wszystko jest ok tylko, że problem pojawia się gdy podgrzewam wodę do np: 50 stopni, na naczyniu przeponowym ciśnienie wzrasta do 4,2 bara to normalne lecz nie jest dla mnie normalne to, że na reduktorze również wzrasta ciśnienie do 4 barów mimo, że reduktor ustawiony jest na 3,5 bara.  Mam zastosowany za reduktorem prócz grupy bezpieczeństwa również zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jednokierunkowym i on powinien zapobiec cofaniu sie ciśnienia w strone reduktora. I moje pytanie brzmi:

 

1. Czy zawór bezpieczeństwa jest popsuty z tym zaworem zwrotnym?

 

2. Czy zamontować oddzielnie zawór zwrotny?

 

3. Reduktor wadliwy?

 

Poniżej śle zdjęcia z góry dziękuje za pomoc.

 

Przed odkręceniem wody ciepłej:

post-65275-0-27090900-1448224690_thumb.jpg

 

 

Po odkręceniu wody ciepłej

post-65275-0-50753400-1448224740_thumb.jpg

 

 

Poniżej parę zdjęć z instalacji

 

post-65275-0-42128900-1448224792_thumb.jpg

 

post-65275-0-69651700-1448224807_thumb.jpg

 

post-65275-0-90694000-1448224825_thumb.jpg

 

 

Dodam, że reduktor znajduję się od naczynia zbiorczego jakieś 4 metry.

 

 

Opublikowano

Na zasilaniu wodą z sieci zbiornika CWU powinien być zawór zwrotny a takowego na zdjęciach nie widzę.Tak na marginesie to ten reduktor nie jest najwyższej klasy(z najgorszej dzielnicy Chin ;) i jeszcze jedna drobna uwaga pasuje dać choć jeden śrubunek przy reduktorze aby mieć w razie W możliwość demontażu a tak to tniemy rurki)

Opublikowano

Na 3 zdjęciu jest zawór bezpieczeństwa który jest z wbudowanym zaworem zwrotnym. Tylko czy on wystarczy czy zainstalować osobno na zasilaniu zawór zwrotny? Co do reduktora :P no to nie był drogi lecz też spełnia swoją rolę. Docelowo będzie założony reduktor

HONEYWELL
Opublikowano
  W dniu 22.11.2015 o 21:09, odpowietrznik napisał(a):

Ja tam nie widzę zaworu zwrotnego tylko sam bezpieczeństwa czyli zamontować na dolocie zimnej wody do zasobnika zawór zwrotny

sor teraz dostrzegłem ZB z zaworm zwrotnym Widać muszę częsciej rozwiązywać zabawę znajdź 10 szczegółów różnicych te dwa obrazki ;)Czyli są dwa zawory bezpieczeństwa w tym układzie i to uśpiło moją czujność)

Opublikowano
  W dniu 22.11.2015 o 21:10, kiminero napisał(a):

Zawsze jest opcja, że coś pod grzybekweszło i ZZ szczelność stracił, a poza tym...

 

attachicon.gifpost-65275-0-42128900-1448224792.jpg

 

 

Tak tak wiem, tego tam być nie powinno to jest niedozwolone z wszelkimi normami no ale zamontowałem, nikt niepowołany mi tam nie grzebie i nie bedzie grzebał także któregoś pięknego dnia to zmienie :)

Opublikowano

Zamontowałem na zimnej wodzie za reduktorem zawór zwrotny i niestety nie dało to nic, jest tak jak było czyli takie cisnienie jakie jest na zbiorniku przeponowym jest takie same na reduktorze