Dwa Kotły Węglowe W Jednej Instalacji (Zasypowy + Podajnik)

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Znajomi mają niewielki dom. Kocioł zasypowy już jest. Problem jest taki, że komfort użytkowania tego kotła raczej mizerny no i ciągle problem z ciepłą wodą, która w 80% pochodzi z prądu.

 

Myśleli założyć gaz. Ale wyszłoby to drogo + płacić rachunek co miesiąc.

 

Radzę im kupić najtańszy za 4000 zł kocioł z podajnikiem, taki 12 kW z marketu. Czy to dobre rozwiązanie? A może całkiem wywalić zasypowy, tylko ile za używany kocioł dostaną? A może jak są dwa kotły skusić się na montaż używanego podajnika??

 

Kolejna sprawa, czy dwa kotły mogą być podłączone do jednego komina??

Opublikowano

Wiecej szczegółów, mistrzu. Może wystarczy wymiana bojlera na lepszy (ogólnie mówiąc ;) ) plus odpowiednio wykonana instalacja aby rozwiązać problem braku CWU?

Opublikowano

A może zmienić sposób palenia,to i komfort się poprawi.A podgrzewanie wody energią elektryczną wcale nie jest takie drogie.

Pół roku z co.,a następny okres elektrycznie.

Kotły z marketu to według mnie raczej omijaj szerokim łukiem,no chyba że radzisz wrogowi.Pozdrawiam.

Opublikowano
  • Autor

Ogrzewane około w domu parterowym na płycie fundamentowej 80m2, gazobeton 25 cm + masa różnych wieńców, wzmocnień, które chłodzą. Bo dom miał być z piętrem.

 

Kocioł zasypowy z wentylatorem, moc około 15kW.

 

Bojler 120 litrów z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ (kupili bo taki był najtańszy), w którym na wodę czeka się wieki i jest jej mało.

 

Wymagania: wygoda CWU, poprawa obsługi całego ogrzewania.

Opublikowano

Wodę grzeją kotłem i czekają na nią wieki?  Przecież dla kotła 15kW zagrzanie 120l to pół godziny pracy na pełnej mocy. Gdy kocioł rusza od zera i ma zagrzać też siebie, to wszystko potrwa odpowiednio dłużej.  Ale sezon grzewczy mamy w pełni, więc kocioł i tak się rozpala codziennie, albo pali 24/24. Coś chyba mają skopane w instalacji, albo problem w samym sposobie palenia.

Edytowane przez gondoljerzy

Opublikowano
  • Autor

Pojedyncza wężownica, moc pewnie z 5 kW...

 

W sezonie woda ok... no chyba że kilka osób pod rząd się wykąpie to lipa.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Moc zależy od różnicy temperatur. Trzeba kocioł pociągnąć do 80-90 stopni, przyspieszyć przepływ wody i moc wężownicy wzrośnie.  Ale na kilka osób kąpiących się pod rząd w opisanej konfiguracji, to rady nie ma.

Edytowane przez gondoljerzy

Opublikowano

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.