napster2 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor #26 Opublikowano 7 Listopada 2015 ok dzieki :) zaczne robic w poniedzialek, napewno jak skoncze umieszcze fotki i zdam relacje z dzialania instalacji, narazie dziekuje :) a powiedz mi kolego jeszcze jakbym chcial podlaczyc naczynie przeponowe CWU to na zimnej wodzie, doplyw zimnej wody jest zrobiony tylko naczynie mamm dac miedzy zasobnikiem a zaworem bezpieczenstwa czy inaczej?? np: od strony wodociagow: zawor bezpieczenstwa, naczynie przeponowe, zasobnik czy inaczej?
majschi Opublikowano 7 Listopada 2015 #27 Opublikowano 7 Listopada 2015 W Twojej instalacji zawór bezpieczeństwa znajduję się w niewłaściwym miejscu. Powinien być pomiędzy zaworem odcinającym zimną wodę a zasobnikiem. Tak samo naczynie przeponowe musi być wpięte w zasobnik z pominięciem zaworów.
napster2 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor #28 Opublikowano 7 Listopada 2015 a mógłbyś mi to pokazac na zdjeciu? znaczy się, że nie spełnia swojej roli? czy cos przeszkadza ze jest zaraz przy zasobniku zawór?
majschi Opublikowano 7 Listopada 2015 #29 Opublikowano 7 Listopada 2015 trudno poszukać wyraźna zdięcie Od zasilania zimnej wody z wodociągów najpierw dajesz zawór odcinający następnie zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa (6bar) następnie podłączasz naczynie przeponowe i zasilasz zazobnik
napster2 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor #30 Opublikowano 7 Listopada 2015 no to u mnie jest prawie tak tylko ze jest ten zawór przy zasobniku no a ma to wpływ na bezpieczenstwo?
majschi Opublikowano 7 Listopada 2015 #31 Opublikowano 7 Listopada 2015 Jeśli go ktoś nie zamknie to nie. Teoretycznie możesz zdjąć motylek z zaworu ale nadal jest to niezgodne ze sztuką oraz PN
napster2 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor #32 Opublikowano 7 Listopada 2015 no to chodzi tu tylko o to zeby przypadkowo nie zostal zamkniety?
majschi Opublikowano 7 Listopada 2015 #33 Opublikowano 7 Listopada 2015 Pytanie brzmi co to znaczy przypadkowo? wystarczy tan zawór umieścić we właściwym miejscu i Twoje pytanie jest zbędne a zarazem instalacja prawidłowa.
napster2 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor #34 Opublikowano 7 Listopada 2015 no pewnie :) dzieki za wyczerpujace odpowiedzi, mam zasobnik 140l a minimum musi byc 5% pojemności daje to 7 litrów czyli moge smialo kupic 12litrowe naczynie a cisnienie wstepne moze byc 3 bar? Zreszta zawsze mozna sobie dobic cisnienie np: do 4
majschi Opublikowano 7 Listopada 2015 #35 Opublikowano 7 Listopada 2015 naczynie przeponowe 12 litrów wystarczy
napster2 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor #36 Opublikowano 7 Listopada 2015 a prawidlowe cisnienie?
majschi Opublikowano 7 Listopada 2015 #37 Opublikowano 7 Listopada 2015 Ciśnienie wstępne dla naczyń cwu to 3 bar i takie należy pozostawić
napster2 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #38 Opublikowano 8 Listopada 2015 koledzy a naczynie przeponowe najlepiej umiescic w taki sposob aby wejscie do niego bylo u góry czy na dole?
majschi Opublikowano 8 Listopada 2015 #39 Opublikowano 8 Listopada 2015 Ja montuje wyjściem do dołu choć nie wiem czy ma to jakieś znaczenia.
napster2 Opublikowano 11 Listopada 2015 Autor #40 Opublikowano 11 Listopada 2015 Panowie przerobiłem instalację powrotu Wężownicy z bojlera i już problem mam rozwiązany. Grzejniki grzeją i bojler również. Instalacja jest sterowana dwoma pompkami po przez sterownik poniżej daje zdjęcia Pozdrawiam i zamykam temat. Dziękuje bardzo koledze "majschi"
majschi Opublikowano 11 Listopada 2015 #41 Opublikowano 11 Listopada 2015 Ustaw pompę ładującą zasobnik tak aby wirnik był w poziomie.
napster2 Opublikowano 11 Listopada 2015 Autor #42 Opublikowano 11 Listopada 2015 Pompa jest tak ustawiona ze wirnik jest w poziomie, może tak na zdjęciu widać ale pompa jest wypoziomowana.
napster2 Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor #43 Opublikowano 12 Listopada 2015 Spoko już wiem o co chodzi, przekręcę pompę o 90 stopni i ok będzie
napster2 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #44 Opublikowano 17 Listopada 2015 Panowie mam wysokie cisnienie na naczyniu przeponowym, podczas nocy otwiera sie zawor bezpieczenstwa, przed zamontowaniem naczynia nie bylo takich problemow , jak rozwiazac ten problem pomoze ktos? Ciśnienie wstępne 3bar
napster2 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #45 Opublikowano 17 Listopada 2015 Pompę przekręciłem o 90 stopni i tak to wygląda :)
odpowietrznik Opublikowano 17 Listopada 2015 #46 Opublikowano 17 Listopada 2015 Czy jest zamontowany reduktor ciśnienia wody?Jeżeli tak to być może jest ustawione na nim zbyt wysokie ciśnienie wystarczy 3bar. Jeżeli nie jest to w dzień może być ok ale w nocy gdy pobory wody u użytkowników są mniejsze ciśnienie w sieci rośnie i wtedy zawór bezpieczeństwa u ciebie może wyrzucać.
napster2 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #47 Opublikowano 17 Listopada 2015 Nie ma zainstalowanego reduktora ciśnienia, A jakbym popuscil cisnienie na zbiorniku do 2,5 bara?
napster2 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #48 Opublikowano 17 Listopada 2015 A jak ustawie cisnienie zbiornika na 2 bary?? da to coś??
odpowietrznik Opublikowano 17 Listopada 2015 #49 Opublikowano 17 Listopada 2015 Wg mnie jak nie ma reduktora ciśnienia wody to ciśnienie wody dolotowej do zasobnika już jest wysokie ze zdjecia widać ze prawie 5bar .Zawór bezpieczeństwa jest do 6bar ,wiadomo wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie i wtedy zawór bezpieczeństwa musi wyrzucić wodę.
napster2 Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor #50 Opublikowano 18 Listopada 2015 No to logiczne ze jak przekroczy 6 bar to zawór otworzy się, zamontuje reduktor i zobaczymy co bedzie. Ustawie go na 3 bary a naczynie przeponowe dam na 2,5 bara. Zdam relacje jak będę po przeróbkach.