Dayan Opublikowano 2 Października 2015 #1 Opublikowano 2 Października 2015 Kocioł żywiec kdo economic 25kw, sterownik compit r531. Ostatnio zauważyłem, że jak włączy się pompa CWU albo silnik podajnika to przyśpiesza mi wentylator. Widoczne jest to zwłaszcza jak wentylator jest ustawiony na małej prędkości. Różnica 'na ucho' może sięgać >50%. Jakieś pomysły? Problem częsciowo rozwiązany poprzez zwiększenie obrotów wentylatora i mocniejsze zamknięcie klapki.
hektoras Opublikowano 2 Października 2015 #2 Opublikowano 2 Października 2015 Dzwoń do producenta pieca lub do producenta sterownika i daj znać co powiedzieli.
lesiu681 Opublikowano 29 Października 2015 #3 Opublikowano 29 Października 2015 Najprawdopodobniej w sterowniku masz ustawione fabrycznie podbicie obrotów w momencie podawania wegla o określoną wartość.
Dayan Opublikowano 29 Października 2015 Autor #4 Opublikowano 29 Października 2015 Na chwile obecną z firmy Compit poprosili o dane sterownika (nr, data produkcji) i czekam na odpowiedź. @lesiu681 to na pewno nie tak, bo podbicie obrotów jest jeszcze większe jak włączy się podświetlenie ekranu. Jakby jakieś przebicie miał. A rozbierać sterownika na razie nie chce aby popatrzeć co tam w środku.
Animus Opublikowano 29 Października 2015 #5 Opublikowano 29 Października 2015 Kocioł żywiec kdo economic 25kw, sterownik compit r531. Ostatnio zauważyłem, że jak włączy się pompa CWU albo silnik podajnika to przyśpiesza mi wentylator. Widoczne jest to zwłaszcza jak wentylator jest ustawiony na małej prędkości. Różnica 'na ucho' może sięgać >50%. Jakieś pomysły? Problem częsciowo rozwiązany poprzez zwiększenie obrotów wentylatora i mocniejsze zamknięcie klapki. Sprawdź czy przewody gdzieś nie stykają się bez izolacji .
Dayan Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #6 Opublikowano 17 Listopada 2015 Był serwisant z compit. Pogadaliśmy przy piecu ok 30min. Jak napisał lesiu681 w sterowniku jest podbicie obrotów w trakcie podawania węgla (na życzenie producenta kotła). Zgodnie z zaleceniami serwisanta wydłużyłem czas podawania. 'Mieszanie' obrotami sie uspokoiło. Tak czy inaczej stwierdził, że nie widzi potrzeby interwencji serwisowej. Przy okazji zachwalał swoje sterowniki mieszacza 4d po tym, jak zobaczył u mnie z firmy TECH. I to by było na tyle.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.