Mariusz0881 Opublikowano 21 Września 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Witam. Chce sam wykonać w moim domu instalacje centralnego ogrzewania i z wiązku z tym proszę o sprawdzenie mojego schematu i podpowiedzenie czy wszystko jest okey. Grzejniki będą aluminiowe "Krakowskie" z głowicami termosatcyjnymi. Piec myślę o SAS 17KW z podajnikiem, dom ma 140mk2. Pozdrawiam i czekam na wasze opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 21 Września 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 wg mnie tylko ten bypass niepotrzebny na wyjściu z zaworu 4D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Września 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Rozdzielacz dwufunkcyjny to badziew. Lepiej się sprawi pompa z zaworem 3D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 22 Września 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Naniosłem poprawki, czy tak bedzie dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 22 Września 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 witaj!!! Tu masz dwa gotowce , z pompą kotłową i drugi z zaworem 4-drogowym. Poczytaj -może ci to coś pomoże. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/page-3 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19228-schematy-instalacji-cocwu-z-ogrzewaniem-podłogowym-do-sprawdzenia/ pozd.henryk1953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Nie będzie - zasilanie podłogówki należy wpiąć przed pompę CO np tam gdzie jest narysowany termometr. Za pompami CO i podłogówki muszą być zawory zwrotne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 22 Września 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 teraz chyba okey tylko nie wiem czy dobrze rozmieściłem zawory zwrotne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 22 Września 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 zawór zwrotny jeszcze w rozdzielaczu na podłogówki - za pompką. No i dlaczego wpiąłeś rozdzielacz od podłogi - jego powrót - na wejście pieca a nie na wejście zaworu 4d? celowo czy pomyłka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Niestety kolega przedobrzył, powrót podłogówki powinien być, razem z powrotem CO, zaw zwrotny od podłogówki może być na powrocie z podłogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 22 Września 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Tak z tym powrotem to błąd. Myśle ze teraz juz jest wszystko okey. Mam dwa rozwiązania które polecacie do realizacji?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 22 Września 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 to drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 23 Września 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Witam. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, schemat mam już prawie gotowy do realizacji ale proszę jeszcze o sprawdzenie przekrojów rur. Planuje wszystkie piony wykonać w miedzi 28 lub plastik stabilizowany pp 25, natomiast wszystkie doprowadzenia od pionów do rozdzielaczy miedz 22 lub PP 25. Od rozdzielaczy do grzejników jak i podłogówka pex 16x2 firmy Wavin pex/alupex 16mm. (dobra marka??). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 23 Września 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Pomiędzy kotłem a zaworem 4D winna być rura metalowa o średnicy takiej jak przyłącza kotła. To samo dotyczy zaworu 4D. Rura bezpieczeństwa musi być koniecznie metalowa o przekroju minimum 1 cal. Tam nie ma prawa być żadnego PP lub PEX. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 24 Września 2015 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Ok wszystkie rury zostaną wykonane z miedzi 28. Mam jeszcze pytanie odnośnie naczynia wyrównawczego, czy jest to poprawne połączenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 24 Września 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Które rozwiązanie jest dobre? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Podłączenie od kotła z wersji 1 przelew z wersji 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 25 Września 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Witaj!! Kolego w poście #5 podałem ci dwa przykłady jak prawidłowo i jakimi średnicami wykonać instalację CO.W przykładzie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19228-schematy-instalacji-cocwu-z-ogrzewaniem-podłogowym-do-sprawdzenia/masz odpowiedż jak prawidłowo podłączyć naczynie wzbiorcze .Jest tam nawet podana odpowiednia norma jak to zrobić. Dlaczego nie chcesz zastosować się do rady kol.Digitrax i wykonać te odcinki które proponował w stali a nie w miedzi.W zupełności wystarczą rury czarne które w instalacji CO wytrzymują bez problemu 50 lat., a są duuuużo tańsze.Ponad to po wymianie kotła który ci wytrzyma około 10 lat i tak te rury musisz wymieniać- bo nowy kocioł będzie miał inne wymiary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 25 Września 2015 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Witam. henryk1953 Przejrzałem temat który mi podałeś i doszedłem do wniosku ze lepiej pompę od podłogówki równiez umieścić w piwnicy. Wszystko mam juz jasne co i jak, ale do 100% pewności wklejam rys jak zamierzam to zrobić. Jeśli coś zauwazycie nie tak to proszę o krytyke jak i podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #19 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Zawór 3d na podłogówce lepiej chyba termostatyczny 20-43 st. a nie z siłownikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 25 Września 2015 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 faktycznie może lepiej termostatyczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #21 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 No chyba że masz sterownik który obsłuży siłownik ale cenowo to chyba się nie opłaca zawór + siłownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 29 Września 2015 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 witam. Panowie co sądzicie o tym piecu z podajnikiem PANCERPOL PPS duo + sterownik st480 zpid? Warto zakupić taki piec o mocy 15kw na nowy dom 140m2 czy będzie za duzy? I jaki ruszt (awaryjny) polecacie wodny czy żeliwny?? Link do aukcji: http://allegro.pl/kociol-co-piec-co-kotly-co-z-podajnikiem-15-kw-i5603483877.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 1 Października 2015 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Mogę prosić o odpowiedz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...