Mariusz0881 Opublikowano 21 Września 2015 #1 Opublikowano 21 Września 2015 Witam. Chce sam wykonać w moim domu instalacje centralnego ogrzewania i z wiązku z tym proszę o sprawdzenie mojego schematu i podpowiedzenie czy wszystko jest okey. Grzejniki będą aluminiowe "Krakowskie" z głowicami termosatcyjnymi. Piec myślę o SAS 17KW z podajnikiem, dom ma 140mk2. Pozdrawiam i czekam na wasze opinie.
robkom Opublikowano 21 Września 2015 #2 Opublikowano 21 Września 2015 wg mnie tylko ten bypass niepotrzebny na wyjściu z zaworu 4D.
Gość Digitrax Opublikowano 21 Września 2015 #3 Opublikowano 21 Września 2015 Rozdzielacz dwufunkcyjny to badziew. Lepiej się sprawi pompa z zaworem 3D.
Mariusz0881 Opublikowano 22 Września 2015 Autor #4 Opublikowano 22 Września 2015 Naniosłem poprawki, czy tak bedzie dobrze?
henryk1953 Opublikowano 22 Września 2015 #5 Opublikowano 22 Września 2015 witaj!!! Tu masz dwa gotowce , z pompą kotłową i drugi z zaworem 4-drogowym. Poczytaj -może ci to coś pomoże. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/page-3 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19228-schematy-instalacji-cocwu-z-ogrzewaniem-podłogowym-do-sprawdzenia/ pozd.henryk1953
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #6 Opublikowano 22 Września 2015 Nie będzie - zasilanie podłogówki należy wpiąć przed pompę CO np tam gdzie jest narysowany termometr. Za pompami CO i podłogówki muszą być zawory zwrotne.
Mariusz0881 Opublikowano 22 Września 2015 Autor #7 Opublikowano 22 Września 2015 teraz chyba okey tylko nie wiem czy dobrze rozmieściłem zawory zwrotne
robkom Opublikowano 22 Września 2015 #8 Opublikowano 22 Września 2015 zawór zwrotny jeszcze w rozdzielaczu na podłogówki - za pompką. No i dlaczego wpiąłeś rozdzielacz od podłogi - jego powrót - na wejście pieca a nie na wejście zaworu 4d? celowo czy pomyłka?
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #9 Opublikowano 22 Września 2015 Niestety kolega przedobrzył, powrót podłogówki powinien być, razem z powrotem CO, zaw zwrotny od podłogówki może być na powrocie z podłogi
Mariusz0881 Opublikowano 22 Września 2015 Autor #10 Opublikowano 22 Września 2015 Tak z tym powrotem to błąd. Myśle ze teraz juz jest wszystko okey. Mam dwa rozwiązania które polecacie do realizacji??
Mariusz0881 Opublikowano 23 Września 2015 Autor #12 Opublikowano 23 Września 2015 Witam. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, schemat mam już prawie gotowy do realizacji ale proszę jeszcze o sprawdzenie przekrojów rur. Planuje wszystkie piony wykonać w miedzi 28 lub plastik stabilizowany pp 25, natomiast wszystkie doprowadzenia od pionów do rozdzielaczy miedz 22 lub PP 25. Od rozdzielaczy do grzejników jak i podłogówka pex 16x2 firmy Wavin pex/alupex 16mm. (dobra marka??).
Gość Digitrax Opublikowano 23 Września 2015 #13 Opublikowano 23 Września 2015 Pomiędzy kotłem a zaworem 4D winna być rura metalowa o średnicy takiej jak przyłącza kotła. To samo dotyczy zaworu 4D. Rura bezpieczeństwa musi być koniecznie metalowa o przekroju minimum 1 cal. Tam nie ma prawa być żadnego PP lub PEX.
Mariusz0881 Opublikowano 24 Września 2015 Autor #14 Opublikowano 24 Września 2015 Ok wszystkie rury zostaną wykonane z miedzi 28. Mam jeszcze pytanie odnośnie naczynia wyrównawczego, czy jest to poprawne połączenie?
Mariusz0881 Opublikowano 24 Września 2015 Autor #15 Opublikowano 24 Września 2015 Które rozwiązanie jest dobre?
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #16 Opublikowano 25 Września 2015 Podłączenie od kotła z wersji 1 przelew z wersji 2
henryk1953 Opublikowano 25 Września 2015 #17 Opublikowano 25 Września 2015 Witaj!! Kolego w poście #5 podałem ci dwa przykłady jak prawidłowo i jakimi średnicami wykonać instalację CO.W przykładzie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19228-schematy-instalacji-cocwu-z-ogrzewaniem-podłogowym-do-sprawdzenia/masz odpowiedż jak prawidłowo podłączyć naczynie wzbiorcze .Jest tam nawet podana odpowiednia norma jak to zrobić. Dlaczego nie chcesz zastosować się do rady kol.Digitrax i wykonać te odcinki które proponował w stali a nie w miedzi.W zupełności wystarczą rury czarne które w instalacji CO wytrzymują bez problemu 50 lat., a są duuuużo tańsze.Ponad to po wymianie kotła który ci wytrzyma około 10 lat i tak te rury musisz wymieniać- bo nowy kocioł będzie miał inne wymiary.
Mariusz0881 Opublikowano 25 Września 2015 Autor #18 Opublikowano 25 Września 2015 Witam. henryk1953 Przejrzałem temat który mi podałeś i doszedłem do wniosku ze lepiej pompę od podłogówki równiez umieścić w piwnicy. Wszystko mam juz jasne co i jak, ale do 100% pewności wklejam rys jak zamierzam to zrobić. Jeśli coś zauwazycie nie tak to proszę o krytyke jak i podpowiedzi.
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #19 Opublikowano 25 Września 2015 Zawór 3d na podłogówce lepiej chyba termostatyczny 20-43 st. a nie z siłownikiem
Mariusz0881 Opublikowano 25 Września 2015 Autor #20 Opublikowano 25 Września 2015 faktycznie może lepiej termostatyczny
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #21 Opublikowano 25 Września 2015 No chyba że masz sterownik który obsłuży siłownik ale cenowo to chyba się nie opłaca zawór + siłownik
Mariusz0881 Opublikowano 29 Września 2015 Autor #22 Opublikowano 29 Września 2015 witam. Panowie co sądzicie o tym piecu z podajnikiem PANCERPOL PPS duo + sterownik st480 zpid? Warto zakupić taki piec o mocy 15kw na nowy dom 140m2 czy będzie za duzy? I jaki ruszt (awaryjny) polecacie wodny czy żeliwny?? Link do aukcji: http://allegro.pl/kociol-co-piec-co-kotly-co-z-podajnikiem-15-kw-i5603483877.html
Mariusz0881 Opublikowano 1 Października 2015 Autor #23 Opublikowano 1 Października 2015 Mogę prosić o odpowiedz?