mrozik Opublikowano 28 Września 2007 #1 Opublikowano 28 Września 2007 Witam. Mam ogromny problem z instalacją CO- po prostu nie działa. Całe ciepło idzie na bojler i łazienkę, a w pokojach grzejniki zimne. Nie znam się na tym, ale chyba winne jest powietrze, które nie wyszło z rur. Instalacje robili wybitni fachowcy, 100 lat doświadczenia, ale mam wątpliwości czy dobrze podłączyli wyjście na zbiornik wyrównawczy. Chyba powinno to wychodzić z najwyższego punktu instalacji a nie z połowy. Niech ktoś spojrzy na to zdjęcie i powie, czy to jest dobrze zrobione. Rury, które idą na obie części mieszkania są zimne, woda nie płynie. Działa tylko bojler i obieg do łazienki. :) PS. Czy samo to, że instalacja zapowiertzyła się przy napełnianiu nie świadczy o jej wadliwej budowie? Powinno chyba ruszyć za pierwszym razem. Cytuj
Jerzy_K Opublikowano 7 Października 2007 #2 Opublikowano 7 Października 2007 Witam Jest to typowa instalacja z "Górnym Rozdziałem" - po pierwsze na pewno jest zapowietrzona, należy w najwyższym punkcie zainstalować odpowietrznik ( na rysunku nie wiedzę odpowietrzenia instalacji, tylko oodpowietrznik bojlera) - na grzejnika tej instalacji nie odpowietrzysz. - zasady fizyki nikt z nas nie zmieni (woda płynie tam gdzie są mniejsze opory) w Twoim przypadku to ogrzewany boler. Jeżeli chodzi o podłączenie zbiornika wyrównawczego to ja bym to zmienił a mianowicie: w najwyższym punkcie gdzie obecnie znajduje się kolanko założyłbym trójnik a zawór przelotowy kulisty założyłbym za trójnikiem. Wtedy nie potrzebuję dodatkowo odpowietrznika o którym na początku wspomniałem. Decyzja należy do Ciebie. Oba rozwiązania są dobre. pozdrawia: Jerzy K Cytuj
duzyciag38 Opublikowano 29 Listopada 2007 #3 Opublikowano 29 Listopada 2007 Ta zmiana jest dobra lecz wtedy należy dodać nowy zawór jak Pan pisze za trójnik ale i obecny przenieść na wyjśie na łazienkę i reszte domu bo w lecie przy zamknięciu ogrzewania tych pomieszczeń odcinał by zbiornik wyrównawczy a odpowietrznik i tak wskazany w instalacji grzewczej Cytuj
mrozik Opublikowano 1 Grudnia 2007 Autor #4 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Winna była pompa, która od razu się zepsuła i nie mogła przepchnąć tego powietrza. Swoją drogą tak czy siak instalacja jest spaprana, aż ręce opadają. Ze dwa miesiące trwało, zanim to w miarę się odpowietrzyło (ciągle coś się przelewało w rurach), a itak jeden z grzejników ma tendencje do zapowietrzania do tej pory. Trójnik byłby o niebo lepszy niż takie kombinacje na wyjściu. Na tym grzejniku co się lubi zapowietrzać, na gałęzi nie porobili właściwych spadków i można go odpowietrzyć tylko zamykająć wszystko pozostałe (bojler, grzejniki). Bez pompy w ogóle instalacja nie chce działać. Po prostu popaprali i polecieli do następnej roboty (są bardzo rozchwytywani) . Niech to @$%^*&^* Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.