fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 26 Sierpnia 2015 #1 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Wpisując na przodującym serwisie aukcyjnym "podgrzewacz przepływowy" otrzymuje wyniki z urządzeniami do przyłączenia na 1/2", zapewne dość mocno dławiącymi przepływ. Interesuje mnie czy jakaś firma wykonała urządzenie, które: zamontuje na wylocie z bojlera praktycznie nie dławi przepływu gdy woda jest ciepła ma moc około 8 kW kosztuje rozsądnie Chodzi o takie awaryjne grzanie wody gdy bojler jest zimny. Aha: fajnie jakby urządzenie dławiło przepływ wody gdy nie nadąża grzać (a wiadomo, że przy 8 kW nie będzie zawsze nadążać) ale to nie jest obligatoryjne.
Hermogenes Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #2 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Nie da rady policz przepływ wody przez rurę większą od 1/2 cala i zobaczysz jakie są potrzebne moce aby to podgrzać chćby o 30 K .poz Hermogenes Ciśnienie przepływu weż 3 bary
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #3 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Dobre zadanie. :) Ale odpowiedź jest powalająca - przy wymaganym przez normę PN-92/B-01706 przepływie 1,5m/sek i rurze DN20 (3/4") mamy potrzebną moc - 70kW, która grzeje wodę z 10 na 40C. Co do kosztów to nie wiem, ale pewnie astronomiczne + energia el potrzebna do pracy.
Hermogenes Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #4 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Odpowiedzi miał udzielić fachowiecOd7B .poz Hermogenes
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #5 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Ten fO7B niech sie zajmie prostszymi sprawami, to zadanie go przerasta . Więc pozwoliłem sobie podpowiedzieć, Pozdr.
SONY23 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #6 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Wpisując na przodującym serwisie aukcyjnym "podgrzewacz przepływowy" otrzymuje wyniki z urządzeniami do przyłączenia na 1/2", zapewne dość mocno dławiącymi przepływ. Interesuje mnie czy jakaś firma wykonała urządzenie, które: zamontuje na wylocie z bojlera praktycznie nie dławi przepływu gdy woda jest ciepła ma moc około 8 kW kosztuje rozsądnie Chodzi o takie awaryjne grzanie wody gdy bojler jest zimny. Aha: fajnie jakby urządzenie dławiło przepływ wody gdy nie nadąża grzać (a wiadomo, że przy 8 kW nie będzie zawsze nadążać) ale to nie jest obligatoryjne. Mam u siebie zaraz za wylotem z bojlera ale na zasadzie bypasu założony mały podgrzewacz. W razie gdy zabrakuje ciepłej wody w bojlerze z niego korzystam i daje radę. Oczywiście to nie to samo co korzystanie z gorącej wody z zasobnika, nawet nie to samo co korzystanie z podgrzewacza zamontowanego przy samym kranie (czy prysznicu) ale i tak dużo lepsze niż mycie się w zimnej wodzie. Do takiego rozwiązania zmusiła mnie jedna z wad bojlera z nierdzewki a mianowicie to, że nie powinno się do niego instalować grzałki elektrycznej...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor #7 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Czy Wy nie umiecie czytać? na początku zaznaczam, że szukam czegoś na więcej niż 1/2", potem piszę że urządzenie ma być takie, że: praktycznie nie dławi przepływu gdy woda jest ciepła Czyli woda w bojlerze ma 50 stopni, podgrzewacz nic nie robi, więc niech nie dławi! fajnie jakby urządzenie dławiło przepływ wody gdy nie nadąża grzać Czyli jeśli woda w zasobniku ma 20 stopni to ma podgrzewać ją do 50 stopni i mocno dławić! W ŻADNYM PRZYPADKU NIE SZUKAM URZĄDZENIA, KTÓRE GRZEJE WODĘ o 30 STOPNI PRZY DUŻYM PRZEPŁYWIE I MOCY 8kW!
MIQ Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #8 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 To zamontuj sobie zwykły elektrozawór ze sterowaniem. Otworzy on bajpas podgrzewacza, gdy nie będzie potrzeby podgrzewania. Proponuję też trochę wiecej szacunku, bo za moment zostaniesz sam ze swoimi pytaniami.
Hermogenes Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #9 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Przy takich filtrach wyboru odpowiedz jest tylko jedna nie da rady!!! Filtr 1 " zamontuje na wylocie z boliera " -odpada baypas gdyż wtedy na wylocie boliera musi być zawór sterowany termoparą zamontowaną w bolierze i dodatkowe podejście zimnej wody Filtr 2 "praktycznie nie dławi przepływu gdy woda jest ciepła " termopara w bolierze odłącza zasilanie z podgrzewacza +zachowane średnice do końca układu (co z zaworem i wylewką).? Filtr 3 "ma moc około 8 KW sprzeczne z założonymi przepływami Filtr 4 " kosztuje rozsądnie " nie rozpoznawalny wybór. poz Hermogenes
MIQ Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #10 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Trochę inaczej. Mamy trójnik na wylocie bojlera. Jedna odnoga zasila podgrzewacz. Druga - elektrozawór. Odnogi schodzą się za podgrzewaczem. Czujnik temp steruje otwarciem bajpasu, gdy temp bojlera jest wyższa, niż... st. Można też odciąć zasilanie podgrzewacza
Hermogenes Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #11 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 MiQ teraz to przekombinowałeś ta sama termopara może przerzucać zasilanie raz na podgrzewacz (zimno) to na zawór (otwarcie kiedy ciepło) lecz to całe ustrojstwo jak by nie patrzeć musi być wkręcone między bolier a podgrzewacz co jest niezgodne z F-1.poz Hermogenes
MIQ Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #12 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Jak to? Trójnik o średnicy wylotu z bojlera na wyjściu z bojlera, fi rura obejściowa też taka. Będzie Pan zadowolony :)
Hermogenes Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #13 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Ten jest lepszy :P poz Hermogenes Ale trolujemy