odpowietrznik Opublikowano 13 Lipca 2015 #1 Opublikowano 13 Lipca 2015 Witam Zgodnie z zaleceniem producenta kotła kondensacyjnego na obiegu podłogowym muszę zamontować termostat maksymalny(czyli tzw.przylgowy,kontaktowy)W tym celu aby troszku przyoszczędzić zakupiłem za jedyne 50zł skośnooki produkt (zdjęcie w załączniku)Po czym poddałem go próbie w warunkach domowych mocując do rury zasilania kotła gazowego,obok niego termometr + żarówka w szereg aby sygnalizowała moment włączania i wyłączania termostatu.Nastawiłem temperaturę na termostacie 45st.(histereza włącz-wyłącz ok 5st) Po czym sukcesywnie podnosiłem temperaturę.Wyłączył w granicach 58st i już po mojej podłodze:( Gdy temperatura spadła do ok 43st termostat puścił prąd zwiększyłem wtedy temp.wyłączył ok 48st.teraz niby działa ale gdy obnizę temp.do 30tu paru stopni a więc temp.pracy podłogówki i kolejnym podniesieniu temp.wyłączenie następuje znów w okolicach 58st. Nie wiem czy w tej sytuacji jest sens montować to ustrojstwo bo chyba chińczyk sobie nie radzi? Proszę o poradę w tej kwestii doświadczonych kolegów Forumowiczów
Gość mak Opublikowano 14 Lipca 2015 #2 Opublikowano 14 Lipca 2015 Najpierw oszczędzałeś na.... podgrzewaczu, teraz na czujniku podłogówki, Kupiłeś termostat który wogóle czujnikiem podłogówki nie jest i do podłogówki się kompletnie nie nadaje. Ciekawe na czym jeszcze w tej instalacji zaoszczędziłeś? Zresztą przez forum już przewinęło się parę podobnie "oszczędnych osób" i nigdy nie skończyło się to dobrze dla oszczędnie wykonanej instalacji ani dla ..... "kieszeni" oszczędnych inwestorów. Już wielokrotnie o tym na forum pisaliśmy i tobie też to napisze co może powstrzyma Cie przed kolejnymi oszczędnościami że ...." Instalacja z wiszącym kotłem gazowym będzie działać poprawnie pod warunkiem wykonania jej zgodnie z zaleceniami producenta kotła i przy zastosowaniu elementów instalacji które w ofercie ma producent" (!!!!!!!). No nie można budować instalacji i wymagać żeby poprawnie pracowała kupując kocioł firmy XXXXX do tego kupie podgrzewacz firmy YYYYY, zastosuje do podłogówki jakiś wynalazek bo kosztuje tylko 50 zł....... Chcesz mieć problemy z instalacją czy wogóle z jej uruchomieniem, to będziesz je miał na pewno. W ofercie każdej firmy produkującej kotły są kompletne zestawy które wystarczy kupić i poskładać (oczywiście w uproszczeniu), a sterowniki wiszących kotłów gazowych mają taką specyficzną właściwość, szczególnie te pogodowe, że nie współpracują z "obcymi urządzeniami" (!!!). Na forum najczęściej pojawiają się osoby z błędnie wykonanymi instalacjami podłogowymi, gdzie albo nie zastosowano układu mieszacza albo zastosowano zintegrowane rozdzielacze (2w1), i po tym co piszesz myślę że będziesz następnym niezadowolonym. Jakieś granice oszczędności muszą być tym bardziej że na rynku jest z czego wybierać i można kupić zestaw właściwie na każdą kieszeń. Ale jak już decydujemy się na kocioł firmy XXXXX to kupujemy do niego wszystkie elementy potrzebne do zbudowania instalacji. Wtedy będzie działać napewno
sambor Opublikowano 14 Lipca 2015 #3 Opublikowano 14 Lipca 2015 To nie jest zwykły czujnik temperatury, tylko tzw wyłącznik bezpieczeństwa bezpośrednio wyłączający pompę podłogówki jak mieszacz "puści" za wysoką temp wody na podłogę. Powinien być dobrej jakości , gdyż inaczej jak sam widzisz histereza jest co najmniej dziwna. Czujnik temperatury powinien być montowany przed tym termostatem, lub jak nie ma mieszacza to wpięty w odpowiedni zestyk sterownika kotła. Ja używam do takich celów termostatu Wolfa za ok 70zł, z resztą wyglądającego identycznie i pełniącego tą samą funkcję, ale ten termostat trzyma parametry. I tu się po raz kolejny ciśnie pytanie , zadane już przez kolegę @mak - " na czym chcecie zaoszczędzić?".
odpowietrznik Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor #4 Opublikowano 14 Lipca 2015 Bardzo chętnie kupię termostat Wolfa za te pieniążki a nawet dołoże)O ile wiem aby go kupić trzeba dodać jeszcze jedyneczkę z przodu)O tym kupnie mówię serio gdyby była taka możliwość.
sambor Opublikowano 14 Lipca 2015 #5 Opublikowano 14 Lipca 2015 Nie sprzedaje części , nie prowadzę sklepu. Ale w necie można poszukać podobnej jakości innych producentów np Afriso za ok 77zł. Ta cena co padałeś to jest wyjściowa brutto, jak zaoszczędziłeś na robociźnie i zasobniku to sobie możesz kupić za tyle. A tak na boku nie zastanowiło cię dlaczego jeden przekaźnik kosztuje 190 a drugi tylko 47 zł http://allegro.pl/termostat-przylgowy-na-rure-nastawa-temperatury-i5218342840.html http://allegro.pl/termostat-przylgowy-na-rure-pompy-sterownik-watts-i5504750103.html Podobna sprawa jest z pompami do CO i do studni. PS Nie wiem jak sprawdzałeś swój czujnik, ale rura w okolicy tego termostatu musi być dobrze zaizolowana aby zminimalizować błąd pomiarowy.
odpowietrznik Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor #6 Opublikowano 14 Lipca 2015 Czy ten termostat poniżej zabezpieczy moją instalację czy raczej kupić Wolfa? http://allegro.pl/termostat-przylgowy-afriso-20-90-stopni-i5103883456.html
sambor Opublikowano 14 Lipca 2015 #7 Opublikowano 14 Lipca 2015 Może być Wolf, może być ten http://www.therm.pl/product,843,157923.html, ew ten co podałeś - warto go też porządnie zamontować.
odpowietrznik Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor #8 Opublikowano 15 Lipca 2015 1)Co znaczy warto go porządnie zamontować?Myślałem że to prosta czynność polegająca na przymocowaniu go do rury przy pomocy będącej zazwyczaj w komplecie opaski i zaizolowaniu rury przed i za termostatem. 2)Na jaką wartość nastawić temperaturę w warunkach pracy?
sambor Opublikowano 15 Lipca 2015 #9 Opublikowano 15 Lipca 2015 Porządny montaż to silny docisk do rury, oczywiście ułożenie samego termostatu wzdłuż osi rury. Izolacja rury i kabel do termostatu nie mogą powodować odstawania termostatu od rury, Izolacja powinna być też na rurze od drugiej strony mocowania termostatu. Nastawienie na termostacie zależy od max temp roboczej w instalacji - ok 45C-50C ( ale nie więcej)
Gość mak Opublikowano 15 Lipca 2015 #10 Opublikowano 15 Lipca 2015 A nie łatwiej kupić taki który zaleca producent kotła? Czujnik musi współpracować ze sterownikiem kotła i mieszaczem. Nie rozumiem po co brnąć w kupno wynalazków, zamiast to co współpracować ze sterownikiem będzie napewno. No i gdzie tu ekonomia? Wydałeś już 50 zł teraz wydasz może 80 a jak doliczysz koszty przesyłki to pewnie suma jest jeszcze wyższa. Zaoszczędzisz no może......20 albo 50 zł co przy cenie kotła kondensacyjnego jest żadną kwotą, a przy kosztach budowy całej instalacji to tak naprawdę ułamek procenta i pewności nie masz żadnej że będzie to poprawnie dziłać.No sensu "tych oszczędności" nie widzę żadnych.
odpowietrznik Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor #11 Opublikowano 15 Lipca 2015 No już dobrze)Nie krzycz na mnie Maczku)Zamówiłem termostat Wolfa 167zł masakra:( Kocioł też Wolf
odpowietrznik Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor #12 Opublikowano 15 Lipca 2015 Porządny montaż to silny docisk do rury, oczywiście ułożenie samego termostatu wzdłuż osi rury. Izolacja rury i kabel do termostatu nie mogą powodować odstawania termostatu od rury, Izolacja powinna być też na rurze od drugiej strony mocowania termostatu. Nastawienie na termostacie zależy od max temp roboczej w instalacji - ok 45C-50C ( ale nie więcej) Dziękuję za doradę.Temperatura robocza max 40st.Mam tylko nadzieję że automatyka kotła nie będzie "widzieć" termostatu przylgowego gdy uruchomię program automatycznego suszenia jastrychu (tam temperatura maksymalna dojdzie do 50st)
sambor Opublikowano 15 Lipca 2015 #13 Opublikowano 15 Lipca 2015 Kolego @mak ten czujnik jest dodatkowym zabezpieczeniem przed awarią mieszacza. Nie powinien być podłączany pod kocioł , gdyż wtedy blokuje całe grzanie. Pomyśl co będzie jak będą dwa lub więcej obwodów grzewczych zasilanych z 1 kotła a tyko na 1 z nich wystąpi wzrost temp wody powyżej dopuszczalnej Wtedy należy wyłączyć tylko ten zły obwód, a pozostałe powinny pracować. Standardowo ten czujnik jest włączany w szereg zasilania pompy mieszającej i automatyka kotła nic o nim nie wie.
kruklife Opublikowano 15 Lipca 2015 #14 Opublikowano 15 Lipca 2015 Możesz użyć pasty silikonowej w celu poprawy przewodzenia ciepła między rurą a czujnikiem (szybsza reakcja)
odpowietrznik Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor #16 Opublikowano 16 Lipca 2015 Kolego @mak ten czujnik jest dodatkowym zabezpieczeniem przed awarią mieszacza. Nie powinien być podłączany pod kocioł , gdyż wtedy blokuje całe grzanie. Pomyśl co będzie jak będą dwa lub więcej obwodów grzewczych zasilanych z 1 kotła a tyko na 1 z nich wystąpi wzrost temp wody powyżej dopuszczalnej Wtedy należy wyłączyć tylko ten zły obwód, a pozostałe powinny pracować. Standardowo ten czujnik jest włączany w szereg zasilania pompy mieszającej i automatyka kotła nic o nim nie wie. Oczywiście termostat przylgowy podłącza się pod MM-a
Gość mak Opublikowano 16 Lipca 2015 #17 Opublikowano 16 Lipca 2015 U Wolfa jest to moduł MM w innych będzie to "zestaw uzupełniający obiegu z mieszaczem",,,,,,,,,,, czy jak to sobie producent nazwie. Nazwa nie ma znaczenia wiadomo o co chodzi.