odpowietrznik Opublikowano 12 Lipca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Witam Szanownych Forumowiczów Czy odległość rzędu 2,5m-3m kotła kondensacyjnego od podgrzewacza CWU z wężownicą będzie miało znacząco ujemny wpływ na proces przygotowania ciepłej wody użytkowej?Wiem że te urządzenia powinny być w miarę blisko siebie ale taki układ kotłowni ;( Dziękuję za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Lipca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 To nie ma znaczenia - może być nawet i 10m, tylko muszą być zaizolowane rury i oczywiście czujnik temperatury CWU w zasobniku podpięty pod automatykę kotła. Natomiast problemem mogą być za cienkie rury i wężownica o niedopasowanej charakterystyce hydraulicznej ( za duże opory hydrauliczne) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Dzięki za odp.Czy na etapie przed montażem można stwierdzić czy mogą być problemy z oporami? "Za cienkie rury" tzn te łączące kocioł z podgrzewaczem?mam zamiar użyć rur Cu fi.22 Co do wężownicy to został zakupiony podgrzewacz 150l z wyjściami na wężownice 3/4" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Lipca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 A jakie są wyjścia z kotła ? - pewnie fi22 lub 3/4". Niektórzy producenci mają w swojej ofercie - zestawy rur łączących kocioł z zalecanym zasobnikiem - trzeba podpatrzyć jak to wygląda w oryginale. Choć nie powinno mieć takiego znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Zasobnik obcej firmy.Wyjścia z kotła na CWU 3/4" W komplecie kotła były dwie złączki mosiężne z półśrubunkiem na 3/4" (zdjęcie poniżej) (być może miały być do podłączenia CO) CO już podłączone na innych złączkach a te zamierzam wykorzystać do podłączenia zasobnika. O dziwo te gładkie końce złączek wchodzą pasownie do wnętrza rury Cu fi 22 (mam nadzieje że to połączenie lutowane będzie trwałe;) ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 12 Lipca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 A jaki jest powód podłaczenia obcego podgrzewcza? Nie polecam takiego rozwiazania bo nie ma żadej pewności że będzie działać poprawnie. Najlepsze rozwiazanie to zestaw kocioł + podgrzewacz jednego producenta, i podłaczenie zestawem przyłączeniowym według instrukcji, wtedy napewno wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Powód prozaiczny-masakra cenowa podgrzewacza tej samej firmy co kocioł :( Już za późno podgrzewacz kupiony, pozostaje się modlić ze będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 12 Lipca 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 A podłaczenie czujnika temperatury cwu jak zealizujesz? Obcy podgrzewacz jest poziomy czy pionowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Szybko zrealizuję,)Żartuje) Obcy jest pionowy ma tuleję na czujnik CWU (czujnik oryginalny od kotła) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...