energotop Opublikowano 21 Października 2015 #51 Opublikowano 21 Października 2015 Jaka moc grupowego i Ile podań? 240st? To trochę dużo. Nawet bardzo
elew77 Opublikowano 22 Października 2015 Autor #52 Opublikowano 22 Października 2015 Ustawiłem na grupowym moc min.8kW a max. 12kW, 1 pobranie, dom 240m2, 17 grzejników, wewnatrz muru 5cm styropianu, dom bliźniaczy
elew77 Opublikowano 22 Października 2015 Autor #53 Opublikowano 22 Października 2015 Pale groszkiem 29 000 z kopalni WESOŁA w Mysłowicach, podobno najlepszy groszek
energotop Opublikowano 22 Października 2015 #54 Opublikowano 22 Października 2015 1 podanie?. 1 podanie to masz w podtrzymaniu . Ustaw min i max 12kw dmuchawę na 37% 4 podania. Histereze 1st. I za 6h pierwsza kontrola palnika i ewentualna korekta nastaw dmuchawy.
elew77 Opublikowano 22 Października 2015 Autor #55 Opublikowano 22 Października 2015 zaraz to zrobie ale o 16 wyjeżdżam do pracy, bedziesz jutro w domu i bedziesz miał czas to poeksperymentuje z tym kotłem? 4 podania to ilość powtórzen postoju podajnika? Ustawiem go tak jak napisałes musze juz kończyć bedę jutro, dzieki za rady
energotop Opublikowano 22 Października 2015 #56 Opublikowano 22 Października 2015 A jaki masz nr softu?
energotop Opublikowano 22 Października 2015 #57 Opublikowano 22 Października 2015 Ilość powtórzen podajnika to dla podtrzymania. Nie masz przy wyborze mocy nadmuchu dla 12kw przy następnym wyborze krotność podań ?
elew77 Opublikowano 23 Października 2015 Autor #58 Opublikowano 23 Października 2015 A gdzie mogę sprawdzic jak jest nr softu?
energotop Opublikowano 23 Października 2015 #59 Opublikowano 23 Października 2015 Wyłącz i włącz sterownik.
elew77 Opublikowano 23 Października 2015 Autor #60 Opublikowano 23 Października 2015 nie strace dotychczasowych ustawień jak wyłacze i włącze?
elew77 Opublikowano 23 Października 2015 Autor #61 Opublikowano 23 Października 2015 0.3.1.6 nr softu
energotop Opublikowano 23 Października 2015 #62 Opublikowano 23 Października 2015 No i ok. Wiec w spalaniu min i max 12kw moc dmuchawy dla 12kw 37% a krotność podań 4.
elew77 Opublikowano 23 Października 2015 Autor #63 Opublikowano 23 Października 2015 tak mam zadane. W grupowym tak powinno być? Zadałem mu moc dmuchawy 34%, czy zbyt małą?
elew77 Opublikowano 23 Października 2015 Autor #64 Opublikowano 23 Października 2015 w tym ustawieniu temperatura spalin w kominie osiąga prawie 180 stopni, czy to normalne, nie jest zbyt duża?
energotop Opublikowano 23 Października 2015 #65 Opublikowano 23 Października 2015 Jakaś plaga ostatnio z tymi wysokimi spalinami. Daj 35% ale uważnie obserwuj kocioł czy nie będzie Ci zachodził sadza. A spaliny przechodzą prawidłową drogę czy może gdzieś sobie skracają?
elew77 Opublikowano 23 Października 2015 Autor #67 Opublikowano 23 Października 2015 chyba prawidłową, dalem juz 34 i temp. spalin 160stoni
energotop Opublikowano 23 Października 2015 #68 Opublikowano 23 Października 2015 Czy szuflada jest i czy dolega do tylnej ściany, płyta betonowa dolega do tylnej ściany i najważniejsze zaślepka środkowych kanałów-wylotu do komina ma szczelnie przylegac.
energotop Opublikowano 23 Października 2015 #69 Opublikowano 23 Października 2015 Nie schodz za bardzo z dmuchawa do dołu bo zacznie Ci kopcić. Dałeś. To obserwuj co na palniku. Miałbyś ster w sieci to do pomocy jeszcze by były histogramy a tak pozostaje tylko obserwacja palnika ;).
elew77 Opublikowano 23 Października 2015 Autor #70 Opublikowano 23 Października 2015 co ile czyścisz kocioł, ja ostatnio czysciłem miesiąc temu, moze dlatego tak jest?
energotop Opublikowano 23 Października 2015 #71 Opublikowano 23 Października 2015 No to wiadomo skąd takie temperatury ;). Wymiennik jest zarosniety i ma gorsza sprawnosc .Uważaj bo niedługo będą spadać...Pora wyczyścić. Co dwa tygodnie.
elew77 Opublikowano 23 Października 2015 Autor #72 Opublikowano 23 Października 2015 będziesz tu jutro? Dzisiaj nie dam rady, ale jutro wyczyszcze kocioł i Ci napisze co sie dzieje, OK?
Rekomendowane odpowiedzi