elew77 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #1 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Witam Kolegów. Ostatnio stałem się posiadaczem kotła Ogniwo Eko Plus 25 kW. Dzisiaj został zamontowany. Pracuje w trybie "auto". Problem polega na tym, ze z "zaślepki" z lewej strony i z prawej strony gdzie jest dokręcony podajnik wydobywa się dym, Dym wydobywa się nie w sposób ciągły, tzn wydobywa się, przestaje na jakiś czas i potem się znowu wydobywa. Przerwy miedzy wydobywaniem się dymu są nieregularne i dym ten jest mało widoczny, tzn trzeba się dobrze przyjrzeć aby go zauważyć. Czy któryś z kolegów miał podobny problem i dlaczego tak się dzieje? Z góry dziękuje za pomoc.
energotop Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #2 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Musisz uszczelnić te "zaślepki" silikonem 350st. Z tego co kojarzę w DTRce jest wzmianka o tym.
elew77 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor #3 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Dzięki Kolego ale jestem nowicjuszem, odpowiedz proszę co to jest DTRka?
energotop Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #4 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Dokumentacja techniczno- ruchowa. Ta książeczka którą dostałeś-powinienes dostać - wraz z kotłem
energotop Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #5 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 "Podczas montażu kotła należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne uszczelnienie montowanych elementów, w szczególności chodzi tu o uszczelnienie pokrywy okna bocznego oraz kołnierza korpusu podajnika w miejscu jego styku z korpusem kotła. Połączenia te nie są fabrycznie uszczelnione ze względu na możliwość demontażu podzespołów kotła podczas transportu oraz instalacji kotła. Złącza te powinny być uszczelnione silikonem odpornym na wysoką temperaturę. Silikon znajduje się w standardowym wyposażeniu kotła. Uszczelnienia w/w elementów należy też dokonać w przypadku konieczności demontażu podajnika podczas przemieszczania kotła. Niedopełnienie tych czynności może skutkować wydostawaniem się dymu w tych miejscach. "
elew77 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor #6 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 ENEROTOP," uratowałeś mi życie", instalator zdemontował podajnik, bo razem z kotłem nie weszły by do kotłowni, nie uszczelniał silikonem, byłem jak instalował kocioł, wiec widziałem . Wielkie DZIĘKI. Możesz mi pomoc aby kocioł "ustawić " jak najbardziej ekonomicznie?
energotop Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #7 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Masz do niego już zdalny dostęp? Co nim ogrzewasz?
janklos12 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #8 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 jak będziesz dawał silikon czerwony do 350st to tak z umiarem bo mocną skleja, jak za 1-2 lata będziesz chciał wyjąć podajnik do wyczyszczenia,konserwacji to będzie kłopot /sprawdzone/
elew77 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor #9 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 u instalatora widziałem silikon siwy
elew77 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor #10 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 nie mam narzazie zdalnego dostępu, nie wiem jak to zrobić mam internet radiowy
elew77 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor #11 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Ogrzewam dom prwie 230 m2, czy tej 25tki nie przemymiarowałem?
elew77 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor #12 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Kochani, pomóżcie mi na nacie bedę dopiero w poniedziałek 20.04.2015
janklos12 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #13 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 jeśli chodzi o ust. to na początek możesz podpatrzyć moje, jak palisz ekogroszkiem to korektę dmuchawy daj na 0 a gdyby pojawiał się niedopał,koks to dmuchawę 1-2 lub 3 oczka na plus. ster mój jest na dole w odnośniku
energotop Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #14 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Jak ocieplone 230 to raczej tak. Popraw jeszcze parametry podtrzymania.
energotop Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #15 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Czas postoju podajnika 30minut. Czas pracy podajnika w podtrzymaniu 6s. Krótka przerwa 48s. Dmuchawa 39%. 3 podania a w ustawieniach zaawansowanych algorytm wygaszenia kotła ustaw na TYLKO GRZANIE. Na początek powinno być git
janklos12 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 #16 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 przy okazji ja trochę zyskałem :) na podtrzymanie nie zwracam zbytnio uwagi gdyż w lato nie grzeje kotłem ale parametry zmieniłem
elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #17 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Dzięki za pomoc, jestem laikiem w tym temacie, proszę mi pomoc w podłączeniu kotła do sieci.
energotop Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #18 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 To wszystko zależy od tego jak masz zbudowaną sieć w domu. Najprościej jest pociągnąć skrętke z routera do modułu w sterowniku i postępować zgodnie z FAQ
energotop Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #19 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Lub ewentualnie gdy masz wifi w kotłowni punkt dostępowy w trybie klient
elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #20 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 ja cały czas mam ustawiony w trybie auto i zauważylem, ze wentylator pracuje prawie cały czas czy to normalne/
energotop Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #21 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Tak. Normalne. Jeśli zapotrzebowanie będzie wyższe od ok 3kw ecoal będzie pracował ciągle. Jeśli zapotrzebowanie będzie niższe zacznie przebijać zadana o 5st, będzie się odstawial i pracował dwustanowo (praca-postój)
karoka65 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #23 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 nie mam narzazie zdalnego dostępu, nie wiem jak to zrobić mam internet radiowy Radiówka w niczym nie przeszkadza, kilka lat korzystałem z łącza radiowego i nie było żadnego problemu z konfiguracją sterownika. Kocioł raczej wstawili Ci za duży bo bez problemu obgoniłbyś to 16-tką.
elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #24 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Panowie, jestem typowym laikiem i nie wiem jak to wszystko poustawiać, czy palić na automatycznym czy ręcznie ustawić parametry?
janklos12 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #25 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 tak to jest jak sterownik ma wiele opcji, nie wiadomo co wybrać. ostatnio przeczytałem fajne zdanie napisane przez kol.Vlad24 ,, Budynek nie ważny, piec zawsze pali za dużo! Tak się wydaje każdemu na początku, dopiero w miarę oswojenia się z zagadnieniem dochodzi się do wniosku, że pali w sam raz.,,
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.