melon81 Opublikowano 8 Marca 2015 #1 Opublikowano 8 Marca 2015 Witam Będe wymieniał piec górnego spalania na piec z podajnikiem i mam pytanie co do schematu jaki wymyśliłem Teraz tak na szybko o co mi chodzi . W piecu z podajnikiem 2 zasilania i jeden powrót . Bojler znajduje sie nad piecem i działa teraz grawitacyjnie i tak chce zostawić podłącznie na rurach o srednicy 1 1/4" . Zasilanie domu pompa, na wszystkich grzejnikach termostaty wiec nie boje sie o temperature. Bojler oprócz grzania wody ma spełniac funkcje ochrony powrotu ! Czy taki układ ma sens ??
Gość Visitor1230 Opublikowano 8 Marca 2015 #2 Opublikowano 8 Marca 2015 Dla kotla lepiej bedzie jak bedzie pracowal powyzej 70°C. Boiler w takim ukladzie bedzie grzal sie za wysoko. Ja zastosowalbym pompke i koniecznie zawor zwrotny. Temperature boilera bedzie stabilizowal sterownik kotla. Zeby nie przegrzegrzewac grzejnikow, zawor mieszajacy 4D. Dla ochrony powrotu wystarczy odpowiednio duza srednica mieszacza i rur obiegu kotlowego. Taki uklad ma szanse dzialac ekonomicznie.
melon81 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor #3 Opublikowano 8 Marca 2015 dzięki za szybką odpowiedz , a jeśli temp na kotle 55-60°C , to woda będzie ok . czy w takim układzie bojler zabezpieczy powrót ??
Gość Visitor1230 Opublikowano 8 Marca 2015 #4 Opublikowano 8 Marca 2015 Jezeli nie zastosujesz pompki i odciecia boilera to w pewnych warunkach moga wystapic jakies lewe albo niekontrolowane przeplywy. Boiler lepiej grzac do zadanej i odciac przeplyw. Jest ekonomiczniej i wiadomo co sie w instalacji dzieje. A temperatura kotla wyzsza moim zdaniem nie podniesie kosztow ogrzewania. Pale siodmy sezon i nie mam zadnej rdzy w kotle. A po zastosowaniu podlaczen jakie opisalem powyzej i zasady prawie stalego dobowego grzania spalanie spadlo o jakies 40%.
melon81 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor #5 Opublikowano 8 Marca 2015 OK to mam pytanie jakie średnicy zastosować zawór 4d tak aby woda w obiegu kotłowym krążyła grawitacyjnie ?? 1 1/2 cala czy 2 cale ??
Gość Visitor1230 Opublikowano 8 Marca 2015 #6 Opublikowano 8 Marca 2015 Zawor musi byc takiej samej srednicy jak wyjscie z kotla i umiejscowiony na jego wysokosci i w miare blisko kotla. Obieg kotlowy musi byc mozliwie krotki.
melon81 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor #7 Opublikowano 8 Marca 2015 ok dużo cennych informacji , poprawiłem schemat wszystko rozumiem co i jak , zawór zwrotny dla bojlera aby pompa co nie "kradła" wody ale jedno co mnie zastanawia jak teraz przeciwdziałać grawitacji na cwu aby grzać wodę tylko przez "sterownik"
Gość Visitor1230 Opublikowano 8 Marca 2015 #8 Opublikowano 8 Marca 2015 Twoj poprawiony schemat jest bledny. Prawidlowy wyglada mniej wiecej tak jak w linku. Trzeci schemat od gory. Grawitacji na CWU przeciwdziala zawor zwrotny zamontowany na zasilaniu boilera za pompa. http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen
melon81 Opublikowano 18 Marca 2015 Autor #9 Opublikowano 18 Marca 2015 mam jeszcze jedno pytanie , wiem już wszystko na temat wielkości zaworu 4d i wiem ze należy go zamontować na wysokości wyjścia z pieca ale czy to należy rozumieć dosłownie ?? Czy zawór może być zamontowany 10 cm nad wyjściem ??
Gość Digitrax Opublikowano 19 Marca 2015 #10 Opublikowano 19 Marca 2015 Na wyjściu kotła wstawiasz śrubunek za nim trójnik: do góry do naczynia w bok do zaworu. nie oddalaj zaworu w bok daleko, najlepiej aby był jak najbliżej. W powrocie robisz podobnie. Śrubunek i trójnik: w jeno wyjście poprzez kolano powrót z zaworu 4D a drugie wyjście z trójnika do powrotu ze zbiornika CWU.