luar87 Opublikowano 3 Lutego 2015 #1 Opublikowano 3 Lutego 2015 Witam 100 Pale od kilku miesięcy i mam ogromny problem z piecem, Pali bardzo dużo, węgiel się nie dopala, dziennie cała szuflada popiolu Dom 160 metrów z lat 70 tych ocieplony 10 cm steropian, nowe okna, Próbowałem różnych konfiguracji z pompą i ustawieniami Pompa na skalach od 1-3 Ustawienia pieca 10/40 wentylator na 15% 10/90 wentylaror na 15% 5/45 wentylator na 10% 15/100 wentylator na 15 W pidzie piec wygasł.... https://vid.me/VG46
Juzef Opublikowano 3 Lutego 2015 #2 Opublikowano 3 Lutego 2015 Dom 160 metrów z lat 70 tych ocieplony 10 cm steropian, nowe okna, Masz grubo za duży kocioł. Twój dom potrzebuje max. 8-10kW, czyli przy obecnej pogodzie ~4kW. Należy podziękować fachmanowi, który Cię w te 23kW zaopatrzył.
luar87 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 4 Lutego 2015 Niestety, tak podejrzewałem. CO robic by jakoś utrzymać się przy normalnych w miarę kosztach
hektoras Opublikowano 4 Lutego 2015 #4 Opublikowano 4 Lutego 2015 Napisz w jakim piecu palisz . Czym palisz tylko podaj jakieś parametry opału. A tak na wyczucie po obejrzeniu filmu12s to zmniejsz lub przysłoń min. nadmuch. A co do wyboru pieca to masz podobne parametry domu jak u mnie ale ja w SAS EKO 2,0 zamontowanym w 2004 to bez problemu palił jak spalałem dobrej jakości opał (najlepszy był w moim miał 25 przywieziony osobiście z Juliana) ale obecnie przyzwoity jest trudno kupić nie wspominam o dobrym. Polecam kupić lepszy opał na próbę (tak50-100kg) i wypróbować Pytaj o kaloryczność powyżęj 25, siarki max do 0,8%, popioł max 8-10%, SPIEKALNOŚĆ jak najmniejsza - taki do 5 to b.dobry, do10 przyzwoity, powyżej 15 to już problemy, a jak ponad 20 to trudności w paleniu- to taka wyższa technika jazdy. Jak masz dobry ciąg to może zmniejszyć ciąg kominowy np. zawirowywacze, lub przesłona w czopuchu, lub regulator ciągu kominowego. Ale może inni doradzą lepiej.
TIMON120777 Opublikowano 4 Lutego 2015 #5 Opublikowano 4 Lutego 2015 luar kocioł na 3 takie domy- pogadaj z sąsiadami zrób małą ciepłownie i zarabiaj na tym a poważnie wklej zdjęcia popiołu, tego co na palniku i napisz jakim węglem go karmiszi który to konkretnie model jest bo SAS-ów jest kilka i bez tych danych można zgadywać do woli jak CI pomóc z marnym skutkiem i najważniejsze- napisz co oznacza dla Ciebie "bardzo dużo"(najlepiej w kg/dobę) edyta: nie doczytałem że pali 35kg/dobę
balbulus Opublikowano 4 Lutego 2015 #6 Opublikowano 4 Lutego 2015 Piszesz, że pali 35 na dobę i są niedopały... Musisz dążyć do eliminacji niedopałów, co w prostej drodze oznaczałoby zwiększenie przerwy między podaniami kolejnej porcji węgla, niestety, dmuchawę masz jakąś supermocną - płomień jak w kuźni. Przy takim nadmuchu zwiększenie przerwy prawdopodobnie skutkować będzie wypaleniem krateru na palniku. Musisz opanować dmuchawę - albo poszukać w sterowniku jakiegoś "kagańca" i ograniczyć jej zakres pracy, albo (co może być szybciej i łatwiej) przesłonić wlot do dmuchawy - jeżeli jest przesłona fabryczna, pozostaw np 1,5 cm przelotu, jeżeli nie ma - zaklej taśmą samoprzylepną na początek, pozostawiając tylko niewielki przelot. Następnie przy zdławionej dmuchawie spróbuj ustawień np. 1:8 (to i tak będzie za duża moc, ale da jakiś punkt wyjścia) i zobacz, co się będzie działo - popatrz np. po nocy, żebyś nie majstrował przy ustawieniach za często. Pamiętaj, że ewentualna zmiana opału też może dać bardzo różne efekty.
luar87 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #7 Opublikowano 4 Lutego 2015 Piec to SAS 23 KE Eco - tylko na ekogroszek, nie mam żadnych zaworów 3,4 drożnych może w tym twki problem, szybko się wychladza temeratura jesli spada z podtrzymania nawet do 8 stopni, węgiel to KWK Piast - około 25,26 MJ. Dmuchawę mam już na 5 % a dalej nie przepala nawet przy stosunku 1:10. Chyba coś z instalacją nie tak..
Gość Opublikowano 4 Lutego 2015 #8 Opublikowano 4 Lutego 2015 ... Dmuchawę mam już na 5 % a dalej nie przepala nawet przy stosunku 1:10.... Dobrze napisałeś,że dmuchasz tylko na 5%,czy 50%? Jeśli tak to nic dziwnego.że taki efekt,ustaw na początek 30% i obserwuj.(jak nie dopala zwiększaj nadmuch co 5%) Proporcja 1:10 na tą pogodę właściwa. Też palę Piastem 25MJ/kg na 1:12 i dmucham na 40%
luar87 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #9 Opublikowano 4 Lutego 2015 dokladnie przy 25 procentach wypala węgiel i wygaszony jest do 3 godzon
luar87 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #10 Opublikowano 4 Lutego 2015 Właśnie wróciłem do domu po 2 zmianie , a tam zasobnik po 8 godzinach pusty = wrzuciłem 25 kg nastawy miałem 15 na 50 , dmuchawa na 17%. Węgiel kompletnie nie przepalony w popielniku a na ruszcie kopiec wzorcowy... Zwiększam przerwę na 120 i dmuchawę na 15%. zobacze co dalej
TIMON120777 Opublikowano 5 Lutego 2015 #11 Opublikowano 5 Lutego 2015 przy takich nastawach nigdy go nie spalisz zrób tak: podawanie 5sek przerwa 45 sek nadmuch 40% jak będzie niedopał wydłużaj przerwę jeśli mimo niedopału nie osiągnie zadanej podnieś nadmuch o kilka % Ty mu ustawiłeś prawie moc maksymalną a dmuchasz jak w świeczkę na torcie- tak się nie da zwyczajnie
luar87 Opublikowano 5 Lutego 2015 Autor #12 Opublikowano 5 Lutego 2015 Dzieki, ustawie i zobacze jak przyjdę po 2 zmianie jakie będą efekty. Pozdrawiam
luar87 Opublikowano 5 Lutego 2015 Autor #13 Opublikowano 5 Lutego 2015 Ok jest troszkę lepiej ale nadal spalanie w okolicach 30 kg. Zwiększyłem dmuchawę do 42% i zwiekszyłem podawanie do 8 sekund. Czy to normalne że spada mi temepratura zadana o około 6-8 stopni i piec aby wrócić do zadanej czyli 60 pracuje około 30 min a w podtrzymaniu stoi maks 15 W którym kierunku iść?
TIMON120777 Opublikowano 6 Lutego 2015 #14 Opublikowano 6 Lutego 2015 nie wiem czemu wszyscy oczekują od kotła dogrzania w 5 minut do zadanej i 2 godzinnego odpoczynku? to są kotły stałopalne a nie stale kiszące opał :( w nich ma się odbywac praca czyli grzanie a podtrzymanie jedynie gdy jest chwilowy nadmiar mocy to dobrze że pracuje dłużej niż stoi - najlepiej aby wcale nie stał tylko pracował cały czas, wtedy nie ma strat. spadki temperatury wynikają z potrzeb domu i ze sposobu pracy. jak stoi kocioł to na palniku spada temperatura, potem zanim się rozbuja to woda w układzie zdąży się wychłodzić, można to porównać do przygasania ogniska. zanim dorzucisz nową porcję drewna i się ona ponownie rozpali to chwilę jest jednak trwa. jeśli kocioł będzie pracował 40 minut a stał 5 to po pierwsze nie spadnie tak nisko temperatura złoża i nie spadnie tak nisko temperatura układu. nie będzie więc takich wahań temperatury i stabilna praca. w jakim kierunku masz iść? ja bym zmniejszył podawanie i moc nadmuchu aby dłużej pracował a krócej stał Ty musisz jednak zdecydować czego chcesz od kotła. ja moge tylko sugerować kierunki zmian
Wilchelm Opublikowano 6 Lutego 2015 #15 Opublikowano 6 Lutego 2015 nie wiem czemu wszyscy oczekują od kotła dogrzania w 5 minut do zadanej i 2 godzinnego odpoczynku? to są kotły stałopalne a nie stale kiszące opał :( w nich ma się odbywac praca czyli grzanie a podtrzymanie jedynie gdy jest chwilowy nadmiar mocy to dobrze że pracuje dłużej niż stoi - najlepiej aby wcale nie stał tylko pracował cały czas, wtedy nie ma strat. Każdy świeży palacz myśli dokładnie tak samo. Dać ostro w palnik i potem niech pół dnia stoi. Sam jestem najlepszym przykładem, że wierzyć mi się nie chciało, że jak będzie długo chodził to jest lepiej i ekonomiczniej. Teraz wiem, że się myliłem i trzeba dążyć aby pracował stale i minimum odpoczywał. @luar87 – słuchaj Timona i nie zwiększaj mocy tylko ją zmniejszaj.
TIMON120777 Opublikowano 6 Lutego 2015 #16 Opublikowano 6 Lutego 2015 ostatnio testuję nowe softy i na kilku z nich kocioł inaczej pracował. mocniej schodził poniżej zadanej, ciągnął w górę z wyższą mocą i potem w efekcie tego sie odstawiał na kilka minut(czasem nawet do 8-10min) w efekcie takiej pracy układ się wychładzał i było wachlowanie temperaturą. skutek uboczny wyższe spalanie przy zbliżonych temperaturach zewnętrznych o około 1,5-2kg/dobę, spieki z popiołu. po wrzuceniu softu który lepiej ogarnia proces spalania kocioł się nie odstawia poza okresami po grzaniu CWU kiedy to musi się podgrzać powyżej temp CO- potem musi oddać ciepło niestety i robi to w podtrzymaniu. poza tymi 2 okresami w ciągu doby nie ma odstawień a oscylacja jest +/- 1st od zadanej
luar87 Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #17 Opublikowano 6 Lutego 2015 Dzięki za pomoc, głównym celem jest to aby węgiel wypalał się w całośći to główna bolączką. Będę informował na bieżąco mam nadzieje o sukcesachw spalaniu Pozdrawiam
TIMON120777 Opublikowano 6 Lutego 2015 #18 Opublikowano 6 Lutego 2015 jeśli węgiel się nie spala wydłużaj przerwę podawania
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.