dodde Opublikowano 14 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam . Jaki wymiennik będzie sprawniejszy ?| Szczegóły techniczne: - stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu - ilość płyt - 20 - Moc grzewcza - do 45 kW - Przyłącza - 4 x GZ 1" - Ciśnienie robocze - do 45 bar - Ciśnienie testowe - 60 bar - Temperatura pracy: od -190°C do +230°C - Przepływ - 12 m3/h - Powierzchnia wymiany - 0,64 m2 Czy może ten ? Szczegóły techniczne: - stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu - ilość płyt - 32 - Moc grzewcza - do 40 kW - Przyłącza - 4 x GZ 1" - Ciśnienie robocze - do 20 bar - Ciśnienie testowe - 40 bar - Temperatura pracy: od -190°C do +230°C - Przepływ - 8 m3/h - Powierzchnia wymiany - 0,51 m2 Sądząc po powierzchni wymiany ciepła to myślę ,że ten pierwszy , ale co ma do rzeczy ,że w pierwszym jest 20 płyt a w drugim 32 ? Co to daje ? Pozdrawiam .
Pief Opublikowano 15 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Sprawniejszy wymiennik będzie ten który ma większą powierzchnię wymiany i to ma związek z ilością płyt(więcej płyt większa powierzchnia) i co za tym idzie większa moc wymiany Pozdrawiam
sambor Opublikowano 15 Stycznia 2015 #3 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Bzdura - tutaj ten który ma mniejszą ilość płyt ma większą powierzchnię. Większa ilość płyt - większe opory przepływu.
Vlad24 Opublikowano 16 Stycznia 2015 #4 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Ten pierwszy jest prawdopodobnie pod jakąś pompę ciepła, albo chiller gaz/woda. Takie wymienniki są zazwyczaj cieńsze, za to wyższe.
Logan Opublikowano 16 Stycznia 2015 #5 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Pierwszy, tj Sambor napisał. Masz większą powierzchnię wymiany i większy przepływ o 1/3.
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2015 #6 Opublikowano 16 Stycznia 2015 A że metoda pomiaru przepływu jest znormalizowana, więc większy przepływ oznacza mniejsze opory dla pompy.
dodde Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #7 Opublikowano 16 Stycznia 2015 dziękuję Wam za odpowiedzi .Wybieram zestaw nr1.Pozdrawiam
Tom7011 Opublikowano 4 Lutego 2015 #8 Opublikowano 4 Lutego 2015 Dobry wieczór, witam wszystkich bo jestem tu nowy. Podłącze sie pod temat. Posiadam dom o powierzchni 120 m2, ocieplony - ściany trójwarstwowe z wełną mineralną 10 cm, poddasze użytkowe, dach skośny ocieplony wełną mineralną 20 cm, okna plastikowe. Dom ogrzewam piecem gazowym Immergas 24 kW - dwufunkcyjny z zamkniętą komorą splania - gazem płynnym - propanem. Do grzania ciepłej wody piec działa jako przepływowiec - nie posiadam zbiornika na ciepła wodę. Posiadam 10 grzejników płytowych i jeden drabinkowy. Jednakże z uwagi na wysokie koszty tego gazu chcę zamontować piec na ekogroszek o mocy pomiędzy 15, a 20 kW. Poczytałem trochę na tym forum o tym jak połączyć oba piece i w grę wchodzi jedynie wymiennik płytowy. Opinie są różne, ale nie wiem nadal jak to jest z tymi stratami na wymienniku, czy są faktycznie straty, a jeśli tak to jakie, czy też nie ma. Kolejna sprawa, przy grzaniu piecem na ekogroszek chcę ogrzewać również CWU, zbiornik o pojemności około 150 litrów, no bo po co zimą używać drogiego gazu. Moje pytanie jest następujące: czy układ z wymiennikiem płytowym "ogarnie " to wszystko, a jeśli tak to jaki duży wybrać piec na ekogroszek i wymiennik płytowy. Kolejna sprawa, czy można zrobić tak, aby wpiąć piec gazowy tylko jako ogrzewcz CWU w tym układzie bez ogrzewania CO ? Mam jeszcze jeden pomysł, wiem rozpisałem się, ale chcę, aby było to wszystko dobrze zrobione. Jak wcześniej wspomniałem z uwagi na wysokie koszty gazu płynnego ( 3 zł za litr) i równiez pozostałe koszty utrzymania zbiornika ( rocznie około 800 zł) mój pomysł jest taki, aby całkowicie zrezygnować z tego gazu co daje mi oszczędności w wysokości 800 zł rocznie ( samo utrzymanie zbiornika) i te pieniądze przeznaczyć na ogrzewanie CWU w okresie letnim energia elektryczną. Z CWU będą korzystały trzy osoby. Będę wdzięczny za wszystkie porady za które z góry dziekuję. :rolleyes:
Logan Opublikowano 6 Lutego 2015 #9 Opublikowano 6 Lutego 2015 Ktoś cię ładnie wkręcił w ten propan. Od razu trzeba było iść w kocioł na paliwo stałe. Ja bym zrobił tak, jeżeli rzecywiście chcesz zrezygnować z propanu to wypnij go z instalacji i podłącz kocioł na ten eko-groch. Tymczasowo tj pisałeś możesz podłączyć bezpośrednio kocioł na propan do zasobnika CWU. Koszt wymiennika to znowu kilka stów + pompa też kilka stów.
Gość mak Opublikowano 6 Lutego 2015 #10 Opublikowano 6 Lutego 2015 Dobry wieczór, witam wszystkich bo jestem tu nowy. Podłącze sie pod temat. Posiadam dom o powierzchni 120 m2, ocieplony - ściany trójwarstwowe z wełną mineralną 10 cm, poddasze użytkowe, dach skośny ocieplony wełną mineralną 20 cm, okna plastikowe. Dom ogrzewam piecem gazowym Immergas 24 kW - dwufunkcyjny z zamkniętą komorą splania - gazem płynnym - propanem. Do grzania ciepłej wody piec działa jako przepływowiec - nie posiadam zbiornika na ciepła wodę. Posiadam 10 grzejników płytowych i jeden drabinkowy. Jednakże z uwagi na wysokie koszty tego gazu chcę zamontować piec na ekogroszek o mocy pomiędzy 15, a 20 kW. Poczytałem trochę na tym forum o tym jak połączyć oba piece i w grę wchodzi jedynie wymiennik płytowy. Opinie są różne, ale nie wiem nadal jak to jest z tymi stratami na wymienniku, czy są faktycznie straty, a jeśli tak to jakie, czy też nie ma. Kolejna sprawa, przy grzaniu piecem na ekogroszek chcę ogrzewać również CWU, zbiornik o pojemności około 150 litrów, no bo po co zimą używać drogiego gazu. Moje pytanie jest następujące: czy układ z wymiennikiem płytowym "ogarnie " to wszystko, a jeśli tak to jaki duży wybrać piec na ekogroszek i wymiennik płytowy. Kolejna sprawa, czy można zrobić tak, aby wpiąć piec gazowy tylko jako ogrzewcz CWU w tym układzie bez ogrzewania CO ? Mam jeszcze jeden pomysł, wiem rozpisałem się, ale chcę, aby było to wszystko dobrze zrobione. Jak wcześniej wspomniałem z uwagi na wysokie koszty gazu płynnego ( 3 zł za litr) i równiez pozostałe koszty utrzymania zbiornika ( rocznie około 800 zł) mój pomysł jest taki, aby całkowicie zrezygnować z tego gazu co daje mi oszczędności w wysokości 800 zł rocznie ( samo utrzymanie zbiornika) i te pieniądze przeznaczyć na ogrzewanie CWU w okresie letnim energia elektryczną. Z CWU będą korzystały trzy osoby. Będę wdzięczny za wszystkie porady za które z góry dziekuję. :rolleyes: Co za ceny płacisz ( 3 zł to chyba we wrześniu 2014)! Gaz jest dziś po 1,8 zł/l ! I przy cenie ok 2zł/l propanu ekogroszek wcale nie jest żadną rewelacją bo dobry kosztuje 900-1000 zł tona. Pomysł przeznaczenia 800 zł na elektryczne grzanie cwu jest też co najmniej kontrowersyjny. Bo tu nie widać żadnego biznesu i ..... niestety żadnych oszczędności. Może warto zainwestować w kupno własnego zbiornika i szukać dostawców taniego gazu. Zainstalować kocioł na ekogroszek to też problem i wymiennik to z nich najmniejszy np z odpowiednią kotłownią, odpowiednim przewodem kominowym, z pomieszczeniem na skład opału nie mówiąc już o brudzie , pyle i czyszczeniu tego ustrojstwa.
Logan Opublikowano 6 Lutego 2015 #11 Opublikowano 6 Lutego 2015 Mogę potwierdzić to co napisał "mak" że dobry eko-syf to koszt ok.1000zł/t. Kolega palił tanim eko-syfem za 750zł/t i wychodził tj w przypadku palenia gazema przy tym jeszcze trzeba było kilka ton wnieść, wrzucić to podajnika, czyścić i sprzątać.
Tom7011 Opublikowano 8 Lutego 2015 #12 Opublikowano 8 Lutego 2015 Niestety takie są ceny gazu jeśli masz umowę z dostawcą, ale na szczęścię jestem już z tej dużej firmy na wylocie bo spełniłem ich warunki i latem zabierają zbiornik, dlatego też moje pytania co do grzania, fakt gazem jest dużo łatwiej, czyściej i na spokojnie i tu przyznam rację, sprawdzałem też ceny gazu na wolnym rynku w chwili obecnej w granicach 1,6 do 2,0 zł za litr - nie podam firm z uwagi na reklamę, jednak moje pytanie poszło z uwagi na fakt, iż moi sąsiedzi korzystają z ekogroszku i jakoś nie narzekają i nie jest tak żle, a domy mają relatywnie bardzo podobne do mojego.
Logan Opublikowano 8 Lutego 2015 #13 Opublikowano 8 Lutego 2015 Mogę polecić ewentualnie kominek z PW bo posiadam i wiem co może, też treba się ochodzić przy tym ale wychodzi taniej niż eko-syfem i nie śmiedzi, dodatowo masz klimat, jednak przestrzegam przed kominkiem w małym salonie, ja mam szerokość salonu 4,5 i to jest za wąsko.
Gość mak Opublikowano 9 Lutego 2015 #14 Opublikowano 9 Lutego 2015 Kocioł na ekogroszek nie jest problemem podobnie jak wymiennik o który pytałeś. Aby to wszystko zamontować musisz mieć odpowiednie pomieszczenie z dostępem do kanału kominowego o odpowiedniej wielkości z kratką wentylacyjną i kanałem nawiewu i odpowiedniej kubaturze. I to przeważnie pomieszczenie jest problem a nie samo podłączenie, bo zasady projektowania kotłowni na paliwo stałe są inne niż pomieszczenia na kotłownię gazową. Zacznij od pomieszczenia a nie zastanawiania się czy "wymiennik ciepła ogarnie..."
Tom7011 Opublikowano 9 Lutego 2015 #15 Opublikowano 9 Lutego 2015 Nie mam problemu z kotłownią poniewaz takową mam z przeznaczeniem na piec węglowy ( nadmieniam, że tam nie jest zamontowany piec gazowy), w pomieszczeniu tym jest dojście do przewodu kominowego dymnego oraz wentylacyjnego wywiewnego i nawiewnego. Tak, że kwestię pomieszczenia na piec węglowy mam ogarniętą i to nie jest dla mnie żaden problem. Mi bardziej chodziło o doświadczenia osób, które posiadają zamontowane wymienniki płytowe w instalacjach CO gazowo-węglowych.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.