Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Lepiej Dluzszy Postoj Czy Lepiej Ciagle Palenie?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Panowie, juz glupieje.

 

Jak bylo cieplo (4-8stC) ustawilem kociol tak aby pracowal ok 15minut i czekal nastepne 15minut. 

 

Teraz jak jest zimno nabija temperature 50 minut i stoi ok 10minut. Pytanie, dazyc do tego zeby pracowal ciagle (bez postoju) czy lepiej jak nabije intensywnie i postoi?

Opublikowano

Wiele wskazuje na to, że przy takich ustawieniach kotła mocy mu nie zabraknie nawet, gdy będzie jeszcze zimniej.

 

I teraz masz dwie drogi:

droga nr 1/ Dosyp opału. Wyprowadź się z kotłowni. Ciesz się życiem.

droga nr 2/ Zapisz aktualne ustawienia jako "zima lekka". Gdy zmieni się temperatura - w sensie przyjdzie mróz -25 wypracuj ustawienia tak, by znów kocioł dobił powoli do zadanej i zapisz jako "zima ciężka". Na wiosnę - około 0 stopni - ponownie wypracuj ustawienia i zapisz jako "okres przejściowy" - przy następnym sezonie grzewczym odczytasz z kartki ustawienia w zależności od pogody. Wyprowadź się z kotłowni. Ciesz się życiem....

 

To tak trochę z przymróżeniem oka, ale aktualnie masz lekki zapas mocy, kocioł pracuje niemal stale - i to jest OK, nie kisi się opał, komin ciepły.

Możesz to zostawić na wiosnę, jeżeli nie chce Ci się grzebać w kotłowni non - stop i też pewnie nie będzie tragedii, choć w czasie postoju na pewno spaliny są gorszej jakości - więcej niedopalonych gazów, sadza - więc kocioł i komin mogą gorzej taki stan znosić, ale wydaje mi się, że praca / postój pół na pół to nie najgorszy rezultat.

Jeżeli jakość popiołu Cię zadowala przy aktualnych ustawieniach - ja bym to zostawił.

Opublikowano

Zmieni węgiel i w przyszłym roku może od nowa ustawiać i zapisywać, odkręci z 2 grzejniki więcej i znowu wszystkie notatki .... można położyć na rynience.... będzie wyższy płomień...

pozdrawiam

  • 2 lata później...
Opublikowano
  • Autor

Witam,

 

niestety polecam robić notatki własnoręcznie. Tata zmarł, mama spaliła notes i posiało parametry... A teraz mieli 19stC w domu bo zostały im ustawienia średnie.

 

Zmieniłem teraz dalem wstępnie tak:

 

podawanie: 7sek bez zmian

oczekiwanie: bylo 57sek jest 38 sek

dmuchawa: bylo 2 jest 3

 

Dolozylem kotlowi ok 20-30% paliwa i powietrza aby dal rade to spalić. Niestety sterownik ST37c ma wade miedzy 2-3 nadmuchu jest straszna roznica. Brat musi podregulowac blaszką.

 

Co myślicie, powinno dać radę?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.