Staporkow Eko Duo - Blisko Maksimum
Pavelkuss odpowiedział(a) na Pavelkuss temat w Kotły z podajnikiem
:o a co to daje?? spowalnia wydalanie spalin do komina? Do tego ja mam wymiennik pionowy, to chyba będę musiał to cuś zawiesić na jakimś drucie :) -
ok sprawdze. dzięki za informacje!
-
Witam, używam kotła jak w tytule o mocy 12kW. Palnik rynnowy ma moc w zakresie do 25kW (wg producenta). Wiem, że jak jest zimno muszę "dać czadu" na palniku, ale ponieważ wymiennik jest mały, dużo idzie w komin. Myślałem, żeby przykręcić o 1-2 otwory ale trochę obawiam się czadu. Piwnica jest oddzielnym pomieszczeniem i nieco poniżej parteru domu. Myślicie, że można troche przykręcić na wylocie?
-
Witam, w domu mam dwa poziomy ogrzewane - parter i 1 piętro. Centrala idzie poziomo na parterze (grubsza średnica rury) i przed każdym grzejnikiem na piętrze osobno pion do góry z odpowietrzeniem. W ten sposób mam 6 grzejników na parterze i 5 grzejników na piętrze. Chcę ograniczyć pobór ciepła w pomieszczeniach nieużytkowanych - starszym użytkownikom nie umiem przetłumaczyć aby nie ustawiać na 5 w pokoju gdzie nikogo nie ma. Mam takie zawory jak poniżej i nie umiem ich ustawić a nie chcę zepsuć. Są tylko cyfry i nie ma żadnego nacięcia na nakrętce.W internecie nie znalazłem odpowiednika. Pomożecie? Pozdrawiam!
-
Lepiej Dluzszy Postoj Czy Lepiej Ciagle Palenie?
Pavelkuss odpowiedział(a) na Pavelkuss temat w Kotły z podajnikiem
Witam, niestety polecam robić notatki własnoręcznie. Tata zmarł, mama spaliła notes i posiało parametry... A teraz mieli 19stC w domu bo zostały im ustawienia średnie. Zmieniłem teraz dalem wstępnie tak: podawanie: 7sek bez zmian oczekiwanie: bylo 57sek jest 38 sek dmuchawa: bylo 2 jest 3 Dolozylem kotlowi ok 20-30% paliwa i powietrza aby dal rade to spalić. Niestety sterownik ST37c ma wade miedzy 2-3 nadmuchu jest straszna roznica. Brat musi podregulowac blaszką. Co myślicie, powinno dać radę? -
Panowie, jest problem. Kociol ostatnio stanal - zerwana zawleczka. Brat zawleczke wymienil ale po pol godzinie to samo. Rozebral elementy, przeczyscil rure, wysypal opal, przesortowal opal przez sito (nic nie bylo, kamieni, etc.) i... stracil trzecia zawleczke. Palnik jest rynnowy, zeliwny. Slimak stalowy. Sam slimak i rura sprawdzona z doswiadczonym "palaczem", podobno ok. Kazalem mu sprawdzic czy slimak nie jest w bananie ale dzis juz musi isc do pracy. Jutro bede tam u niego by pomoc wiec to sprawdze. Jakie jeszcze moga byc przyczyny??? Idzie zima, pomocy!!!!
-
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Pavelkuss odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Panowie, jak wam trzyma 30minut, to macie nowa czy stara instalacje? Dom ocieplony albo nieocieplony?- 3393 odpowiedzi
-
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
-
Lepiej Dluzszy Postoj Czy Lepiej Ciagle Palenie?
Pavelkuss opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Panowie, juz glupieje. Jak bylo cieplo (4-8stC) ustawilem kociol tak aby pracowal ok 15minut i czekal nastepne 15minut. Teraz jak jest zimno nabija temperature 50 minut i stoi ok 10minut. Pytanie, dazyc do tego zeby pracowal ciagle (bez postoju) czy lepiej jak nabije intensywnie i postoi? -
Staporkow Eko Duo, St37C >> Wybor Opalu I Parametrow
Pavelkuss odpowiedział(a) na Pavelkuss temat w Kotły z podajnikiem
Hej na swieta testowalismy rozne ustawienia. Ponizej rezultaty. 1. Dla temperatury na zewnatrz lekko powyzej zera takie: - temp zadana 57stC, histereza 3stC; - podawanie 3 sek, przerwa 30sek; - nadmuch 1, wentylator odsloniety na 5-10mm Efekt: kociol pracuje 15min i odpoczywa ok 12minut, w domu ok 21-23stC Efekt przy -15stC: kociol pracuje 25min i odpoczywa ok 12minut, w domu ok 20-21stC 2. Dla temperatury -15stC -7stC: - temp zadana 60stC, histereza 2stC; - podadwanie 3sek, przerwa 26sek (+6,7% paliwa w stosunku do nastawu nr 1) - nadmuch 1, wentylator odsloniety na 15-20mm Efekt: kociol pracuje 15min i odpoczywa ok 8-9minut, w domu ok 23stC UWAGA: nie wiem dlaczego, ale gdy przy niskiej temperaturze byl wlaczony program 1 mielismy niedopalony wegiel (ewidentnie widoczny). Nie rozumiem skad sie to wzielo. Tak jakby nagle brakowalo tlenu do spalania (kotlownia ma dobra wentylacje). Przez tydzien spalal sie dokladnie do konca i powolutku. Aby temu zapobiec, odslonilem wentylator na szerokosc kciuka (moj ma ok 2cm). Spieki sa mocniejszie, ale na rynnie to tak nie przeszkadza. Przy czym nadal nie jestem pewien co do przyczyny! -
Zanim zaczniesz poszukiwania pieca na prawde polecam Ci zrobic sobie uproszczony audit energetyczny na stronie www.cieplowlasciwie.pl Dopuki nie wiesz czego potrzebujesz nie bedziesz wiedzial czego szukac! Co do sterownika to powiem tak: ja mam ST37c - chyba lopatologia stosowana ale i tak ledwie go ogarniam znajomi kupili kotly z PIDem i bog wie czym jeszcze (w sumie 3 osoby) i teraz uwaga: powylaczali wszystko w cholere i pracuja na trybie 0-1 jak moj tani ST37c :D
-
Staporkow Eko Duo, St37C >> Wybor Opalu I Parametrow
Pavelkuss odpowiedział(a) na Pavelkuss temat w Kotły z podajnikiem
Dzis mialem okazje dluzej pobyc u rodzicow i sprawdzic ostatnio ustawione parametry: podawanie 6sek dmuchanie 54sek. Ostatnio bylo cieplej, ale kociol na nowych ustawieniach pali mniej (do policzenia ile dokladnie). Brat wymiotl kociol w miedzyczasie - to na pewno tez pomoglo. Dzisiaj bylem w domu dluzej wiec udalo sie zrobic kilka punktow: 1) Nowe ustawienia do fazy palenia zgodnie z twoja sugestia, zmienilem ustawienia na 3 sek podawanie 27sek dmuchanie. Jeszcze lekko przydusilem nadmuch aby plomien palil sie na 2/3 dlugosci rynny. CEL: zmniejszenie spiekow. 2) Zwiekszenie histerezy CO OBSERWACJA: Czujnik temperatury CO nie zmienia stanu plynnie (co 0,1stC jak potrafi sterownik) ale skokami i to dosc duzymi, czasem ponad 1stC! Zwiekszylem tez temperature zadana do 56stC i zwiekszylem histereze do 3stC. CEL: a ) zadkie uruchamianie kotla ale na dluzszy okres b ) minimalizacja niepotrzebnego uruchamiania kotla przy skokach/zmylkach czujnika 3) Kontrola wydajnosci pomp i zmniejszenie predkosci na 1 bieg OBSERWACJA: Pompa CO jest mocniejsza i zuzywa wiecej pradu. Nominalnie byla ustawiona na 2 bieg. Dzis zmniejszylem bieg na 1 i skontrolowalem temperature wody zasilajacej na najdalszym grzejniku (mam jedna petle, nie mam pionow). Spadek jest o 3stC (na piecu jest 54stC na grzejniku 51stC). CEL: zmniejszenie zuzycia pradu, zapewnienie potrzebnej cyrkulacji 4) czujnik temperatury CWU pokazuje 35,6stC a w rzeczywsitosci woda ma prawie 45stC Temperature wody potwierdzilem pomiarem analogowym (Galmet SGW300l ma wbudowany termometr) oraz niezaleznym termometrem na podczerwien (spuscilem wode i zmierzylem jej cieplote). Przeprowadzilem tez test organoleptyczny :D woda z kranu parzy, a 35,6stC powinno byc przyjemnie chlodne :P Niestety co do pkt 4 nie mam bladego pojecia co robic. Zeby bylo ciekawiej temperatura wody jest zgodna z zadana na sterowniku... Czyzby czujnik byl blisko zasilania w wode zimna i stad ta rozbieznosc? -
Staporkow Eko Duo, St37C >> Wybor Opalu I Parametrow
Pavelkuss odpowiedział(a) na Pavelkuss temat w Kotły z podajnikiem
Jeszcze wroce do stanu czuwania (przyda sie na lato bo teraz i tak prawie caly czas pali). Rozumiem stan przerwy (nicsie wtenczas nie dzieje). Nie rozumiem co sie dzieje po tych ustalonych np 15 minutach. W moim sterowniku st37c nie ma zadnych dodatkowych parametrow. Domyslam sie ze po uplywie ustalonego czasu, sterownik wykonuje 1 cykl podawania i nadmuchu. Jest tak? Co do spiekow, po skroceniu czasu podawania i zmniejszeniu nadmuchu na 1 oraz przyslonieciu wentylatora na 1cm szparke, spieki sie tak nie sklejaja i popiol jakby delikatniejszy. Tutaj nagralem jeden z moich prob - Jest troche zbyt mocny, dlatego taki wystajacy spiek. Klapa na wentylatorze byla otwarta na ok 2-3cm. Potem wrocilem do 0,5-1cm. Dobrze widac spieki na brytwance - te opadniete sa ze slabszego plomienia i sa delikatne (krusza sie przy dotknieciu). -
Staporkow Eko Duo, St37C >> Wybor Opalu I Parametrow
Pavelkuss odpowiedział(a) na Pavelkuss temat w Kotły z podajnikiem
Stare ale jare :) ja uwazam ze zamkniecie cyklu podawanie/dmuchanie w 60sek ulatwi poczatkujacemu ustawienie - zmienia sie tylko 1 parametr a nie 2. na razie zostane przy tej magicznej barierze. Co do wody uzytkowej - w domu sa 4 osoby dorosle a zbiornik specjalnie dobralem 300l. Przy wysokiej histerezie zagrzeje wode 1 raz a i tak bedzie miala przyjemny komfort (40stC) podczas podgrzewania. Chce uniknac ciaglego podgrzewania. Szkoda ze na moim sterowniku (st37c) nie mozna osobno ustawic temp CWU. Juz wiem, wystarczy przytrzymac "exit" i zmienia sie CWU :) Zmienilismy na zadana 45stC i histereza 10stC. Mam jeszcze dwie kwestie: 1) spalanie blisko poczatku rynny a nawet lekko w srodku zeliwnej rury podajacej. Obecnie jak zmniejszalismy czas podawania i wydluzalismy czas nadmuchu, zar i plomien cofal sie w strone podajnika. aby temu zapobiec wydluzylismy cykl na 20s/1m47sek. Teraz wrocilem do 10/50 i boje sie ze efekt cofania wroci. Mozna temu jakos inaczej zapobiec? 2) stan czuwania dalej nie kumam co to jest i jak dziala. ustawione jest na 16 sekund. Kociol spala wiecej niz powinien i wydaje mi sie ze zbyt czeste podtrzymanie to marnotrawienie opalu. Jak to jest? -
Staporkow Eko Duo, St37C >> Wybor Opalu I Parametrow
Pavelkuss odpowiedział(a) na Pavelkuss temat w Kotły z podajnikiem
Hej ponownie, staram sie optymalizowac parametry pieca ale na odleglosc jest z tym trudno. Po ustawieniu twoich parametrow zar "wchodzil" do podajnika. Metoda prob i bledow ustawilismy 20 sek podawanie i 1min40sek dmuchanie. Brat podwyzszyl dmuchanie na 2 ale dzisiaj sprawdzilem i w zasadzie nie ma roznicy miedzy 1/2. Znalazlem twoj stary post chyba na innym forum gdzie piszesz cenne dla mnie uwagi: 1) caly cykl podawanie/dmuchanie powinien sie zamknac w 60sek. 2) histereza wody CWU 20stC 1) nie wiedzialem tego wczesniej bede sie staral zmiescic juz przeprogramowalem kociol i dalem mu 10/50 (blisko tego co bylo) na swieta bede dluzej z rodzina, to potestuje 2) histereza CWU byla na 3stC co prawdopodobnie skutkowalo uruchamianiem palnika w nocy gdy ludzie spia :D poprawilem na 20stC POtrzebuje jeszcze wyjasnienia co do podtrzymania: Czas utrzymania to odstep czasu miedzy czym? Jesli ustawie np. na 15 minut, to w tym takcie uruchamia sie 1 cykl pracy? Czyli jesli kociol nie musi grzac to: 15minut 10 sek podawanie 50 sek dmuchanie 15minut itd.... Drugie pytanie to ta histereza - w koncu znalazlem zwyczajny opis tego parametru: Jesli chce miec temperature na piecu 55stC to ustawiam np: A ) zadana na 57stC i histereze 4stc, B ) zadana 56stC i histereze 2stC Wtedy srednio mam na kotle 55stC. Teraz pytanie, co warto bardziej? Ustawic war A czy B? Wg mnie powinno w dlugim terminie A byc wydajniejsze (zadziej sie wlaczy ale efektywniej bo dlugo spala). Zdjecia wstawie jak podepne komorke, kabel padl... -
Staporkow Eko Duo, St37C >> Wybor Opalu I Parametrow
Pavelkuss odpowiedział(a) na Pavelkuss temat w Kotły z podajnikiem
Hej, rodzice na wlasna reke kupili 1 tone workowanego groszku Jaret. Poczytalem troche i nie wyglada to zle. Do tego sklad w Zatorze (tam mieszkaja Rodzice) ma certyfikat i workuje :) Dzieki za parametry startowe. Porownam je z nastawami od brata. Teraz spala sie na razie wszystko powolutku. Wg mnie robia sie spieki, ale popiolu nie ma zbyt duzo (spalono ok 1/3-1/4 zbiornika i popiolu jest 1 wiaderko). Ale teraz grzeja tylko wode uzytkowa i tak nie ma warunkow do testowania pod obciazeniem. Teraz kazalem rodzicom wlaczyc tryb zimowy, ustawic zawor 4drozny i odpalic temp 60 StC na CO. Chce sprawdzic czy termostaty reguluja i jak zachowa sie instalacja na 60st. Zdam relacje. Pozdro -
Staporkow Eko Duo, St37C >> Wybor Opalu I Parametrow
Pavelkuss opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, jak pisalem wczesniej, niedawno zakonczylem u rodzicow modernizacje instalacji grzewczej. Uklad 95zeberek GF500 z armatury, na cienkich rurkach miedzianych, do tego zbiornik 300l z podwjna wezownica (przygotowany pod solar). Calosc zasila kociol STAPORKOW ECO DUO 12kW z podajnikiem slimakowym i palnikiem rynnowym, zeliwnym (drugiej genercji?). Plan na lato jest taki: duzy zbiornik, kociol podtrzymuje zar, jak temperatura CWU spadnie ponizej powiedzmy 40stC to podgrzewa szybko i na maksa do 55/60stC i znowu trzyma zar. Plan na zime jest taki: temperatura na piecu 60stC, wszystkie 11 grzejnikow ma termostat, plus CWU. Piec utrzymuje optymalne dla GF500 60stC w instalacji a w pokojach reguluja sobie uzytkownicy (4 osoby dorosle). Teraz potrzebuje pomocy aby ten plan zrealizowac: 1) paliwo Pierwsze testy po 1 worku tego i tamtego pokazaly ze groszek pali sie ekstra i tak tez kosztuje. Mial jest tanszy ale na tym 1 worku do testow przygasnal 1 raz (mozliwe ze to parametry). Macie jakies sugestje na poczatek? 2) ustawienia na lato i zime Jak rozpoczac ustawianie, jak postepowac (juz wiem, ze trzeba maks co 1 dzien zmieniac marametry) i na co zwrocic uwage. Przede wszystkim co sie czym reguluje... w instrukcji sterownika jest to napisane jakby czlowiek cale zycie w kotlach siedzial... :D -
Witam, staram sie pomoc rodzicom w kwestii ogrzewania domu o powierzchni ok 160m2. Dom dwukondygnacyjny z nieogrzewanym poddaszem (strych). Wykonany w technologii suporex (beton komorkowy z Oswiecimia). Sciany zewn 38cm ze szczelina powietrzna ok 2-3cm. Okna plastikowe. Przyziemie nieizolowane od podloza. Strych na podlodze rozlozona welna szklana 15cm. Z kalkulatora cieplowlasciwie - http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/8rn - wyszlo ze dom potrzebuje max 12kW energii. Wlasnie zakonczylismy modernizacje. Zainstalowalno: - grzejniki aluminiowe o lacznej mocy 13kW G500F 95 szt - zbiornik 300l galmet z podwojna wezownica - kociol 12kW Staporkow Termo Tech Eko Duo ze sterownikiem ST-37c, podajnik slimakowy (stalowy), palnik zeliwny rynnowy, - instalacja miedziana w obiegu wymuszonym Na chwile obecna ustawilismy na czuja ST-37 tak, ze trzyma wode w zbiorniku na ok 60stC i zuzywa przy tym ok 2 lopaty eko-groszku. Jeszcze w tym miesiacu czeka nas wybor paliwa i walka ze sterownikiem i ustawienie optymalnych parametrow. Nie ukrywam, ze licze na wsparcie ;) Pozdrawiam!