krzysiek1234 Opublikowano 21 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Witam Chciałbym żeby ktoś sprawdził poprawność schematu instalacji CO i CWU. W załączniku rysunek. Pominołem zawory odcinające i filtry przed pompami. Instalacja z wymiennikiem ciepła ponieważ kotłownia nie jest w domu tylko w budynku gospodarczym. Rury puszczone w ziemi.
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Jak usuniesz zaw 4-D to będzie ok. Dodatkowo ZB może być na 2,5bar a nie na 3bar Czy liczyłeś naczynie przeponowe , czy to fantazja rysownika? Zasobnik CWU jest gdzie ? Pozdr.
krzysiek1234 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor #3 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Czyli zawór czterodrogowy jest nie potrzebny? Bałem się o temperature powrotu do pieca. Zasobnik jest na rysunku. Naczynie przeponowe nie było dokładnie liczone ale słyszałem że większe nie zaszkodzi.
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2014 #4 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Tu rozchodzi się czy zasobnik jest w gospodarczym czy w domu, naczynie przeponowe może być za małe, nic nie piszesz o inst grzewczej- grzejniki , liczba itd
krzysiek1234 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor #5 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Zasobnik będzie w pomieszczeniu gospodarczym zaraz przy piecu. Instalacja to 4 grzejniki płytowe,drabinka w łazience i podłogówka na 15 m2. Od wymiennika do rozdzielacza około 30 metrów rury pex 32 w sumie zasilenie i powrót. Do grzejników i podłogówka to w sumie około 130 metrów rury pex 16. Po moich obliczeniach pojeność wodna układu zamkniętego to około 90 l.
majschi Opublikowano 21 Grudnia 2014 #6 Opublikowano 21 Grudnia 2014 witam Zasobnik cwu możesz umieścić w domu wtedy nie musisz puszczać dodatkowych rur cieplikiem. Zawór 4d przy wymienniku jest zbędny, temperaturę powrotu wyregulujesz przepływami
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2014 #7 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Dla takiej instalacji wystarczy naczynie przeponowe 20-25l, z zaworem bezpieczeństwa nie szalej - 2,5 bar to max.
krzysiek1234 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor #8 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Rury już puszczone. Domek niestety jest mały i nawet na zasobnik nie było miejsca. Pompy kupiłem elektroniczne HALM HEP. Czy przy takich pompach można wyregulować temperaturę powrotu przepływami? Przeglądając forum natknąłem się na jeszcze jeden problem. Co będzie jeśli wszystkie zawory termostatyczne na grzejnikach i RTL od podłogówki się zamkną? Czy możliwa jest taka sytuacja?
majschi Opublikowano 21 Grudnia 2014 #9 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Rozumiem że puściłeś również rurę cyrkulacyjną do cwu. Jak najbardziej wyregulujesz przepływy za pomocą tych pomp. Przy grzejnikach z zaworami termostatycznymi stosuje się pompy adaptacyjne ale skoro już kupiłeś pompy bez adaptacji możesz jeden grzejnik pozostawić bez głowicy lub zrobić by-pas za pompą (połączyć zasilanie z powrotem i na tej rurze zamontować zawór do regulacji przepływu)
krzysiek1234 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Autor #10 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Rura do cyrkulacji oczywiście puszczona. Pompy niby są z regulacją same mają się dopasowywać do instalacji. Jeszcze jadno pytanie odnośnie naczynka wyrównaczego w układzie otwartym które ma być na nie ocieplonym strychu. Czy takie podłaczenie jest dobre jeśli je dobrze ocieplę? Czy jest jakiś sposób podłączenia który lepiej zabezpieczył naczynko przed zamarznięciem?
kiminero Opublikowano 22 Grudnia 2014 #11 Opublikowano 22 Grudnia 2014 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4848-cyrkulacja-naczynia-wzbiorczego/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2086-cyrkulacja-zbior-wyrownawczego/ Można zostawić bez cyrkulacji, ale należy dobrze ocieplić naczynie i rury oraz obowiązkowo zawór bezpieczeństwa 1,5 bara na kotle. Opcjonalnie manometr o odpowiednim przedziale pomiaru. Najlepsza cyrkulacja nie pomoże np. po dłuższym okresie niepalenia podczas mrozu. Rury zalane wodą i tak zamarzną. Cyrkulacyjna też (mam na myśli "hierarchię" zamarzania, tzn. w nieogrzewanym pomieszczeniu z definicji zamarznie w pierwszej kolejności).
krzysiek1234 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #12 Opublikowano 8 Lutego 2015 Witam Długo się nie odzywałem z braku czasu. Kotłownia już poskładana i kocioł uruchomiony. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.