ewik1 Opublikowano 7 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2014 witam, jestem nowa na forum i zielona w sprawach ogrzewania gazem.pisze ponieważ może ktoś z forumowiczów bedzie w stanie pomóc. Kupiliśmy dom w którym było ogrzewanie podłogowe.Jak się okazało właściciele poprzedniej zimy nie spuścili woduy z rur i otła.Więc podł piec i część ogrzewania podłogowego.Kupiliśmy nowy piec, wymieniliśmy wadliwą instalację w podłogówce i grzejemy 1,5 mca.Chodzi tylko podłogówka. Ale coś się dzieje z ciśnieniem na piecu. w przeciągu 3 tygodni ciśnienie spadło z 2 do 1,4 nie wiem czy to normalne.Już raz dopuszczaliśmy wody do 2 cały czas jest tendencja malejąca.Co to może oznaczaś i jak sobie z tym poradzić.Prosze życzliwe osoby o wskazówki.
majschi Opublikowano 7 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 7 Grudnia 2014 witam Najprawdopodobniej spadek ciśnienia spowodowany jest odpowietrzaniem się instalacji podłogowej jest to normalne zjawisko. Ciśnienie sprawdza się na wyłączonym kotle i zimnej instalacji powinno wynosić około 1,5 bar
ewik1 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Autor #3 Opublikowano 9 Grudnia 2014 a jak sprawdzić w moim przypadku.piec cały czas chodzi, a w przeciągu 5 dni ciśnienie znowu spadło z 1,2 do 0,5????pomocy jak sprawdzić szczelność podłogówki, może tam jest jakaś dziura?
majschi Opublikowano 9 Grudnia 2014 #4 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Szczelność podłogówki sprawdza się za pomocą kamery termowizyjnej
olutus Opublikowano 14 Grudnia 2014 #5 Opublikowano 14 Grudnia 2014 A może jeśli nie ma wycieków wystarczy sprawdzić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym? Gie Es Czwóreczka
ewik1 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor #6 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Przepraszam za moje pytanie, ale jak sprawdzić ciśnienie w takim naczyniu? I mam jezcze jedno pytanie i liczę na pomoc...ciśniene na kotle w przeciągu 12 dni spadło z 2 do 0,4-codziennie spada o około jedną kreskę, jak pisałam wcześniej uprzedni właśiciele nie spóścili wody i nie grzali w zimę co zaskutkowało nieszczelnością podłogówki.Część, która bła wadliwa wymieniliśmy, mimo tego ciśnienie w dalszym ciągu spada..I tu mam pytanie czy taka kamera termowizyjna wychwyci WSZYSTKIE PĘKNIĘCIA W UKŁADZIE? nawet te które jeszcze nie ciekną?hydraulik powiedział nam, że woda mogła uszkodzić pętle ogrzewania od środka i nawet po roku mogą pojawić się przecieki.czy ma to sens? czy w naszym przypadku należałoby wymienić cały układ ogrzewania podłogowego?prosze poradźcie coś sensownego bo już zgłupieliśmy.Pic mamy nowy czy możliwe, że jest jakoś źle skalibrowany? jak to sprawdzić?help
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2014 #7 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Podaj coś więcej na temat kotła - jaki model, jakie naczynie przeponowe , jak duża ta podłogówka - bez tego trudno odpowiedzieć. Może jest uszkodzone naczynie - ciśnienie w naczyniu przeponowym jest sprawdzane manometrem do kół samochodowych - na naczyniu jest wentyl taki jak do kół samochodowych i tam też się uzupełnia ciśnienie powietrza - jak kolega już pisał w poście #2 przy zimnej instalacji w naczyniu przeponowym powinno być ok 1,5 bar. Pozdr. PS Z podłogówki nigdy nie spuścisz wody do końca, zawsze zostanie.
ewik1 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor #8 Opublikowano 27 Grudnia 2014 witam, piec kupiliśmy vissmana vitodens 100, naczynie przeponowe zamieściłam na zdjęciu-nie wiem dlaczego na zegarze ma ,,0,,, podłogówka jest w kuchni, na korytarzu, troszkę w łazience na dole-łazienka ma 4mk , kotłownia i rozrzucone jest troszeczkę w garażu. W sumie jakieś 60-70mkw.Piec grzeje od pazdziernika.Podłaczona jest tylko podłogóka, która podzielona jest na 4 ,,sektory,,Ciśnienie spada systematycznie. Piec trzyma temperature 53 st.Poprzedni właściciele nie grzali ostatniej zimy, nie spuścili też wody i część podłogówki uległa zniszczeniu.Przed uruchomieniem nowego pieca wymieniliśmy wadliwą część.W domu nie widać żadnych przecieków, a mimo to ciśnienie spada...My jesteśmy zieleni, posiłkujemy się wiedzą hydraulika, który u poprzednich właścicieli kładł ogrzewanie podłogowe. On też powiedział nam, że być może powstały w układie jakieś peknięcia, ktore jeszcze nie przeciekają ale może uwidocznią się w najbliższym czasie-nie koniecznie w tym sezonie grzewczym.Chcieliśmy zeskanowac podłoge kamerą termowizyjną, ale wątpimy czy to ma większy sens.Prosimy o jakieś wskazówki, może hydrauik wprowadza nas w błąd...prosimy o podpowiedzi co należy w aszej sytuacji zrobić :(
ewik1 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor #9 Opublikowano 27 Grudnia 2014 zapomniałam naczynie przeponowe jest na zdjęciu http://pl.tinypic.com/r/21f0035/8 http://pl.tinypic.com/r/2i9ms6b/8
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2014 #10 Opublikowano 27 Grudnia 2014 To naczynie na zdjęciach jest od zimnej wody , zabezpiecza bojler . Natomiast od grzania podłogi powinno być naczynie czerwone, kocioł o którym piszesz ma swoje naczynie, ale może ono być za małe , gdyż ma tylko 8l pojemności i firmowe ciśnienie wstępne 0,75 bar. Naczynie znajduje się kotle , pod pokrywą u góry po lewej stronie, taki prostokątny , płaski zbiornik - to raczej czynność dla serwisu, jeżeli jest w porządku to niestety trzeba szukać przecieków w reszcie instalacji. aby określić czy naczynie w kotle wystarczy jest potrzebna wielkość grzanej podłogi w m2. Dodatkowo sprawdź czy nie ma wycieków przy belkach rozdzielaczy podłogówki. Pozdr.
ewik1 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #11 Opublikowano 4 Lutego 2015 witajcie, pisze znowu, ponieważ może coś podpowiecie. Zeskanowaliścmy cała podłogówkę kamerą termowizyjną. Niestety wskazała ona tylko miejsce potencjalnych wycieków-nic na 100%.W nektórych miejscach petle były bardziej rozdęte i czerwone. Dół domu ogrzewany jest tylko za pomoc podłogówki, natomiast na górze uruchomione zostały grzejniki. Po 2 dniach od dopuszczenia ciśnienia do 2,2 ciśnienie spadło do 0,2!! i jeden grzejnik był zimny. Dobiliśmy ponownie ciśnienie do 2,2 i po 2 dniach było to samo -ciśnienie na piecu 0,2. Ponieważ nie mieszkamy jeszcze w tym domu, zakręciłam na górze wszystkie grzejniki, zmniejszyłam temp. na piecu i cciśnienie spadło z 1,4 do 1,0 w przeciągu tych 2 dni. Czy jest w tym jakiś sens?czy temperatura na piecu może mieć wpływ na ubytek ciśnienia?przy wyłączonych grzejnikach ciśnienie nadal spada...co tu robić???poradzcie
sambor Opublikowano 4 Lutego 2015 #12 Opublikowano 4 Lutego 2015 Tu przydałaby się normalna próba ciśnieniowa instalacji, bez kotła - nabić całą inst no do 2,5 bar, niech postoi na zimno przez 2-3 h i będzie widać czy spada ciśnienie, ew można próbę podzielić na 2 etapy - osobno parter, osobno piętro - wtedy wyjaśni się szczelność instalacji. Osobna sprawa - próba ciśnienia z kotłem i inst do rozdzielaczy . Coś musi nie wytrzymać i pokazać ubytek ciśnienia. najprawdopodobniej to będzie w obrębie kotła np naczynie przeponowe lub zaw bezp ew inny element kotła.
ewik1 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #13 Opublikowano 4 Lutego 2015 piec jest nowy, czy może to być naczynie?
Gość mak Opublikowano 4 Lutego 2015 #14 Opublikowano 4 Lutego 2015 Oczywiście że może być awaria naczynia może być też przeciek na instalacji, chociaż jeżeli dzieje się tak od listopada to przeciek powinien się pokazać (przynajmniej teoretycznie bo gdy jest przeciek na parterze bez piwnicy i przy słabym betonie to woda idzie w ziemię i właściwie nie znajdziesz przecieku). Najlepsza jest propozycja kol. Sambora i próby instalacji a potem instalacji z kotłem.
sambor Opublikowano 4 Lutego 2015 #15 Opublikowano 4 Lutego 2015 Może być wszystko - brałeś specjalistę od termokamery , weź dobrego hydraulika , niech zrobi tą próbę ciśnieniową i wtedy wiesz wszystko. Może się okazać że wszystko będzie ok, ale np jest za małe naczynie w kotle - wtedy trzeba dobrać dodatkowe naczynie przeponowe do instalacji CO. Oczywiście przed próbą ciśnienia trzeba odpowietrzyć grzejniki
ewik1 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #16 Opublikowano 4 Lutego 2015 ale lepiej zrobić próbe ciśnieniową za pomocą powietrza czy wodną?
sambor Opublikowano 4 Lutego 2015 #17 Opublikowano 4 Lutego 2015 Próba wodna jest lepsza - widać gdzie i jak oraz dodatkowo po próbie nie trzeba odpowietrzać instalacji ;)
ewik1 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #18 Opublikowano 4 Lutego 2015 dzieki jesteście niezastąpieni ;)
sambor Opublikowano 4 Lutego 2015 #19 Opublikowano 4 Lutego 2015 Jestem bardzo ciekaw gdzie jest dziurka w tej instalacji, napisz jak wykryjecie
mac65 Opublikowano 5 Lutego 2015 #20 Opublikowano 5 Lutego 2015 Jak znam życie to cieknie na rozdzielaczach . Co gorsza na ciepłej instalacji trudno to wykryć bo zazwyczaj odparuje albo wejdzie w peszla . Poszukał bym nacieków na przyłączach w skrzynkach rozdzielaczy .