szuwar Opublikowano 23 Listopada 2014 #1 Opublikowano 23 Listopada 2014 witam planuje zakup pieca z podajnikiem BRUCER 25 lub 35 kw dom o powierzchni 220 m2 nie ocieplony stare budownictwo okna plastikowe strop docieplony wełna 25 cm może pomożecie w tym temacie
Rafal71642 Opublikowano 23 Listopada 2014 #2 Opublikowano 23 Listopada 2014 Kolego, najpierw oblicz zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu. Prawdopodobnie potrzebujesz kotła o mniejszej mocy niż podałeś ;) http://cieplowlasciwie.pl/ Tu masz kalkulator który, przybliży Ci jakiej mocy kotła potrzebujesz. Pozdrawiam
TIMON120777 Opublikowano 23 Listopada 2014 #3 Opublikowano 23 Listopada 2014 potwierdzam powyższe ja bym się skupił na mocy w okolicy 20KW i nie z "brucerem" bo go już nie produkują, tylko ewentualnie pochodne palnika ale o mniejszej mocy policzyć na stronie proponowanej a potem dobierać
szuwar Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor #4 Opublikowano 23 Listopada 2014 obliczyłem wedle kalkulatora to mam 190 m2 czyli taki piec na 25 kw powinien starczyć
TIMON120777 Opublikowano 23 Listopada 2014 #5 Opublikowano 23 Listopada 2014 jeśli to stare budownictwo zupełnie bez izolacji to bym liczył 100W/m2 + jakieś 0,25KW na CWU na osobę czyli dla CO 19KW + dla 4 osób 2KW na CWU razem 21KW przy takiej powierzchni i braku izolacji przewymiarowanie w okolicy 20% nie będzie tragedią chociaż wziąłbym 20KW osobiście w tym mocniejszym(25KW) można postawić na słabe groszki i miały(okolice 21MJ) i też nie będzie problemu Pomyślałbym jednak nad jakąś izolacją. najtaniej wychodzi przykryć wełną od góry a oszczędności w opale będa widoczne już w pierwszym sezonie. sugeruję taką kolejność 1- kocioł 20KW 2- wełna na strych na podłogę lub w skosy zależnie od konstrukcji poddasza 3- odkładanie zaoszczędzonych na mniejszym zużyciu opału pieniedzy na izolację ścian 4 po około 7-8 latach(tyle powinno wystarczyć by zacząć ocieplać ściany) wykonać ocieplenie ścian 5 kupić mniejszy kocioł w okolicy 13KW 6- cieszyć się niższymi kosztami ogrzewania
Rafal71642 Opublikowano 23 Listopada 2014 #6 Opublikowano 23 Listopada 2014 2- wełna na strych na podłogę lub w skosy zależnie od konstrukcji poddasza Napisał przecież, że ma 25cm wełny ;). W takim wypadku moim zdaniem maks 20 KW. Górą najwięcej ciepła ucieka, ma zaizolowaną dość dobrze tą drogę ucieczki ciepła to kocioł może być mniejszy ;)
szuwar Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor #7 Opublikowano 23 Listopada 2014 ok tylko kocioł jest niby 25 kw a producent napisał ze wystarcza na powierzchnie 150 -200 m2 wiec waham sie czy 20 kw nie będzie za mały
SUSPENSER Opublikowano 23 Listopada 2014 #8 Opublikowano 23 Listopada 2014 obliczyłem wedle kalkulatora to mam 190 m2 czyli taki piec na 25 kw powinien starczyć Kalkulator powinien podać maksymalne obciążenie cieplne w kW - ile wyszło dla kotła z podajnikiem ? Najlepiej wpisz dane i podaj link do strony z wynikiem [skopiuj ja z okna przeglądarki].
TIMON120777 Opublikowano 23 Listopada 2014 #9 Opublikowano 23 Listopada 2014 wybacz ale jaoś mój mózg dzisiaj wybiórczo i nie zanotowałem tej wełny jeśli tak to 20KW nic ponad to
TIMON120777 Opublikowano 23 Listopada 2014 #10 Opublikowano 23 Listopada 2014 ok tylko kocioł jest niby 25 kw a producent napisał ze wystarcza na powierzchnie 150 -200 m2 wiec waham sie czy 20 kw nie będzie za mały producent podaje co chce a Ty dobierasz do strat budynku a nie do powierzchni, która nie oznacza w każdym przypadku tych samych strat czasem to będzie 100W/m2(bez izolacji) a czasem jedynie 40W/m2(z porządnie ocieplonymi ścianami, stropami i podłogą od gruntu)
szuwar Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor #11 Opublikowano 23 Listopada 2014 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/fr9 tak mi wyszedł kalkulator
RedEd Opublikowano 23 Listopada 2014 #12 Opublikowano 23 Listopada 2014 Witam Ile klega spalał do tej pory na sezon? pozdrawiam RedEd
szuwar Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor #13 Opublikowano 23 Listopada 2014 7 ton miału troche drewna i wegla brunatnego
robertokot25 Opublikowano 24 Listopada 2014 #14 Opublikowano 24 Listopada 2014 Uuu to sporo grochu poleci przez komin.. te 7 ton samego miału to tylko przez zimę? czy latem CWU też? drzewo i brunatny jeszcze dodatkowo? ale ile tego dodatku idzie?
TIMON120777 Opublikowano 24 Listopada 2014 #15 Opublikowano 24 Listopada 2014 spokojnie jest jeszcze pytanie jak to było spalane i w jakim kotle mogło być ukiszone paląc od dołu w górniaku i zmarnowane ze 30% z tych 7 ton
szuwar Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor #16 Opublikowano 24 Listopada 2014 witam 7 ton plus dodatki szło przez sezon na CWU letnia pora to dodatkowo troche drewna .Piec ELPRO 3 letni dolne spalanie a w palenisku robia sie wielkie zlewy zuzlu i popiołu od groma
SUSPENSER Opublikowano 24 Listopada 2014 #17 Opublikowano 24 Listopada 2014 spokojnie jest jeszcze pytanie jak to było spalane i w jakim kotle mogło być ukiszone paląc od dołu w górniaku i zmarnowane ze 30% z tych 7 ton Zmarnowane mogło być nawet 70% przy kiszeniu, ale ogromne zapotrzebowanie wg kalkulatora 155 W/m2 wskazuje na to, że palone było od góry i to bardzo dobrze. Szczerze mówiąc trochę mi się to wszystko "nie dodaje" i bym sprawdził ile dokładnie jakiego miału poszło w zeszłym roku [19, 25 MJ], ile brunatnego [1 czy 3 tony], ile drewna [1 czy 5 mp], a najlepiej zrobił porządne OZC przed wybraniem kotła.
szuwar Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor #18 Opublikowano 24 Listopada 2014 nie paliłem od góry tylko od dołu brunatnego spaliłem około 1,5 tony drewna ze 2 m3 a co to był za miał to nie powiem bo nie wiem
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.