edek31 Opublikowano 18 Listopada 2014 #1 Opublikowano 18 Listopada 2014 Witam zakupiłem piec Defro Komfort Eko 20 kW z podajnikiem oraz ze sterownikiem Defro K1Pv2 (ST-590). Dom ok. 150 m2 Ustawienia na piecu (Dzień 1): Ogrzewanie domu Temp. zadana - 46 stopni Czas podawania - 7 s Przewa - 2 min Praca wentylatora w podtrzymaniu - 10 s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu - 2 min Histereza c.o. - 2 Ekogroszek - pieklorz Wnioski Po osiągnięciu temp. zadanej, piec przechodzi w stan podtrzymania na 10 min. następnie potrzebuje 7 min., aby znów osiągnąć temp. zadaną. Czy ktoś ma może podobny piec i pomoże jak ustawić piec ?
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #2 Opublikowano 18 Listopada 2014 Masz na instalacji jakis zawor mieszajacy? A przerwa dwie minuty to stanowczo za duzo. Mala moc. Ustaw 40 do 50 sek.
TIMON120777 Opublikowano 18 Listopada 2014 #3 Opublikowano 18 Listopada 2014 co jest złego w tych ustawieniach Twoim zdaniem? jak wygląda popiół i co się dzieje na palniku
edek31 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #4 Opublikowano 18 Listopada 2014 Masz na instalacji jakis zawor mieszajacy? A przerwa dwie minuty to stanowczo za duzo. Mala moc. Ustaw 40 do 50 sek. Mam zawór 3 D na podłogówkę. Nie mogę ustawić mniej miż 1 min bo taka jest skala w menu instalatora / tryb nadzoru
edek31 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #5 Opublikowano 18 Listopada 2014 co jest złego w tych ustawieniach Twoim zdaniem? jak wygląda popiół i co się dzieje na palniku Zastanawiam się czy czas w podtrzymaniu nie jest czasem za krótki ? Odnośnie popiołu to zdjęcie wstawie jutro rano.
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Listopada 2014 #6 Opublikowano 18 Listopada 2014 Z tego co widze masz sterownik z PID. A ze brak doswiadczen z takimi to sie wiecej nie wypowiadam.
edek31 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #7 Opublikowano 18 Listopada 2014 Zapomniałem dodać że piec odpaliłem wczoraj a wyniki są z pomiarów z dnia dzisiejszego Jutro zmienie temp zadaną na 50 stopni bo chyba tę którą ustawiłem jest zbyt niska.
edek31 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #8 Opublikowano 18 Listopada 2014 Z tego co widze masz sterownik z PID. A ze brak doswiadczen z takimi to sie wiecej nie wypowiadam. Ok. Mimo wszystko dzięki za odp.
TIMON120777 Opublikowano 18 Listopada 2014 #9 Opublikowano 18 Listopada 2014 Zastanawiam się czy czas w podtrzymaniu nie jest czasem za krótki ? Odnośnie popiołu to zdjęcie wstawie jutro rano. jeśli się kopiec nie zapada to nie jest za krótki jak nie ma spieków i niedopału to jest dobrze parametry podałeś jakbys pracował w dwustanie nie lepiej załączyć PID i niech się ster martwi sam? po to jest automat w końcu
edek31 Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor #10 Opublikowano 19 Listopada 2014 Zapomniałem dodać że ustawiłem siłę nadmuchu na 45 bieg Jeszcze wczoraj wieczorem przestawiłem temp zadaną na 50 st i nie udało się osiągnąć temp +5 od zadanej i piec cały czas chodzi w automacie A co do ustawień to raczej nie są dobre co widać na zdjęciach
mardormar Opublikowano 19 Listopada 2014 #12 Opublikowano 19 Listopada 2014 ja mam defro komfort eko 12kw z tym samym sterownikiem co Ty- dom 95m2, typu klocek, bardzo dobrze docieplony, węgiel z Wesołej 29,5kj . Mieliśmy podobne problemy dopóki nie wyłączyliśmy PIDa... z pidem kocioł ciągle pracował, nie przechodził w podtrzymanie bo nie osiągał zadanej temperatury (46 stopni)... spędziłam długie godziny w kotłowni i co bym nie przestawiła w ustawieniach to ciągle było to samo - spieki, niedopałki i tak naprawdę zero poprawnego popiołu jak na Twoich zdjęciach plus kocioł i tak podawał kiedy chciał i ile chciał.... Poczytałam, pogrzebałam i stwierdziłam, że jestem za głupia na pida i go wyłączyłam - ustawienia ręczne i momentalnie była poprawa! Aktualnie próbuje się dokształcić o co chodzi z tym pidem i czemu nam nie szło na nim bo skoro ma ułatwiać życie to czemu mi utrudniał? być może jak już zrozumiem o co tam chodzi to spróbuje go włączyć ale na razie jest znacznie (o wiele, wiele) niż było i oglądając popioły innych mam wrażenie, że wiele lepiej już nie będzie
balbulus Opublikowano 19 Listopada 2014 #13 Opublikowano 19 Listopada 2014 Zapomniałem dodać że ustawiłem siłę nadmuchu na 45 bieg Jeszcze wczoraj wieczorem przestawiłem temp zadaną na 50 st i nie udało się osiągnąć temp +5 od zadanej i piec cały czas chodzi w automacie A co do ustawień to raczej nie są dobre co widać na zdjęciach A tam jest wszystko dobrze z palnikiem?? Bo wygląd popielnika wskazuje,że z jednej strony nie dopala i przesypuje węgiel, a z drugiej spieka popiół - jakby nierówno dmuchał? Moim niewprawnym okiem to wygląda tak, jakby piec próbował przepalić za dużo opału przy zbyt dużym nadmuchu - masło maślane, ale tak ja to odbieram (wciąż się uczę palenia, próbuję analizować problemy swoje i innych też, dlatego dopytuję).
edek31 Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor #14 Opublikowano 19 Listopada 2014 Eksperymentów ciąg dalszy.. dzień 2 Po wczorajszym przestawieniu temp zadanej z 46 na 50 stopni w dniu dzisiejszym o godz. 13 piec dalej nie osiągnął temp +5 od zadnej Zmieniłem głowicą przy grzejnikach z 3 na 2 i po 8 min piec osiągnął temp 55 stopni i przeszedł w stan podtrzymania na 25 min. następnie nie osiągnął temp zadanej obecnie mam temp 50 stopni i dalej pracuje w automacie palenisko wygląda jak na załączonym wcześniej zdjęciu ...
TIMON120777 Opublikowano 19 Listopada 2014 #15 Opublikowano 19 Listopada 2014 sprawdzić czy palnik wypoziomowany i szczelny dość dziwnie to wygląda, że przy tak niskiej mocy jest aż tyle niedopału z jednej i spieków z drugiej strony na deflektorze wiszą "kluski" więc podejrzewam że z powietrzem problem tylko trzeba zlokalizować jego źródło sprawdzić palnik najpierw
edek31 Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor #16 Opublikowano 19 Listopada 2014 Oki. Dzięki za wskazówki. Sprawdzę i dam znać.
edek31 Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #17 Opublikowano 21 Listopada 2014 sprawdzić czy palnik wypoziomowany i szczelny dość dziwnie to wygląda, że przy tak niskiej mocy jest aż tyle niedopału z jednej i spieków z drugiej strony na deflektorze wiszą "kluski" więc podejrzewam że z powietrzem problem tylko trzeba zlokalizować jego źródło sprawdzić palnik najpierw Dzięki za pomoc, wypoziomowałem palnik i teraz równo się spala. Spieki są ale to chyba wina ekogroszku... Piec dalej nie może wejść na +5 od temp zadanej Dzwoniłem do serwisu i poradzili podkręcić wsp. mocy kotła o 6% i wsp. wentylatora o 15% ale dalej nic.. Hmm... Jeżeli kiedyś piec przejdzie w stan nadzoru to poradzili w serwisie by względem ustawień które podałem w pierwszym poście zmienić przerwę w podawaniu na z 2 min na 7 min. Dziś zasypałem ekoroszkiem RETOPAL...
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2014 #18 Opublikowano 21 Listopada 2014 a po jaką cholerę że tak niegrzecznie spytam? on ma pracować a nie przeciągnąć i się odstawić po to jest ten algorytm jak się spala prawidłowo to nic nie kręć tylko trzaśnij drzwiami od kotłowni od strony domu i z browarem w fotelu albo z połowicą przy lampce wina. piątunio przecież. zajrzyj tam za kilka dni jak się opał będzie kończył dosypać i wygarnąć
deredas Opublikowano 21 Listopada 2014 #19 Opublikowano 21 Listopada 2014 Jeżeli kiedyś piec przejdzie w stan nadzoru to poradzili w serwisie by względem ustawień które podałem w pierwszym poście zmienić przerwę w podawaniu na z 2 min na 7 min. Po to że jeśli piec przejdzie w stan nadzoru,ale w prawdziwy stan nadzoru czyli spełniony warunek ogólnego zapotrzebowania na ciepło w danej chwili to później liczą że piec będzie jedynie dogrzewał czyt. uzupełniał straty cieplne w budynku. Ogólnie jak jeszcze nie wgryzłeś się w temat to nic nie zmieniaj. Zostaw automat. To że bardzo powoli dochodzi do temp +5 od zadanej to bardzo dobrze. Stan podtrzymania jest stanem wyjątkowym. Idea grzania nie polega na tym aby jak najszybciej do niego przejść. Tutaj o tym pisałem szerzej https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18293-pomocy-piec-lumo-volcanos-ze-sterownikiem-ecomax-800r2/page-4?do=findComment&comment=197587
edek31 Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #20 Opublikowano 21 Listopada 2014 Ale ja bym chciał wgryźć się w temat... tylko jak sie do tego gryzienia zabrać ? :)
deredas Opublikowano 21 Listopada 2014 #21 Opublikowano 21 Listopada 2014 Poczytaj http://zawijan.wordpress.com/ http://cieplowlasciwie.pl/ http://czysteogrzewanie.pl/ no i forum info-ogrzewanie.pl
edek31 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor #23 Opublikowano 24 Listopada 2014 jak to mówią ... wiem, że nic nie wiem... po tygodniu palenia... Po podkręceniu wsp. kotła i wentylatora piec dalej nie osiągnął temp. +5 od zadanej.... Ekogroszek retopal po spaleniu wygląda podobnie jak pieklorz....
TIMON120777 Opublikowano 24 Listopada 2014 #24 Opublikowano 24 Listopada 2014 to znaczy że dobrze algorytm pracuje i tak moduluje mocą że się nie odstawia czemu się wszyscy upierają że kocioł ma się odstawić??? :angry: on ma pracować do tego jest stworzony.
edek31 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor #25 Opublikowano 24 Listopada 2014 to znaczy że dobrze algorytm pracuje i tak moduluje mocą że się nie odstawia czemu się wszyscy upierają że kocioł ma się odstawić??? :angry: on ma pracować do tego jest stworzony. się nie upieram :) zgadzam się z Tobą, że on m pracować. Jeszcze tylko znaleźć "dobry" ekogroszek i ..... " ....będzie pan zadowolonyyyyy...... " :D zastanawiam się czy zamontować "strażaka" i siłownik do zaworu 3D ? Ktoś podpowie czy warto ?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.