Treść opublikowana przez deredas
-
Który Kocioł Wybrać?
@losk piecy tych nie znam,ale na podstawie tego co napisałeś od razu mogę powiedzieć, że piece te dzielą się na dwie kategorie - stalowe i żeliwne. Żeliwne wytrzymają nieporównanienie dłużej, a cenowo różnica duża nie będzie pewnie z 1,5k. Co do wełny drzewnej - jej zalety i "wyższość" poznałem jak byłem w domu całkowicie pasywnym. Żadnych piecy, żadnych grzejników elektrycznych,żadnych pomp ciepła, żadnych wymienników ciepła itp itd a w domu cieplutko tylko dzięki tzw. "tarasowi słonecznemu", który zbiera energię słoneczną.. Dom zaprojektowany i zbudowany w polsce ale przez austriaków. Co do cen to sam materiał kosztuje 2,70zł za kg (rok temu taka była cena). Najpierw miałem sobie kupić materiał (około 1000kg) i potem tylko znaleźć wykonawcę ale jak sobie przeliczyłem to bardziej opłaca się wziąść firmę która weźmie i zrobi docieplenie od A do Z. Mam tu na myśli profesjonalną robotę przy użyciu profesjonalnych maszyn. Przy płaszczyznach skośnych najlepsze efekty izolacyjne osiąga się przy wdmuchiwaniu materiału. Do tego musi być dobra maszyna która upchnie wełnę wystarczająco mocno. Jak weźmiesz partoków to Ci wtłoczą wełnę z nierównomierną gestością albo z mniejszą gęstością niż jest wymagana bo maszyna nie będzie wystarczająco mocna. Co do cen to musisz sobie poszukać firma na rynku regionalnym, bo nikt nie będzie jechał 200km żeby w dwa dni zrobić mały domek. U mnie akurat za usługę od A do Z stanęło na 160 zl/m3 czyli jak masz 100m2 do pokrycia wełną o grubości 30cm to masz 30m3 po 160zł czyli 4800zł za usługę z materiałem i w dwa dni masz docieplony porządnie dach. Wełnę drzewną mało kto stosuje bo większość opiera się na wiedzy majstrów, którzy wcale się nie uczą się nowych technologii, więc trochę tego mało jest. Ale wpisz sobie w neta ekofiber albo wełna celulozowa to znajdziesz więcej ofert firm które posiadają sprzęt i umiejętności. Wełna celulozowa jest tańsza, bo dodają do niej mielonkę z tektur itd (z recyklingu) ale parametry ma mimo to nadal zbliżone do wełny drzewnej (lekka różnica jest). Ale możesz ją zniwelować poprzez ułożenie wełny celulozowej z większą gęstością np.60kg/m3 zamiast 40kg/m3 (jak w przypadku wełny drzewnej). Wyjdzie trochę taniej, a materiał równie szlachetny. Ja u siebie mam na razie ocieplony strop na piętrze z racji tego że piętro na razie mam nieużytkowe i ze zdrowego rozsądku w moim przypadku lepiej było zatrzymać ciepło już na wysokości stropu niż pozwalać aby przechodziło na nieogrzewane piętro i kumulowało się pod dachem...tak jak pisałem zgodziłem już robotę na ocieplenie dachu i niebawem będę miał także docieplony dach... strop dociepliłem wełną drzewną przed zimą i dało się odczuć oszczędności w opale...byłem też w domu gdzie dach docieplony był 30cm wełny celulozowej. Też była wdmuchiwana. Bardzo gorąco było na piętrze. Właściciel odkąd docieplił ma większe zmartwienia żeby za mocno się czasem nie przegrzewać. Od momentu docieplenia dachu piec zaczął mu automatycznie wchodzi w długie stany podtrzymania... no ale to czysta fizyka więc nie ma co się dziwić temu.. to po prostu działa i się sprawdza...
-
Który Kocioł Wybrać?
Nie wyrzucaj żadnej trzciny ze stropu. Nie wkładaj żadnej wełny mineralnej. Chyba, że chcesz mieć gnój nad głową. Nie wolno stosować wełny mineralnej, bo: 1. Nie jest otwarta dyfuzyjnie - jak złapie wilgoć to jej nie odda z powrotem, zrobi się gnój z niej. 2. Nie jest bezpieczna dla zdrowia - duże zapylenie powoduje przewlekła obturacyjną chorobę płuć POChP - teraz dużo reklam w tv leci na ten temat. Wełnę mineralną stosuje się tylko do poddaszy nieużytkowych! 3. Przesunięcie fazowe jest mniejsze niż w przypadku wełny drzewnej. Co to znaczy ? To oznacza, że 30cm wełny mineralnej o lamdzie 0,04 ma mniejszą pojemność cieplną niż 30cm wełny drzewnej o lamdzie 0,04. Obecnie przyjmuje się minimumalne przesunięcie fazowe równe 10h lub więcej. W związku z tym aby spełnić ten wymóg trzeba by ułożyć około 40cm warstwę wełny mineralnej aby miała ona takie samo przesunięcie fazowe jak 30cm warstwa wełny drzewnej. Gdyby to było poddasze nieużytkowe to można wełnę mineralną położyć, ale dużo taniej nie będzie bo musisz kupić wełny mineralnej o grubości 40cm. A wełny drzewnej o grubości 30cm. Nie mówiąc już o trwałości wełny drzewnej. 4. Wełna drzewna jest chemicznie pryskana środkomi chemicznymi których nieznoszą gryzonie i insekty, więc nie ma ryzyka pojawienia się gryzoni. Zabawy z zabezpieczaniem fundamentów zostaw na koniec. Nie stosuj żadnego XPS-a, bo aby go zastosować wymagane są idealnie proste płaszczyzny. Jeśli to jest stary dom to założę się, że fundamenty nie były prawidłowo wyprowadzone. Pewnie wykopany rów i zalany betonem. W takim przypadku stosuje się natrysk pianką poliuretanową koniecznie zamkniętokomórkową. Pozwoli ona na bezszwowe zabezpieczenie całego fundamentu w bezpieczny sposób. Jeśli chodzi o opaskę drenażową to dużo lepiej zrobić powierzchniowe odpływy poziomując odpowiednio płyty chodnikowe czy kostkę brukową. W ten sposób wodę opadową odprowadzisz natychmiast z okolicy domu. Przy opasce drenażowej będzie z tym kłopot, bo zebraną wodę w rurach będzie trzeba odprowadzić do rowu albo do jakiegoś osadnika i póżniej albo pompować dalej albo czekać jak znowu w grunt woda pójdzie.
-
Który Kocioł Wybrać?
większa moc pieca nie rozwiąże problemu ogrzania budynku.... tutaj problemem jest kontrola nad odbiorem ciepła...ciepło szybko sobie ucieka i tyle... a jak masz ustawione grzejniki ? we wnękach ? pod oknami ? u siebie miałem podobny problem otwarte półpiętra + ogromny przedpókój + brak drzwi do salonu - czyli brak możliwości nad zatrzymaniem ciepła w poszczególnych pomieszczeniach... ogólnie zawsze był problem z nagrzaniem domu przy dużych mrozach... sprawa zmieniła się gdy wszystkie grzejniki zamontowałem jako wolnostojące na stopach (z castoramy)... odkąd tak zrobiłem problem zniknął - w pomieszczeniach robi się bardzo szybko ciepło.... jak grzejniki były we wnękach za zasłonami to działały jako radiatory a nie konwektory... dodatkowo szybko robiło się gorąco we wnękach więc głowice przymykały dopływ wody mimo że w pokoju było zimno... estetyka poszła w dół ale za to komfort cieplny w górę.... okna wymień na koniec... ociepl sobie dach wełną drzewną o grubości 30cm i strop o grubości 10cm to zobaczysz jaka duża będzie różnica...
- Piec Z Podajnikiem Na 60M2 Czy12Kw To Za Duzo
- Czy Hydraulik Ma Rację ...
- Wysokie Spalanie Węgla
-
Czy To Jest Korozja?
nie denerwuj się tak bo ci serduszko stanie :) z tego co piszesz to codziennie chodzę 100 km bo o taką odległość piec jest oddalony ode mnie :D oj ty mały lawirancie - z opisu bierzesz 20cm grafitu, ale powierzchni 200m2 domu już nie i dachu bez ani 1cm ocieplenia :Dcodziennie 10kg popiołu wyjmuję hehe :D prawdziwy inspektor gadżet:]
- Jaki Kocioł?
-
Czy To Jest Korozja?
ja nie waćpań... na dodatek prosty człowiek z ciemnego ludu...i najgorsze że nie wiem o czym mówicie :D hehe masz łeb to siedzi i kombinuj albo niech emergo wytlumaczy bo ja to po podstawowce jestem...:D
-
Indeks Kotłów Z Podajnikiem
Zdunek (pleszew)
- Jaki Kocioł?
-
Czy To Jest Korozja?
" Odnośnie sprzedania pieca to zapytałeś się czy kogoś stać? " jak stać aby dalej palić przewymiarowanym to tym bardziej go stać żeby piec sprzedać :) szukał pomocy to mu napisałem co zrobić - sprzedać a jak ktoś na forum nie ma co robić to niech mu ustawia reguluje i czas traci... "często w życiu spotykam ludzi którzy głupotę tuszują krzykiem,wrzaskiem,agresją." jak to mówią podobieństwa się przyciągają... "Co do tego że jesteś ze wsi to powiem tak..bycie wieśniakiem to nie miejsce zamieszkania a sposób bycia. Za dużo ulotek czytasz..I w swoich postach często nadużywasz słów "głupota,ze wsi" kompleksy?" rozgryzłeś mnie - chapeau bas! hehe na merytoryczna ode mnie ? przecież ja nic nie wiem :D tylko ty wiesz o czym mowa :D ja tam zbyt prosty chlopak jestem zeby unieś ciężar merytoryczny zagadnienia hehe :D niech ktoś rowny tobie wyjasni skąd te 9% sobie wzialem... może zmyśliłem.... hehe "Liczę na merytoryczną odpowiedź bez podniecania się swoim głosem,pisaniem." nie potrafię - muszę leczyć swoje kompleksy hehe :D
-
Czy To Jest Korozja?
no widzisz wuwu energo sam ci napisał "Okiełznać to nie ale minimalizować skutki przewymiarowania" wiec zrozum że nie ma co zaklinać rzewczywistości... dla mnie minimalizować skutki przewymiarowania to tak jak minimalizować skutki swojej głupoty hehe :D no może ktoś tak lubi ale ja tam wole po prostu naprawić błędy z powodu swojej głupoty... nie pytałem i kupiłem duży piec...dałem dupy i swoj blad naprawiłem bo umiem liczyć co sie bardziej opłaca...odkad zmieniłem piec do kotłowni wchodzę tylko żeby wyrzucić i załadować... i tak być powinno od razu... z drugiej strony moze i dobrze że nie pytałem przed zakupem bo bym trafil na takiego mistrza jak ty i bym nadal mial 25kw w domu + zasiarczony opał i POChP w dalszej perspektywie...,albo innego filozofa co by "wietrzył sadzę" hehe :D ty masz problem żeby stwierdzić o ile masz kociol przewymiarowany a co dopiero doradzanie komus co ma zrobić... to jak kiedy kupujesz kociol przewymiarowany o 100% żeby pokazać swoje umiejętności w prowadzeniu na niskiej mocy ?a nie sory przeciez ty juz masz przewymiarowany kocioł o 100%...wybacz chłopkowi ze wsi że sie pomylił :D hehe naucz sie liczyć najpierw a potem dopiero doradzaj...ps. ja nie krzycze ja wrzeszczę hehe..
-
Czy To Jest Korozja?
no wlasnie wytłumacz to wuwok a nie mnie...on uwaza ze taki kociol na niskiej mocy mozna okielznac kiepskim weglem i wysoka temp. zad. 8kw zapotrzebowanie wiec kociol 14kw...ty masz 16kw wiec masz przewymiarowany o 9% kociol...zatem wyciagniete wnioski ze piec spala malo bo jest przewymiarowany o 100% sa bledne.... jak chcesz miec kociol przewymiarowany o 100% to kup sobie kocioł o mocy ok. 28 kw.. to wtedy pogadamy jak sobie dajesz rade hehe...
- Czy Hydraulik Ma Rację ...
-
Czy To Jest Korozja?
no to widzisz że proces spalaina wegla nie przebiega poprawnie... ja tez mialem przewymiarowany kociol i te same problemy... kociol zmieniłem i problem zniknąl... co do kasy to twoja wypowiedz swiadczy że nie potrafisz liczyć... ja mysle w perspektywie kilku lat do przodu bo mam leb na karku... jak po 2 miechach uzytkowania juz taka sadza i ruda sie pojawia to co by bylo za 5 lat... co do temp. na kotle...w nowym piecu utrzymuje taka sama temp. na kotle jak w starym i ten problem nie występuje... wg mnie tu chodzi o przebieg procesu spalania... "jak palic gazetami to szarymi a nie z biedronki kolorowym plastikiem" to wez te szare gazety podpal sobie na dworze mistrzu i jak już się spalą to weź ten popiół i natrzyj sobie nim dłonie... to zobaczysz jak takie gazety brudzą...co do sadopalu to nie pisz głupot że kogoś zaczadzisz...bo nikt nie jest idiota i instrukcję sobie przeczyta jak użytkować... http://www.sklady-producentow.com.pl/panel/upload/sklady_budowlane/pr_photos/52/p1020018.JPG http://www.sklady-producentow.com.pl/panel/upload/sklady_budowlane/pr_photos/52/p1020055.JPG "Właśnie zrobiłem jak Piotrek zalecił - SADPAL na palnik, kocioł na full przez 10 minut, temperatura spalin do 230 dojechała, otwieram później jak wyłączyłem ręczne ustawienia i co widze ............. czerwony rusztodeflektor i w piecu.... "szary wiruje pył" a po czarnej francy ani śladu - dobre hehehe. Dzięki Piter"
- Wilgoć W Zasobniku Na Ekogroszek
-
Czy To Jest Korozja?
"Mam pytanie czy to jest normalne w piecu" wg mnie zależne od poprawnego procesu spalania rok temu miałem nowy piec w którym identyczna ruda się pojawiła w dwa miechu od zakupu pieca w tym roku zmieniłem piec na dużo lepszy i ruda zniknęła... użyj SADPALU... gazety nie są dobrym pomysłem....osobiście nigdy nie rozpalam gazetami ani nimi nie palę, bo po pierwsze cenie swoje zdrowie (substancje użyte do druku są rakotwórcze) a po drugie tenże nadruk smoli komin i potem trzeba też komin czyścić...
- Nowy Dom 150M2 Użytkowej, Jakiej Mocy Kocioł Wybrać
-
Czy Hydraulik Ma Rację ...
zacznij od niewinnego pytania - dlaczego nie uciągnie ? Oczywiście odpowie że robił dużo domów i ma super doświadczenie itp itd. ale daj mu się wygadać. Jak już sobie pogada to powiedz, że jako inwestor taki poziom odpowiedzi jest dla Ciebie nie satysfakcjonujący. Powiedz, że oczekujesz szczegółowej odpowiedzi. Poproś aby na następny dzień przedstawił Ci wyliczenie dot. zapotrzebowania Twojego domu na ciepło. Zapytaj jakie przewiduje spalanie na dobę ? Czy będzie to 15kg na dobę czy 25kg na dobę ? Zapytaj też jaka energia jest dostarczana do domu ze spalenia 1kg. Prawidłowa odp ok. 5kW. Jak Ci tak odpowie to zapytaj czy w takim skoro piec ma 25kW to zamierza on dostarczać do domu w ciągu godziny 25kW co by oznaczało spalanie 5kg wegla na godzine? Jak powie że nie i że na przykład 12kW to zapytaj czy prawdą jest, że sprawność pieca spada wraz ze spadkiem mocy na której pracuje ? Ogólnie taka dyskusja i tak na nic się zda,bo taki ekspert żeby to zrozumieć musiałby z własnej kieszeni płacić Ci za opał. Wtedy zaczął by dopiero myśleć co tu zrobić żeby tyle nie płacić za opał.... wejdz sobie tutaj https://esterownik.pl/zdalny-dostepi wpisz w wyszukiwarkę 12kw i poprzeglądaj listę osób które mają takie małe piece w domach o pow. do 200metrów... mozesz też wejsc sobie tutaj https://esterownik.pl/mapa-sterownikowodszukać na mapie swoje miasto i zobaczyć kto w okolicy ma taki piec załozony...możesz sobie do niego napisać i zapytać jak się sprawuje... jak się tak boisz 12kW to kup sobie piec o mocy np. 17kW i przekonaj się sama czy piec daje rade... 17kW to i tak zbyt dużo ale zawsze lepszy wybór niż 24kw.... pamiętaj jednak że w przypadku piecy zasada "im większy tym lepiej" się nie sprawdza...
-
Czy Hydraulik Ma Rację ...
ronkton to może być mercedes na twojej wiosce :) to jest marketowy wyrób... nie masz zielonego pojecia mistrzuniu o typach wełny... to że nie mam 5 tys postow dokumentujących moją obecność na forum nie znaczy że jestem taki jak ty... twoje wycieczki personalne najlepiej swiadcza o tym że brak ci argumentów... ale dobra pochyle się nad problemem raz jeszcze i zapytam bo jestem tu nowy, mialem trudne dziecinstwo i wogole.... wiec zapytam mistrza z tego forum... jakie przesunięcie fazowe tej twojej welny rokton (co nazywasz ja mercedesem na polskim rynku ) o grubości 30cm ? ja sprawdziłem i dla lamdy 0,035 i gestosci 50kg/m3 wynosi 7,6 godziny a co powiesz ekspercie na wełne drzewną steico która dla takiej samej grubości czyli 30cm i dla lambdy 0,039 i gęstości 50kg/m3 ma przesunięcie fazowe równe 11 godzin ? wytłumacz proszę prostemu człowiekowi ze wsi jak to jest że taka sama grubość wełny o gorszej lamdzie i tej samej geśtości ma wyższe przesunięcie fazowe... w końcu ekspert z 5 tys. postów wie lepiej niż żółtodziób z 200 postami na koncie...
-
Czy Hydraulik Ma Rację ...
moge cie zabrać do domu 200 m2 w którym nie ani pompy ciepla, ani solarów ani innych wynalazków...nie ma centralnego ani ogrzewania elektrycznego... dom w którym ocieplenie samego dachu to 60cm... okna 3 szybowe itp itd.... dom wybudowany w polsce ale zaprojektowany i wykonany przez austriaków - oni nie mieli takich dylematów...takie rzeczy mają już przećwiczone.. ty bys pewnie mu proponowal 25kw i 100% podłogówki... chcesz instalować kotły przewymiarowane bo tak sie nauczyles.... instaluj je sobie dalej i udawaj eksperta lokalnie...ale nie pisz głupot innym ludziom na forum że do domu 100m2 kocioł o mocy 25kw... a co do tego domu 420 m2 to gdybyś znał się na robocie to byś wiedział, że koleś ma zbyt małą grubość ocieplenia dachu... przy tej kiepskiej welnie rockton przesuniecie fazowe jest na poziomie 8 godzin... minimalna grubosc ocieplenia powinna wynosic 37cm przy tego typu marketowych wełnach.... tą wełnę też pewnie jakiś ekspert mu doradzał z branży...a gdyby trafił na prawdziwego specjalistę to by starczyło 27cm wełny drzewnej aby przesunięcie fazowe miał na wymaganym minimalnym poziomie tj 10godzin...
- Czy Hydraulik Ma Rację ...
-
Czy Hydraulik Ma Rację ...
to traktuj to forum poważnie i nie doradzaj do domu 100m2 kotła o mocy 25kW... i nie zamieniaj dyskusji o kotłach małej mocy w dyskusję o zapalniczkach, lampkach nocnych, grzałkach i drugiej taryfie skoro mowa tu jest o węglu i jego niskim zużyciu.... bądź poważny i nie sprowadzaj rozmowy do absurdu...o ekspertach kochających kotły 25kW poczytaj tutaj http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/07/moc_sprawnosc_kotla_weglowego.png poza tym nie odp na pytanie:
- Czy Hydraulik Ma Rację ...