Witam,

 

Moim sterowniku jest funkcja tryb pogodowy, czy taka funkcja działa bez siłownika mieszacza.

Czy warto tą funkcję włączyć przy takich pogodach ?

 

Sterownik  fuzzy logic 310RTC Kocioł metal fach sd duo bio 19KW

 

Pozdrawiam 

Opublikowano

Proszę o sprecyzowanie pytania (typ sterownika/kotła).

Opublikowano

Sterownik  fuzzy logic 310RTC Kocioł metal fach sd duo bio 19KW

Czy będzie mi działać tryb pogodowy i ustawienia  jak go włączę, że sam będzie na grzejniki dawał zależności od temp na dworze 

Opublikowano

Z opisu na stronie: http://www.pionier-elektryk.pl/index.php/produkty/1-fl-310-lg-rtc

 

Użytkownik ma do dyspozycji trzy główne tryby pracy:
...
3.    Pogodowy – uzależnienie wartości temperatur docelowych kotła i CO od warunków na zewnątrz budynku
Duży nacisk postawiono na dopracowanie ostatniego z trybów, który zapewnia wysoki komfort użytkowania zdejmując z właściciela obowiązek nieustannych zmian parametrów pracy związanych wcześniej z częstymi wahaniami temperatur pogody. W połączeniu z siłownikiem zaworu mieszającego, FL310LG RTC tworzy znakomity duet, którego wartość doceniły już rzesze użytkowników. Ponadto, możliwość podłączenia regulatora pokojowego do sterownika podnosi jakość systemu grzewczego do najwyższej klasy.

 

oraz instrukcji:

 

8.1.2. Temperatura docelowa 

Temperatura docelowa kotła umożliwia w trybie ręcznym i lato ustalenie temperatury 
kotła do utrzymania której będzie dążył kocioł. W trybie pogodowym zastępuje ją 
temperatura automatycznie wyliczona (na podstawie temp. zewnętrznej). 

Wnioskuję, że zawór 3d nie jest wymagany aby uzyskać jakieś tam korzyści z tej funkcji. Niezbędny będzie oczywiście czujnik temperatury zewnętrznej. Siłownik + mieszacz jest przedstawiany jako opcja.

 

Przyznam, że z instrukcji nie wywnioskowałem dokładnie jak ten system działa w momencie braku siłownika i zaworu i jak wyliczana jest ta temperatura (jest przedstawiona tylko krzywa i sposób jej ustawienia w przypadku sterowania zaworem mieszającym).

 

Być może na forum znajdzie się użytkownik tego sterownika i rozjaśni nieco tę sprawę.

Opublikowano

To chyba nie warto, bo teraz mam tryb ręczny na grzejjniki 36-38st i w domu 21-23 st i splam 5,5 grodzku na 100mkw

Opublikowano

Sporo tej temp. na grzejniki przy tych temp ja ma na zas.31/32 i w domu 21 st

Opublikowano

mam mieszacz 3D i nim steruje , nie mam siłownika mieszacza. Nie rozumiem minimalna temp czego kotła, czy na C.O

 

Ja mam dom nie ogrzany i dopiero drugi sezon grzania, 6 lat dom stał nie ogrzewany 

  • 2 lata później...
Opublikowano

Mam podobny piec   tylko że   17 Kw, sterownik pogodowy  oraz  włączony  tryb FuzzyLogic   +  zawór  4d  sterowany siłownikiem   jedynie  w  zimie  sie  sprawdza   w  lecie    zupełnie wariuje   przebija  maksymalna temp na kotle  producent  nawet zaleca   wyłączanie tego  trybu latem , co do pogodówki    testowałem    poprzedni sezon   pogodowe sterowanie kotłem jak i pogodowe sterowanie mieszaczami 1  oraz 2    za dużo  z  tym  zachodu    temp  kotła wariuje   piec   pracuje  według  wskazań z  zewnątrz  niekiedy   sam sobie ustawiał  temp kotła  na 45  C  potem podbijał do 70    ekogroszek   wchłaniał jak szalony  .

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

i dlatego jestem ciekaw jaki był jego finał

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka