Witam. Poproszę o ocenę poprawności schematu instalacji.

 

Mam również dodatkowe pytanie. Wymiennik CWU zainstalowany zostanie w niewielkiej odległości od kotła. Będzie to bojler o pojemności 120l z podwójną wężownicą. Czy stosując rury miedziane o przekroju 28mm uda się zasilić go grawitacyjnie tak jak na załączonym schemacie?

 

 

co2.jpg

 

 

 

Opublikowano

Witam

Wykonałem podobny układ z tym że za czterodrogiem był jeszcze mieszacz i pompa podłogowa. Zasobnik chodzi na grawitacji, przekroje takie same jak u ciebie tylko że u mnie zasobnik dwupłaszczowy. Wężownica ma większe opory tym bardziej podwójna także na 100% nie mogę powiedzieć że będzie to "chodziło", a nawet skłaniałbym się zrezygnowania  takiego pomysłu przy tego typu zasobniku. Pozdrawiam

Opublikowano

Jeżeli grzanie CWU będzie na grawitacji - w co wątpię  dla wężownicy - to zawór zwrotny jest potrzebny aby zasobnik się grawitacyjnie nie rozładowywał.

Na miejscu autora tematu kupiłbym zasobnik dwupłaszczowy z węzownicą np taki  http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/41-wpw-termo-hit.html 

i wtedy na pewno będzie działać grawitacja podłączona do wymiennika dwupłaszczowego.

Opublikowano

Bojler zakupiony i zawieszony był już wcześniej, to elektromet wgj-g max. Ponoć tak wygląda wewnątrz:

 

0_0_productGfx_29924a3e33c4779349ee31407

 

 

W sytuacji jeśli nie zadziała grawitacja, czy można zamontować pompę na powrocie z wymiennika? Niestety nie mam za wiele miejsca aby dodać ją na zasilaniu.

Opublikowano

Możesz zamontować pompę na powrocie. W ramach eksperymentu wepnij na razie grawitacyjnie i zobacz, na pewno taka sprawdzona informacja przyda się na forum :) wnioskując po schemacie masz też drugi rozdzielacz na piętrze, czyli bojler nie jest najwyższym punktem instalacji.

Opublikowano

Na początek będzie bez pompy. Mam prosty odcinek na powrocie, który wykorzystam jeśli grawitacja nie zadziała.

 

Drugi rozdzielacz również jest na parterze. Zamontowałem go "odwrotnie - złączkami do góry" będzie zasilał 2 grzejniki na piętrze,  wyposażone w automatyczne odpowietrzniki.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
Instalacja uruchomiona. Dodatkowa pompa jest zbędna, grawitacja zadziałała i rury do CWU szybko się nagrzewają.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Niewielki spadek od strony wyjścia z bojlera, tak aby na tym odcinku nie zalegało powietrze. Woda krąży nawet na przymkniętym zaworze.