sin09 Opublikowano 18 Września 2014 #1 Opublikowano 18 Września 2014 Proszę o poradę Schemat instalacji na na rysunku poniżej. Zawór trójdrogowy od podłogówki sterowany siłownikiem podpiętym do regulatora pogodowego (pompa również) Pompa co i do podłogówki aplha2 autoadaptacyjne, pompa co sterowana przez sterownik Bruli Bojler 140-200l (pompa sterowana ze sterownika Bruli) Wszystkie elementy znajdują się centralnie, w kotłowni. 1. Czy ochronę powrotu kotła zrobić na zaworze trójdrogowym na obiegu grzejnikowym czy może na czterodrogowym? 2. Ochrony kotła nie robić na obiegu podłogówki? (planuję dogrzewanie grzejnikami bez uruchamiania ogrzewania podłogowego) 3. Stosując zawór 4D lub 3D do ochrony kotła, zasilanie do podłogówki brać za nim jak na schemacie poniżej czy przed nim? 4. Jeśli nie będę korzystał z obiegu grzejnikowego oraz podłogówki (pompy wyłączone) to czy ochrona powrotu przy zastosowaniu zaworu 3D lub 4D będzie działać? (tylko ciepła woda latem) 5. Czy ochronę powrotu można zrobić na obiegu CWU? Są jakieś przeciwskazania dla takiego rozwiązania? Pasowało by mi to ze względu grzania tylko na ciepłą wodę latem, gdzie przy braku działania pompy co i podłogówki działa pompa CWU. Nie widzi mi się dokładanie kolejnej pompy dla dedykowanego obiegu kotłowego.
sambor Opublikowano 18 Września 2014 #2 Opublikowano 18 Września 2014 Wstawiasz pompę krótkiego obiegu ( kotłową) dla ochrony powrotu kotła przed samym kotłem, a stosujesz 1 układ z twojego postu.
sin09 Opublikowano 18 Września 2014 Autor #3 Opublikowano 18 Września 2014 A opcja bez dodatkowej pompy?
sambor Opublikowano 18 Września 2014 #4 Opublikowano 18 Września 2014 Może zadziałać ten układ z drugiego schematu, ale rury na krótkim obiegu min 1,5" i zaw 4-D także 1,5", lecz nie zawsze zawór 4-d jest skuteczny do ochrony powrotu. Dodatkowo na rys jest błąd - pompa od podlogi powinna być wpięta równolegle do grzejnikowej a nie w szereg jak narysowałeś.
sin09 Opublikowano 24 Września 2014 Autor #5 Opublikowano 24 Września 2014 Czy przy zastosowaniu zaworu 4D do ochrony powrotu, obieg podłogówki powinien być wpięty za tym zaworem czy przed?
kiminero Opublikowano 24 Września 2014 #6 Opublikowano 24 Września 2014 Za zaworem. Przed ma być tylko boiler.
sambor Opublikowano 24 Września 2014 #7 Opublikowano 24 Września 2014 Dobry schemat jest w temacie obok https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17868-pompa-cyrkulacyjna-uruchomienie/page-2?do=findComment&comment=189816 Post #21
sin09 Opublikowano 26 Września 2014 Autor #8 Opublikowano 26 Września 2014 Dzięki za pomoc zrobiłem instalację dokładnie jak na schemacie z postu 21.