sin09 odpowiedział(a) na SporyJaro temat w Kotły gazowe
Będę przymierzał się do wymiany kotła skam-p premium 12kW na kocioł gazowy. Powoli robię rozeznanie rynku i podobnie jak kolega SporyJaro zainteresowałem się kotłami kondensacyjnymi o zwiększonej pojemności wodnej. W moim przypadku - ogrzewanie podłogowe 50% plus grzejniki 50% plus zasobnik stojący 250l- wg zebranych przeze mnie informacji taki kocioł powinien się sprawdzić w moim przypadku lepiej niż wiszący. Proszę o sprostowanie jeśli jestem w błędzie: Taki kocioł działa na podobnej zasadzie jak posiadany przeze mnie dotychczas - podgrzewa wodę w nim zawartą która jest z niego pobierana na 2 obiegi grzewcze + CWU Z powyższego wynika że przeróbka instalacji jest minimalna - sterowanie obiegami jakie mam teraz (temp na wyjściu na podłogówkę wg sterownika pogodowego i ustalonej krzywej, grzejniki stała temp 50*C każdy grzejnik posiada termostat) pompki energooszczędne z autoadaptacją - to wszystko zostaje jak jest. Przy tego rodzaju kotle nie trzeba stosować sprzęgła hydraulicznego w celu równoważenia ponieważ ten wbudowany w kocioł bufor 100l spełnia tą funkcję W tych kotłach o zwiększonej pojemności wodnej są straty postojowe rzędu 0,03% (50W jak podaje Vaillant). W tej chwili mój kocioł po nagrzaniu wody w sobie odstawia się na ok 45 minut zanim znowu zacznie grzać (temp 50-52*C histereza 0,1*C). Po wymianie ten czas powinien być podobny (stal kotłowa pewnie dłużej oddaje ciepło nić stal nierdzewna) więc te 0,03% przy takich czasach odbioru ciepła z kotła nie powinno być jakieś straszne na rachunku za gaz. Modulację ma słabszą niż np. Vaillant VC 256/5-7 ale czy to ma znaczenie i jest potrzebne jeśli zadaniem tego kotła jest podgrzanie wody w jego zbiorniku o pojemnościi 100l? Po zamknięciu bypassu temp powrotu z obu obiegów spadnie mi do 32-36*C. Czy przy założeniu że temp zasilania = 50*C w kotle nastąpi kondensacja? Wg znalezionych przeze mnie informacji wygląda na to, że trwałość wymienników w tych kotłach jest dużo wyższa niż w tych wiszących i są one dużo odporniejsze na zanieczyszczenia w instalacji oraz że palniki są mniej awaryjne z uwagi na fakt że załączają się dużo rzadziej - czy to prawda? Ogólnie rzecz biorąc mam dobry zasobnik CWU ze stali nierdzewnej który mnie trochę kosztował oraz energooszczędne pompki i dobrze zrobioną instalację z której jestem zadowolony. Przy zmianie na taki kocioł wszystko to by zostało i to też przemawia do mnie za tego typu kotłem. Czy przy zmianie mojego kotła i instalacji na np ecoTEC plus VC/exclusive VC 256/5-7 z dobrą modulacją wyjdę na tym lepiej niż na Vkk Ecovit/Saunier Duval Niedźwiedź i dlaczego? Informacje z innego wątku na ten temat gdzie jest porównanie tradycyjnych kotłów wiszących z Vaillant VKK Exclusive Moje średnie zapotrzebowania na energię z 4 ostatnich lat to 17 000kWh/rok. -
Link do aktualnych badań wody: http://bip.malopolska.pl/gzwwwzswwieprzu/Article/get/id,977297.html Termika wychodzi drożej niż Joule i nie znalazłem informacji na temat rodzaju stali z jakiej jest zbudowany. Na plus wychodzi to że ma otwór rewizyjny (czy potrzebny?). To że Joule jest importowany nie przeszkadza mi, byle jakość była na poziomie. W czym Termica jest lepsza od Joule? Żywicowany rozumiem jest gorszym rozwiązaniem od nierdzewki - ręczne nakładanie epidiamu zawsze niesie ryzyko że w którymś miejscu będzie go dużo mniej lub wogóle.
- 7 odpowiedzi
-
- Wybór bojlera
- ERMET
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Stoję przed wyborem bojlera do nowej instalacji. Piec 12kW na ekogroszek. Nie chcę żadnej emalii więc pozostaje mi do wyboru żywicowany lub z nierdzewki. Biorę pod uwagę dwupłaszczowego ermeta 200l: http://www.bojlery.pl/bojler-pionowy-dwuplaszczowy-ermet-200l.html lub Joule 200l z pojedyńczą wężownicą: http://joule-pl.pl/Indirect/1311 Różnica cenowa 1600zł vs 3000zł(Joule) Różnica w mocy wymienników 37kW vs 18kW(Joule) Czy biorąc pod uwagę, że piec ma wydajność 12kW (do tego jego sprawność) jest sens kupować bojler o mocy wymiennika 37kW jaką daje dwupłaszczowy ermet? Czy powinienem to inaczej rozumieć? Jakieś opinie odnośnie owego Ermeta i Joule?
- 7 odpowiedzi
-
- Wybór bojlera
- ERMET
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zabezpieczenie Zasilania Ogrzewania Podłogowego
sin09 odpowiedział(a) na sin09 temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma właśnie takiej funkcji. Otwiera zawór w przypadku uszkodzenia czujnika. Rozmawiałem z producentem i prawdopodobnie mogli by to przeprogramować ale dopiero w przyszłym roku... -
Zabezpieczenie Zasilania Ogrzewania Podłogowego
sin09 odpowiedział(a) na sin09 temat w Instalacje CO i CWU
A zawór termostatyczny na zasilaniu odcinający przy temp 50*C będzie złym rozwiązaniem? Pompa jest sterowana z regulatora pogodowego... -
Układ jest taki: piec z podajnikiem -> zawór 4d bez siłownika-> zawór 3d z siłownikiem i regulatorem pogodowym -> pompa do podłogówki W przypadku awarii czujnika temperatury regulatora pogodowego umieszczonego za pompą podłogówki , zawórd 3d jest otwierany co w przypadku temp zasilania powyżej 50*C jest bardzo niepożądaną sytuacją bo zbyt wysoka temperatura pójdzie na podłogę. Myślę o zastosowaniu jakiegoś zaworu termostatycznego za pompą podłogówki który zamknie się przy temp powyżej 40-50*C i jednocześnie żeby nie dławił przepływu podczas normalnej pracy. Czy to dobre rozwiązanie i jaki zawór najlepiej zastosować?
-
Dzięki za pomoc zrobiłem instalację dokładnie jak na schemacie z postu 21.
-
Czy przy zastosowaniu zaworu 4D do ochrony powrotu, obieg podłogówki powinien być wpięty za tym zaworem czy przed?
-
A opcja bez dodatkowej pompy?
-
Proszę o poradę Schemat instalacji na na rysunku poniżej. Zawór trójdrogowy od podłogówki sterowany siłownikiem podpiętym do regulatora pogodowego (pompa również) Pompa co i do podłogówki aplha2 autoadaptacyjne, pompa co sterowana przez sterownik Bruli Bojler 140-200l (pompa sterowana ze sterownika Bruli) Wszystkie elementy znajdują się centralnie, w kotłowni. 1. Czy ochronę powrotu kotła zrobić na zaworze trójdrogowym na obiegu grzejnikowym czy może na czterodrogowym? 2. Ochrony kotła nie robić na obiegu podłogówki? (planuję dogrzewanie grzejnikami bez uruchamiania ogrzewania podłogowego) 3. Stosując zawór 4D lub 3D do ochrony kotła, zasilanie do podłogówki brać za nim jak na schemacie poniżej czy przed nim? 4. Jeśli nie będę korzystał z obiegu grzejnikowego oraz podłogówki (pompy wyłączone) to czy ochrona powrotu przy zastosowaniu zaworu 3D lub 4D będzie działać? (tylko ciepła woda latem) 5. Czy ochronę powrotu można zrobić na obiegu CWU? Są jakieś przeciwskazania dla takiego rozwiązania? Pasowało by mi to ze względu grzania tylko na ciepłą wodę latem, gdzie przy braku działania pompy co i podłogówki działa pompa CWU. Nie widzi mi się dokładanie kolejnej pompy dla dedykowanego obiegu kotłowego.
-
Z innego forum polecono mi regulatory firmy KEY. Przy zaworze 3D - http://sklep.pwkey.eu/pl/p/UMS-4PS/24 Przy zaworze 4D - http://sklep.pwkey.eu/pl/p/UMS-4P/23 Miał ktoś do czynienia z tymi regulatorami?
-
Czy może ktoś wrzucić schemat instalacji z obiegiem kotłowym i zaworem 3d? Instalacja z grzejnikami, podłogówką i bojlerem. Ze sterownikiem bruli mogę sterować pompą mieszającą jak na rysunku poniżej. Do tego musiałbym w takiej sytuacji użyć sterownika do sterowania pompą oraz zaworem regulującym temperaturę podłogówki.Jakiej firmy macie sprawdzone regulatory pogodowe do podłogówki?
-
Sterownik obsługuje 3 pompy (CO. CWU, podłogówka/cyrkulacyjna).
-
Czy zamiast dedykowanej pompy kotłowej mogę użyć do podwyższenia temp powrotu na piecu obiegu z bojlera? Bojler będzie oddalony ok 2m od pieca i będzie sterowany ze sterownika bruli? Jeśli jest to możliwe to jakie są zalety,wady,zagrożenia takiego rozwiązania?
-
Jeśli chodzi o pracę podłogówki bez grzejników - OK widzę że na sterowniku mogę wyłączyć pompę od grzejników. Podobnie z ładowaniem CWU w lecie. Jeśli chodzi o sterowanie temp. podłogówki to faktycznie załączanie i wyłączanie pompy chyba nie jest zbyt ekonomiczne (piec będzie musiał mieć okresy w których zamiast podtrzymywać temperaturę będzie musiał wejśc na obroty aby zagrzać wychłodzony czynnik) Sterownik bruli posiada wejście na czujnik temperatury oraz czujnik pogodowy ale nie wiem jeszcze w jaki sposób go wykorzystuje ( czy wyłącza pompę czy może steruje zaworem mieszającym). Jaki zawór mieszający zastosować jeśli sterownik go obsługuje? Czy stosować zawór czterodrogowy aby nie wychładzać kotła, jeśli tak, to w którym miejscu w instalacji go umieścić, a w którym podłogówkę i grzejniki? Pompa kotłowa na krótkim obiegu - mam rozumieć że oprócz pomp CWU, grzejnikowej i podłogówki dojdzie jeszcze jedna?
-
Dzień dobry Mam pytanie odnośnie instalacji grzewczej. Boję się że hydraulik namówi mnie na rozwiązanie które później okaże się niezbyt trafne do moich oczekiwań, stąd prośba o doradztwo w tym temacie. Sytuacja wygląda jak poniżej: - planowany kocioł skam-p premium 12kW+bruli (sterowanie 3 pompami -podłogówka, CO, CWU) - parter - podłogówka (7 sekcji, rozdzielacz z rotametrami) + 3 grzejniki (bardziej do pracy w okresach przejściowych wiosna/jesień) - poddasze 7 grzejników + podłogówka w łazience (rozdzielacz wspólny z podłogówka na dole) - bojler stojący 150-180l dwupłaszczowy (być może w przyszłości grzany z 2 kolektorów panelowych) Instalacja wg mnie powinna pozwalać na: - pracę podłogówki bez grzania grzejników - ładowania CWU bez ogrzewania (lato) - zabezpieczeniu kotła przed zbyt zimną wodą na powrocie - sterowanie temp podłogówki z czujnika temp w salonie (wł wył pompy od podłogówki a może zawór sterowany czujnikiem w salonie na wejściu podłogówki?) Wszystko to będzie montowane i uruchamiane w przyszłym miesiącu więc jest duże pole manewru odnośnie instalacji pomp, termostatów, zaworów trój lub czterodrogowych itp. Jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana instalacja w moim przypadku? Jakie zawory zastosować i w jakich miejscach, czy temperaturami sterować za pomocą zaworów termostatycznych czy pomp? Schematów w sieci jest od groma ale z tego co widzę to są straszne rozbieżności odnośnie umiejscowienia pomp i zaworów.