zbychu22 Opublikowano 29 Maja 2014 #1 Opublikowano 29 Maja 2014 Witam, Posiadam kociol Cichewicz Futura Econo 24KW ze sterownikiem wtedy (6 lat temu) standardowo montowanym RK 2006, ktory pod wplywem odpornosci na warunki panujace w kotlowni okazal sie niewypalem. Dwie wizyty serwisanta i czyszczenie jeszcze na gwarancji, samodzielnie wykonywane oslonki i obudowy plastikowe tez nie pomogly, co doprowadzilo do konca funkcjonowania. Od kilkunastu dni przegladam fora i strony nt nowych sterownikow i zdecydowany jestem raczej na sterownik z PID. Jak narazie wpadly mi dwa modele: - EcoMax 250/800R2 firmy PLUM - Bruli Ogrzewam tym kotlem dom wolnostajacy podzielony na trzy mieszkania ktore sa wynajmowane o lacznej pow. 140m2 + CWU 220l. zawor 3-drozny sterowany sterownikiem EuroSter. Zalezy mi na automatyce i dostepie przez internet, by miec podglad na sytuacje grzewcza oraz zminimalizowac postoje czy awarie w ogrzewaniu oraz odpornosci sterownika na dym czy pyl (zabezpieczenie wnetrza, elektroniki) Prosilbym o rady, doswiadczenia z tym kotlem lub sterownikami. Jesli w natloku roznorakich sterownikow przeoczylem jakis godny zwrocenia uwagi lub bardziej funkcjonalny to prosze o podpowiedz.
Pieklorz Opublikowano 29 Maja 2014 #2 Opublikowano 29 Maja 2014 ecoMAX 250 ma internet? Plum sprzeda Ci to ze swoim fuzzy logic bez badania kotła? Bruli kupisz w necie bez problemu - 1100zł plus koszt wysyłki, on ma taki rodzaj pół-automatu nazywający się spalanie grupowe tutaj zobacz portal esterownik.pl. z internetowego masz jeszcze SPP (374zł) z modułem internetowym BET (215zł goły) lub (275zł z czujnikiem spalin,wewn,zewn) tutaj zobacz portal ekotlownia.pl
Cichewicz Opublikowano 30 Maja 2014 #3 Opublikowano 30 Maja 2014 Witam Skoro zdecydował się Pan na wymianę sterownika i zależy na tym aby była możliwość zdalnej obsługi to niestety ecoMAX 250 nie ma możliwości sterowania przez internet. Proponował bym EcoMAX 800R2, który ma już możliwość obsługi przez internet. Realizowane jest to poprzez moduł ecoNET 300, przez sieć LAN albo przez Wi-fi. Polecał bym ecoMAX 800R2 gdyż seryjnie obsługuje on już : -siłownik zaworu 3 lub 4 drogowego - seryjnie sterowanie pogodowe - obsługa 3 pomp - pompa c.o., pompa mieszacza, pompa c.w.u. - możliwość współpracy z dedykowanym termostatem ecoSTER 200 i wiele innych ciekawych funkcji. Ten regulator stosowany jest w kotłach Cichewicza już od kilku lat i sprawdza się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o obsługę internetowa to jest to nowy produkt i pomimo dostępności urządzeń przygotowanych do obsługi zdalnej to oficjalnie serwer obsługujący te sterowania rusza w firmie PLUM od miesiąca lipca.
oman7 Opublikowano 30 Maja 2014 #4 Opublikowano 30 Maja 2014 Tak jak pisze Pieklorz kup sobie Bruli albo TECH-480 z PID. Na Ecomaxie 800R utoniesz w sadzy gwarantuje Ci to.
Cichewicz Opublikowano 2 Czerwca 2014 #5 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Oczywiście jako przedstawiciel producenta nie chcę narzucać konkretnego rozwiązania bo wybór należy do właściciela kotła i jego oceny tego co tu piszemy, ale sadza powstaje wtedy gdy jest nie odpowiednia mieszanka paliwo-powietrzna. W ecoMAX 800R2 nawet w funkcji Fuzzy-Logic jest możliwość wprowadzenia korekty zarówno w nadmuchu jak i podawaniu węgla. Więc sadza jest to tylko kwestia odpowiedniej regulacji bez znaczenia na regulator. W 800R2 jest też możliwość pracy na nastawach ręcznych gdyby trafił się naprawdę słaby węgiel i funkcja Fuzzy-Logic nie dawała sobie rady z odpowiednia regulacją.
Andrzej_M_ Opublikowano 2 Czerwca 2014 #6 Opublikowano 2 Czerwca 2014 ,,,, sadza powstaje wtedy gdy jest nie odpowiednia mieszanka paliwo-powietrzna. W ecoMAX 800R2 nawet w funkcji Fuzzy-Logic jest możliwość wprowadzenia korekty zarówno w nadmuchu jak i podawaniu węgla. Więc sadza jest to tylko kwestia odpowiedniej regulacji bez znaczenia na regulator. ,,,, Bzdury piszesz i wprowadzasz w błąd czytających.
zbigmaz1 Opublikowano 2 Czerwca 2014 #7 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Witam, Posiadam kociol Cichewicz Futura Econo 24KW ze sterownikiem wtedy (6 lat temu) standardowo montowanym RK 2006, ktory pod wplywem odpornosci na warunki panujace w kotlowni okazal sie niewypalem. Dwie wizyty serwisanta i czyszczenie jeszcze na gwarancji, samodzielnie wykonywane oslonki i obudowy plastikowe tez nie pomogly, co doprowadzilo do konca funkcjonowania. Od kilkunastu dni przegladam fora i strony nt nowych sterownikow i zdecydowany jestem raczej na sterownik z PID. Jak narazie wpadly mi dwa modele: - EcoMax 250/800R2 firmy PLUM - Bruli Ogrzewam tym kotlem dom wolnostajacy podzielony na trzy mieszkania ktore sa wynajmowane o lacznej pow. 140m2 + CWU 220l. zawor 3-drozny sterowany sterownikiem EuroSter. Zalezy mi na automatyce i dostepie przez internet, by miec podglad na sytuacje grzewcza oraz zminimalizowac postoje czy awarie w ogrzewaniu oraz odpornosci sterownika na dym czy pyl (zabezpieczenie wnetrza, elektroniki) Prosilbym o rady, doswiadczenia z tym kotlem lub sterownikami. Jesli w natloku roznorakich sterownikow przeoczylem jakis godny zwrocenia uwagi lub bardziej funkcjonalny to prosze o podpowiedz. Przy sterowniku Bruli masz do dyspozycji dwa czujniki którymi możesz sprawdzić temp. w pomieszczeniach czyli do sterowania dwoma obiegami. Przy opcji że jeden obieg podłączony jako wew. drugi jako podłogówka masz odczyty z dwóch czujników i sterujesz na każdym z osobna temp. wew, pomieszczeń. Masz do dyspozycji sterowanie pogodowe, programatory i spalanie w trybie grupowym na którym można spalić różne grochy i miały. Jeśli miałbym polecać to ten, mam tej samej firmy ES tylko eCoal.pl. W stopce jest co grzeję i czym. Dodam że też mam w domu trzy rodziny i kupę osób do CWU.
Cichewicz Opublikowano 16 Czerwca 2014 #8 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Bzdury piszesz i wprowadzasz w błąd czytających. Sadza powstaje w strefie gorącej płomienia przy niedoborze tlenu. Jeżeli strefa gorąca jest stosunkowo duża i doprowadzona jest do niej odpowiednia ilość tlenu to pierwotne struktury sferyczne zamiast zbić się w sadzę ulegną utlenieniu. Ponieważ rozmawiamy tu o palniku retortowym sprawdzonym na rynku to wytwarzanie się sadzy uzależnione jest w głównej mierze od regulacji czyli mieszanki "paliwowo-powietrznej". Oczywiście przyczyn może być więcej ale moje odniesienie dotyczyło porównania przez omana7, ze przy ecoMAX800R utoniesz w sadzy.
wwoytek Opublikowano 16 Czerwca 2014 #9 Opublikowano 16 Czerwca 2014 W zeszłym roku kupiłem AGLUX PID firmy Tech (kupowany w Defro) sprawuje się rewelacyjnie, podobno teraz mają nowe sterowniki K1 PID z obsługą i sterowaniem zaworu 4D. Polecam Techa.
Cichewicz Opublikowano 4 Sierpnia 2014 #10 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Techa nie krytykuję, Bruli też nie. Doświadczeni forumowicze wiedzą, że praktycznie każdy sterownik będzie odpowiednio wyregulowany pracował w każdym modelu kotła. Gdyby się interesował Plum to na przykład teraz jest fajny moduł internetowy. https://www.youtube.com/watch?v=NU3IBshsMg8
jjjanek1 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 #11 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Przyznam szczeże że posiadam sterownik ecomax 800r +econet 300 i prawda jest taka że Bruli ma lepiej rozwiązaną obsługe na stronie www.Dodatkowo statystyki jak i raporty o wiele więcej zawierają informacji.Jeśli chodzi o pracę samego sterownika to jest on bezproblemowy i posiada wszystko co powinien mieć piec z podajnikiem. :rolleyes: