35M2 Podłogówki - Jak Podłączyć?


nuvo

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć,

Jestem nowym użytkownikiem forum i na początku witam serdecznie wszystkich użytkowników.

 

Mam pytanie jak w temacie.

Na dniach będę zaczynał instalację CO i WOD-KAN w nowo wybudowanym domku. Na razie to wszystko co trzeba schować pod tynki i wylewki.

Jutro przyjeżdża instalator na pomiary i wycenę.

W domu planujemy tylko około 35m2 ogrzewania podłogowego. Na parterze: wiatrołap, przedpokój, mała łazienka i kuchnia. Na piętrze tylko łazienka. W pozostałych pomieszczeniach będą grzejniki.

Pan instalator już przy wstępnych rozmowach zalecał montaż rozdzielacza do podłogówki z układem pompowym, który zasili parter i łazenkę na piętrze. Czy jest to aż tak potrzebne do tak małej (według mnie) instalacji ogrzewania podłogowego? Czy może wystarczy podłączenie na tzw. RTL-e do rozdzielaczy grzejnikowych lub inny system.

Co szanowne grono o tym sądzi i jakie macie pomysły?

Dodam że chcę mieć sprawne ogrzewanie ale niechcę przepłacać za coś co miało by być montowane na wyrost.

 

Z góry dziękuję za wszelkie rady.

Opublikowano

Jeśli to nowy budynek, to popieram zdanie Vernala, choć ja kuchnie i łazienkę ( dwa osobne obiegi) mam na RTL-ach wprost z zasilania grzejników i też to dobrze działa, ale jest trudniejsze do regulacji, choć koszt śmieszny w porównaniu z układem pompowym i rozdzielaczami.

Opublikowano

Podłogówka na RTL-ach ma sens do max 10m2 podłogi na 1 obwodzie.

Przy 5 obw podłogówki opłacalny jest już mieszacz z pompą  - cena wyższa ale porównywalna a kultura pracy i regulacji bez porównania wyższa.

Opublikowano

Podłogówka na RTL-ach ma sens do max 10m2 podłogi na 1 obwodzie.

 

Dokładnie, ja tak zrobiłem i śmiga, tylko RTL na 1-2 maks ustawiony. Jak dam na 5 i na grzejniki puszczę ok 60 C to na podłogach po kilku godzinach (zwłaszcza w kuchni) można prawie tańczyć.

Opublikowano

W prawidłowo wykonanej podłogówce temperatura podłogi nie powinna przekraczać 32sC kuchnia, łazienka oraz 27sC w pozostałych pomieszczeniach

Przy tych temperaturach o "tańczeniu" nie ma mowy

Opublikowano

Czołem!

Jesteśmy po zabiegu pomiarów i wyliczeń. Oczywiście Pan instalator jasno i wyraźnie wytłumaczył mi dlaczego tak a nie inaczej z tą podłogówką.

Fakt, wolę mieć wygodę i całą podłogę w jednakowej temperaturze niż się stresować że tu za ciepło, tu za zimno :-)

Teraz pytanie jakiej firmy ten rozdzielacz z pompą...? Na co szczególnie zwrocić uwagę przy zakupie? Pewnie opini będzie tyle samo co producentów ;-)

Opublikowano

Proponowałbym wykonanie mieszacza na zaworze ESBE VTA 370/ z zakresem regulacji 20-40C  i pompie adaptacyjnej umieszczonego w kotłowni , a rozdzielacz z rotametrami umieścić  na parterze w dogodnym miejscu - np w skrzynce z rozdzielaczem grzejnikowym 