merbart Opublikowano 8 Maja 2014 Autor #26 Opublikowano 8 Maja 2014 Witam Wrócę jeszcze do tematu, obliczył ze strony cieplowlasciwie.pl zapotrzebowanie na moc grzewczą i wyszło: 26,3kW -w najmroźniejszy dzień zimy (średnia dobowa -20°C) a przy 1,6°C - 12,8kW. Trochę dużo, wiem że są to obliczenia orientacyjne, ale budzą znowu wątpliwość czy KWKD 15 sobie poradzi. Po intensywnym doszkoleniu się w zakresie ogrzewania zdecydowałem się już na 15kW Zębca i kurcze znowu mam wątpilwości po tych wyliczankach. Chciałbym się dowiedzieć czy u Was również były tak wysokie wyniki w tych obliczeniach a piec kupiliście/ macie mniejszy i czy sugerować się tymi wynikami przy wyborze mocy pieca. Pozdrawiam
SONY23 Opublikowano 8 Maja 2014 #27 Opublikowano 8 Maja 2014 Z tego co pisałeś o swoim domu wygląda, że ten kociołek do niego idealnie pasuje. Tylko brać, montować i podzielic się z nami swoimi spostrzeżeniami :) .
jameess Opublikowano 19 Maja 2014 #28 Opublikowano 19 Maja 2014 Merbart, nie sugeruj się tym co ci wyszło na tej stronie, bo zazwyczaj wychodzą bzdury, mi też wyszły bzdury, a jak masz jakies wątpliwości i olewasz to co ci koledzy doradzają to kup sobię piec większy, to w końcu ty będziesz sie z nim bujał.
merbart Opublikowano 20 Maja 2014 Autor #29 Opublikowano 20 Maja 2014 Właśnie co do tych obliczeń to nijak się mają do Waszych propozycji, dlatego Wasza wiedza i doświadczenie jest dla mnie nieoceniona. Decyzja padła na KWKD 15 Zębiec i teraz czekam na kesz i realizuje. Pozdrawiam
zi1bi Opublikowano 20 Maja 2014 #30 Opublikowano 20 Maja 2014 15 lat do tyłu to forum jeszcze nie istniało a ja byłem na kupnie kotła - znikąd pomocy bo każdy sprzedawca wypchnie to co nie schodzi ze sklepu a wiedza większości sprzedawców o zapotrzebowaniu na moc kotła jest taka jaka była moja 15 lat do tyłu. Więc zakupiłem kocioł niedorobiony i przewymiarowany - i same problemy z tego tytułu. Teraz jest to forum i masz się na czym zahaczyć czytając te opracowania jak i praktyczne tak i teoretyczne. Ja mam/miałem 17kw na ok 130 m domu teraz kupiłem 12kw i dodatkowo podłączam bojler do grzania cwu. A tak to wyglada na obecna chwile
redo10000 Opublikowano 20 Maja 2014 #31 Opublikowano 20 Maja 2014 A czy zastanawiał się ktoś, jaka jest różnica między mocą nominalną a mocą użytkową kotła? Moc nominalna jest podawana dla warunków laboratoryjnych gdzie mamy super badany węgiel, a piec prowadzi specjalistyczna aparatura (dobiera dokładnie tyle węgla i powietrza ile trzeba) oraz doświadczony palacz. W warunkach domowych chyba trudno jest tak na prawdę uzyskać moc nominalną kotła. Częśc producentów kotłów podaje dwie moce: Nominalną i użytkową? Którą się sugerować? Wiadomo, że użytkowa jest niższa i to czasem nawet sporo od mocy nominalnej.
SONY23 Opublikowano 20 Maja 2014 #32 Opublikowano 20 Maja 2014 A tak to wyglada na obecna chwile Widzę, że masz w sterowniku stały pomiar temp. spalin. Możesz napisać jak ona wygląda. Tzn. max. jaką zaobserwowałeś, minimalna i średnia jaką masz zazwyczaj. A jakbyś jeszcze zaznaczył jakie są dla samego drewna i samego węgla, to już byłbym w raju ^_^ ...
zi1bi Opublikowano 20 Maja 2014 #33 Opublikowano 20 Maja 2014 Więc tak: Maksymalna temp. rozpalania mam ustawioną na 310 stopni po osiągnięciu której sterownik przechodzi w stan "praca" w tzw chyba algorytm Minimalną mam ustawioną na 120 stopni Podczas spalania węgla sterownik utrzymuje średnio 140-150 stopni a gdy wczoraj przepalałem samym drzewem temperatura uśredniona to 180 stopni. Z tym że muszę zaznaczyć że to początki zabawy z tym kotłem i sterownikiem z PID ale stałopalność , czystość spalin, komina i kotła są bardzo obiecujące. Kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzi w stan podtrzymania więc wentylator wyłącza się całkowicie a powietrze pobierane jest przez wentylator grawitacyjnie bez jego działania. Dodam jeszcze że na sterowniku wybiera się rodzaj paliwa - węgiel, miał, drewno - co pewnie ma zanaczenie dla algorytmu jak i temperatury spalin - tak mi się wydaje
SONY23 Opublikowano 20 Maja 2014 #34 Opublikowano 20 Maja 2014 Dzięki za info. Chodziło mi bardziej o sprawność samego wymiennika, bo to że spaliny można sztucznie ostudzić, przez zamknięcie dopływu powiertrza do spalania to jasne. Ciekawi mnie jaką temperaturę by osiągnęły gdyby kocioł zostawić samemu sobie i nie przyduszać wyłączonym wentylatorem. Zasysanie powietrza przy wyłączonym wentylatorze w rozsądnych granicach jak najbardziej moim zdaniem wskazane, sam tak kiedyś robiłem, znacząco ogranicza powstawanie smołowania i zarastania komina twardym szklistym nalotem.
zi1bi Opublikowano 20 Maja 2014 #35 Opublikowano 20 Maja 2014 Coś więcej będę mógł napisać jak się zacznie sezon grzewczy - teraz tylko podgrzewam c.w.u.
Gość lysy1l Opublikowano 20 Maja 2014 #36 Opublikowano 20 Maja 2014 To jest sterownik Techa. Na następny sezon zakładam praktycznie taki sam ST-81 PID (oryginalny zestaw Zębca ZS-04), również z czujnikiem temperatury spalin, więc rzetelne informacje i wyniki dotyczące sterowników PID w kotłach zasypowych górnego spalania będą pochodziły z dwóch niezależnych źródeł.
SONY23 Opublikowano 21 Maja 2014 #37 Opublikowano 21 Maja 2014 Gratuluję cierpliwości, ja nie wytrzymałbym nawet tygodnia z nową, nierozpakowaną i nierozebraną na części pierwsze zabawką... ;)
Gość lysy1l Opublikowano 21 Maja 2014 #38 Opublikowano 21 Maja 2014 Myślisz, ze mnie nie korci, ale wygasiłem już całkowicie centralne, może w tym tygodniu czyszczenie i konserwacja kotła, szczotka w komin i czekamy do mniej więcej końca września.
SONY23 Opublikowano 21 Maja 2014 #39 Opublikowano 21 Maja 2014 U siebie w kotle też mam fabryczną możliwość załozenia dmuchawy, mam też dmuchawę i juz parę razy zabierałem się żeby ją i kocioł przetestowć ale jak na spokojnie przemyślę sprawę, to przy paleniu drewnem nie ma takiej opcji żeby było lepiej niż na miarkowniku i sterowaniu ręcznym. Sterownik z PID-em może najwyżej mógłby się do tego zbliżyć, na węglu pewnie mogłoby być inaczej. Przyznam, że z ciekawością czekam na testy...
Gość lysy1l Opublikowano 21 Maja 2014 #40 Opublikowano 21 Maja 2014 Myślę, że jeżeli jest możliwość zapięcia do pracy sterownika z PID, to przy węglu nie trzeba bezwzględnie być ortodoksem miarkownika. Mam w tym roku co potestować i sam jestem ciekawy wyników. Na tapetę pójdą orzechy: 34.2/35.1 ze Szczygłowic (z tym węglem wiążę największe nadzieje), Sośnica typu 33 i Silesia 32.1. Jest też orzech II typu 32.2 z Wujka i groszek 32.1 z Chwałowic. Muszę tylko powalczyć z czymś typu podawanie powietrza nad zasyp, na przykład z popielnika, ewentualnie jakieś powietrze wtórne. I teraz coś dla kolegi Vernal - żeby było już w pełni profi, to dla własnej i innych ciekawości postaram się przywieźć na jakiś weekend z pracy analizator spalin, wtarmoszę go na dach i popatrzymy co tam w spalinach piszczy. Myślę, że jesienią uda się założyć i podwiesić jakiś ciekawy, nowy temat w "kotłach zasypowych" dotyczący właśnie nadmuchów i sterowników..
sambor Opublikowano 21 Maja 2014 #41 Opublikowano 21 Maja 2014 Pomiar i analizę spalin przeprowadza się za kotłem , w czopuchu a nie na dachu.
redo10000 Opublikowano 21 Maja 2014 #42 Opublikowano 21 Maja 2014 No, no, na dachu można zamontować natomiast bojler na kominie, aby schładzać spaliny - ale to tylko półżartem dla wtajemniczonych.
Gość lysy1l Opublikowano 21 Maja 2014 #43 Opublikowano 21 Maja 2014 Pomiar i analizę spalin przeprowadza się za kotłem , w czopuchu a nie na dachu. A dlaczego nie przy wylocie z komina?
sambor Opublikowano 21 Maja 2014 #44 Opublikowano 21 Maja 2014 Masz sprawdzić to co z kotła wylatuje a nie to co z komina A jak masz np nieszczelną wyczystkę lub RCK to pomiar na kominie jest do d.....y Analizator podaje też temp gazów wylotowych z kotła
Gość lysy1l Opublikowano 21 Maja 2014 #45 Opublikowano 21 Maja 2014 Mam szczelną wyczystkę i brak RCK, temperatura mnie nie interesuje, bo będę miał sterownik z jej pomiarem. Interesuje mnie to, co wylatuje z komina., nadal nie mogę mierzyć na dachu?
sambor Opublikowano 21 Maja 2014 #46 Opublikowano 21 Maja 2014 Przecież wiesz że możesz robić co chcesz, tylko błąd pomiaru będzie spory, a dlaczego nie chcesz po "Bożemu" w czopuchu otworek fi 8mm i sonda w ten otwór.
Gość lysy1l Opublikowano 21 Maja 2014 #47 Opublikowano 21 Maja 2014 W sumie mam za czopuchem kolanko z rewizją i tam mogę spróbować.
Fidel24 Opublikowano 21 Maja 2014 #48 Opublikowano 21 Maja 2014 Siemka, Łysy widzę, ze jesteś pełen zapału to i dobrze, miałem ten sterownik, ale z perspektywy czasu patrząc to nie zamieniłbym swojego dolniaka na miarkowniku, na żaden kocioł z nadmuchem. Do spalania miału jest to uzasadnione, w przypadku węgla jeszcze w dodatku mocno koksującego efekt będzie taki, że ustawisz ręcznie nadmuch na najmnieszy możliwy i nie będziesz korzystał z zpid-a aczkolwiek mogę się mylić chociaż już to przerabiałem (dokładnie na węglu z Marcela).
Gość lysy1l Opublikowano 21 Maja 2014 #49 Opublikowano 21 Maja 2014 Witaj Fidel, będziemy kombinować ;), nie mogę się już doczekać.
Fidel24 Opublikowano 21 Maja 2014 #50 Opublikowano 21 Maja 2014 Witam, na pewno będzie ciekawie od siebie na początek podpowiem, że warto na czujnik temp. spalin PT-1000 dać dodatkową koszulkę (najlepiej olejową jest odporna na temperaturę) na styku połaczenia czujnika z kabelkiem łatwo go w tym miejscu przełamać, a że czujnik trzeba wyciągać do czyszczenia dość często to warto o tym pomyśleć. No i trzeba zacząć myśleć nad powietrzem dopalającym bo wiadomo, że rozetka w zasypowych odpada przy dmuchawie ;)