CarbonSchwarz Opublikowano 8 Marca 2014 #1 Opublikowano 8 Marca 2014 Witam Szukałem dużo na forum ale nic nie znalazłem zresztą ciągle pracuje i nie mam niestety czasu usiąść i dobrze poszukać:( Mam problem z Instalacją grzewczą w moim domku . : 1.Mam do ogrzania 210m kwadratowych 2.Z tego 42m to ogrzewanie podłogowe 3.Mam 13 grzejników 4.3 kondygnacje 5.Piec Viadrus hercules 3,5kw dość duży 6.Wymiennik na zdjęciu 7.Boiler 140 litrów Tutaj mam zdjęcia mojej instalacji . Nic nie trzeba ściągać tylko wejść w poniższy link i pokażą się zdjęcia . http://bikepics.com/members/carbonschwarz/p3/ Problem polega na tym że przy dużych temperaturach układ przy piecu strasznie się zapowietrza i muszę odkręcać śrubkę w pompie za piecem bo inaczej cały układ się zatrzymuje i pompa strasznie głośno pracuje.. i zaraz woda w piecu się gotuje a przy tym grzejniki robią się zimne i woda nie idzie za wymiennik dalej do pieca tylko zatrzymuje się przed wymiennikiem . Drugi problem to taki że gdy pale na grzejniki woda w bojlerze dochodzi do 40 Stopni MAKS! Nawet gdy jest 80 na piecu woda w bojlerze ma 38 stopni a grzejniki są poprostu ciepłe a nie gorące... Rurka która idzie od pieca do wymiennika jest tak gorąca jak temperatura na piecu a rurka która wychodzi z wymiennika do pieca jest tylko ciepła nie mówiąc już o tej rurce która wychodzi na grzejniki i można wywnikoskować że jest na tyle ciepła żeby nagrzać wode w boilerze na 38 stopni.. A przy takie temp na bilerze wykąpie się jedna osoba... Nie wiem czy to wszystko dobrze napisałem , nie znam się na tym za bardzo więc prosze mnie poprawiać i pytać o inne bardzo ważne rzeczy które pomogą mi w tym problemie.
sambor Opublikowano 8 Marca 2014 #2 Opublikowano 8 Marca 2014 Aleś namotał ;) podłączenie naczynia wzbiorczego do poprawy - musi być bezpośrednio z kotła Grzanie CWU także przenieś na stronę pierwotną - podłącz równolegle do wymiennika,
Andrzej_M_ Opublikowano 8 Marca 2014 #3 Opublikowano 8 Marca 2014 Sambor, Ty jesteś bardziej obeznany w montowaniu wymienników ciepła. Czy ten wymiennik jest prawidłowo zainstalowany ?. Rozchodzi mi się o przepływ przeciwbieżny
sambor Opublikowano 8 Marca 2014 #4 Opublikowano 8 Marca 2014 Oczywiście że jest źle podłączony ale to mniejszy szczegół. Na pierwszej fot jest podane jak powinno być - a jak jest to widać na fot 2. - oba "zimne" końce razem i oba "gorące" końce razem a powinny być na przemian.
gersik Opublikowano 8 Marca 2014 #5 Opublikowano 8 Marca 2014 Co wy chcecie od wymiennika. Tu jest problem z podłączonym naczyniem. Jak pompa się włączy to wali wodę do naczynia i tam wywala na przewał. Lekarstwo - podłączyć prawidłowo naczynie.
kiminero Opublikowano 8 Marca 2014 #6 Opublikowano 8 Marca 2014 Panowie, wymiennik jest dobrze, przeciwprądowo. Po prostu pompy są na zasileniu, ale kierunki OK. Kiepska wymiana to wynik szybko zapowietrzającej się pompy, źle wpiętego naczynia i obecności zaworu różnicowego (PO CO ON TAM JEST!?). Moja rada, to mały obieg musisz zrobić jeszcze raz od zera wg zasad. Naczynie bezpośrednio w kocioł, tak by była po stronie ssawnej pompy. Zastanów się też nad przełożeniem układu pompy boilera na stronę pierwotną. Będzie ona korzystać z dużo wyższego czynnika grzewczego, przez co szybciej dogrzeje boiler i krócej będzie pracować. Problem z zimnym boilerem to może być też efekt braku zaworów zwrotnych za pompami, chyba że ich nie widać. Minimalny zakres zmian masz niżej. Pompa boilera wg uznania, ale trójnik chociaż bym wstawił. Termometry poglądowe są wskazane.
sambor Opublikowano 8 Marca 2014 #7 Opublikowano 8 Marca 2014 Jeszcze raz proponuje porównanie połączenia wymiennika ze stromy producenta http://www.womix.pl/oferta/plytowe_wymienniki_ciepla/plytowy_wymiennik_ciepla_b3 ze stanem faktycznym ze zdjęcia 2. A naczynie wiadomo że jest źle wpięte
kiminero Opublikowano 8 Marca 2014 #8 Opublikowano 8 Marca 2014 Chodzi o to, że wymiennik w tym układzie powinien być "płytami na zewnątrz", przyłączami do ściany? Tu faktycznie nie jest wg wskazówek producenta i może zwiększać opory przepływu. Pytanie o ile.
sambor Opublikowano 8 Marca 2014 #9 Opublikowano 8 Marca 2014 Wg strony producenta - F4 > F2 i F1 > F3 - czyli wysokie temperatury - zasilania i odbioru powinny być podłączone po przekątnej a tak nie jest, chyba że są złe oznaczenia na rurach. tam są obie "zimme" rury na dole a gorące na "górze" - na co zwróciłem uwagę w poście #4 Natomiast nie jest istotne które obiegi - pierwotne czy wtórne są podłączone.
kiminero Opublikowano 8 Marca 2014 #10 Opublikowano 8 Marca 2014 @sambor, ty mi to możesz rozwinąć? Wymiennik jest przeciwprądowo, jak sobie producent życzy. Jedyna różnica, to jak pisałem zamiana stron pierwotna/wtórna, gdzie wyznacznikiem, która strona jaka, jest "strzałka" przetłoczeń płyt (przy założeniu, że u góry zasilenie). U autora tematu jest mniej więcej jak niżej i tak ma być.
automatyk Opublikowano 8 Marca 2014 #11 Opublikowano 8 Marca 2014 Oczywiście że jest źle podłączony ale to mniejszy szczegół. Na pierwszej fot jest podane jak powinno być - a jak jest to widać na fot 2. - oba "zimne" końce razem i oba "gorące" końce razem a powinny być na przemian. przecież wymiennik jest dobrze podłaczony co wy chcecie od goscia ,to akurat jest ok
amber36 Opublikowano 8 Marca 2014 #12 Opublikowano 8 Marca 2014 Sprawdź sobie średnicę trójnika do którego masz podłączone naczynie przeponowe ( na dole) bo coś mi się wydaje że masz za mocno zredukowaną
gersik Opublikowano 8 Marca 2014 #13 Opublikowano 8 Marca 2014 Tu nie chodzi o zredukowanie średnicy do naczynia przeponowego. Naczynie otwarte jest źle podłączone.
amber36 Opublikowano 8 Marca 2014 #14 Opublikowano 8 Marca 2014 Na samym dole na powrocie do wymiennika jest mocno zredukowane schodzą się trzy nitki podłogówka, grzejniki i zasobnik to może powodować że jest za mały przepływ i dlatego są problemy z temperaturą na grzejnikach i zasobniku , pomijam to co zostało już napisane i jest oczywiste
kiminero Opublikowano 8 Marca 2014 #15 Opublikowano 8 Marca 2014 (...) trzy nitki podłogówka, grzejniki i zasobnik A propos, podłogówka też po mistrzowsku wykonana...
CarbonSchwarz Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #16 Opublikowano 16 Marca 2014 Przepraszam za tyle zwłoki ! Problem rozwiązałem , przyczyną był zapchany wymiennik ciepła , wymiennik został wyczyszczony i cała instalacja śmiga bardzo bardzo dobrze , wszystko gorące i woda w bojlerze szybko się grzeje do wysokiej temperatury .Podobno te naczynie u góry to bez różnicy i z osobistego doświadczenie to woda w naczyniu jest ciągle zimna więc pompa nie pcha tam wody ale nie znam się więc nie wiem jak powinno być. Wszystko tkwiło w Wymienniku i problem jest rozwiązany , dziękuje za zainteresowanie się tematem i Pozdrawiam .