Witam forumowiczów. Zarejestrowałem się na tym forum ponieważ potrzebuję fachowej porady odnośnie zasilania awaryjnego pieca co.Jest to piec firmy dakon fb26 ze sterownikiem firmy metalkolor rk30,wentylatorem ewmar-ness rv-14,podajnik ślimakowy firmy nord oraz pompy firmy grundfos.Zależy mi aby to zasilanie było prawie bezobsługowe poroste w montażu oraz żeby ten cały zestaw działał na nim jak najdłużej.środki jakie mógł bym przeznaczyć na tą inwestycję to ok.4000pln. proszę poradźcie coś w tej sprawie.

Opublikowano

witam

 

Na początek musisz wiedzieć jakiej mocy potrzebujesz aby zasilić awaryjnie swoją kotłownie (na każdym urządzeniu jest tabliczka na której widnieje ile wat potrzebuje) należy je zsumować i dobrać zasilacz awaryjny o 20-30% większy od zapotrzebowania

w większości kotłowni wystarczy 600wat np taki

http://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-przetwornica-600w-sinus-co-70ah-i3921991935.html

od pojemności akumulatora zależy jak długo układ będzie pracował bez prądu

Opublikowano

Więc pompy to ok. 4*45w sterownik 4w dmuchawa 60w i podajnik to nie wiem zrobiłem zdjęcie ale prześwietlone może coś ok.100w = 344 to te 600w by było z naddatkiem ciekawe ile godzin by to chodziło na 150Ah pracy ciągłej?A i co sądzisz a tych linkach co podałem?

Opublikowano

Witam forumowiczów. Zarejestrowałem się na tym forum ponieważ potrzebuję fachowej porady odnośnie zasilania awaryjnego pieca co.Jest to piec firmy dakon fb26 ze sterownikiem firmy metalkolor rk30,wentylatorem ewmar-ness rv-14,podajnik ślimakowy firmy nord oraz pompy firmy grundfos.Zależy mi aby to zasilanie było prawie bezobsługowe poroste w montażu oraz żeby ten cały zestaw działał na nim jak najdłużej.środki jakie mógł bym przeznaczyć na tą inwestycję to ok.4000pln. proszę poradźcie coś w tej sprawie.

za takie pieniądze to juz mozesz sobie agregat inwerter kupić z automatycznym rozruchem i zasilać wiekszaść urzadzen domowych

Opublikowano

Tu masz podobny wątek i kilka szczegółowo opisanych modeli http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2745605.html

 

4k na awaryjne, to ile to docelowo ma podtrzymać zasilanie?

Może lepiej wymienić pompy na elektroniczne, te sprzedać + w/w UPS. lub agregat jak napisał automatyk.

 

U mnie przed modernizacją była pompa na I biegu 25W, teraz jest elektroniczna i sobie pracuje od 12-14W, przy zimnej tj. gdy temp spada na kotle, do 5-7W gdy instalacja rozgrzana, warto przemyśleć zwłaszcza jeśli posiadasz termostaty. 

Opublikowano

ostatnio dostarczałem klientowi kipor około 3kW z rozruchem  jest do chinczyk ale naprawde niczego sobie a cenowo około 3500 brutto ale kupowałem wiecej i miałem w dobrej cenie ,do tego stycznik

NC/NO ze jak padnie napiecie z sieci to cewka puszcza i włacza sie agregat

Opublikowano

   Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale sam porządny automatyczny system odłączania instalacji od sieci i załączania w to miejsce agregatu  kosztuje cos koło 2000, przynajmniej na elektrodzie tak w swoim czasie wyczytałem. Z prądem nie ma żartów i nie mozna chodzić na skróty.

Opublikowano

Do agregatu podłączonego na stałe w sieć energetyczną musi być uzgodnienie z RE i dodatkowo odłączenie całej instalacji zasilanej przenośnym agregatem od zawodowej sieci energetycznej aby się napięcie nie cofneło na linię zewnętrzną - stanowi o tym Prawo energetyczne.

Do uzgodnienia z RE potrzebny jest zatwierdzony projekt i instrukcja współdziałania z siecią energetyczną - czyli dużo chodzenia, papierów i kasy też.

Nie warto, takie rozwiązanie z agregatem jest dobre jak Kowalski sam odpali agregat i wetknie wtyczkę z odbiornika do gniazda w agregacie, ale przy całym nie nadzorowanym budynku noże być kłopot.

Oczywiście są proste systemy przełączenia sieć agregat z powrotem automatycznym na zasilanie podstawowe, ale to nie będzie realizowane na 1 styczniku.

potrzebne są 2 styczniki z konieczną blokadą mechaniczną i przekaźnik z opóźnieniem czasowym + schemat połączenia.

Schematy można ty znaleźć - https://www.google.pl/search?q=uklad+SZR&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qKD3UuufO4e27QaxxIGQAw&ved=0CE0QsAQ&biw=1920&bih=1080

 

Lub kupić gotowe układy http://www.szr.pl/szr,11.html

 

Jest na rynku też coś takiego   http://www.pollin.pl/innowacje.html - cena ok 550zł  to gotowa automatyka + dodatkowo potrzeba 2 styczniki z blokadą. 

 

To tylko układ przełączenia z jednego na drugie zasilanie, jeszcze musi być układ samostartu agregatu, przeważnie w wykonaniu producenta agregatu.

 

Pozdr.

Opublikowano

możesz dać dwa styczniki z blokada albo jeden NC/NO i tyle i robisz to w rozdzielni na kilka potrzebnych obwodów ,bo technicznie nie możliwe żeby na takim styczniku się napiecie cofnęło do sieci ale jak się klient zdecyduje to się coś poradzi

Opublikowano

No nie stety jakiś porządny agregat + automatyka = dużo ponad budżet.Więc chyba trzeba się za ups-em rozglądać.Dodam że priorytetem jest prawie całkowita bezobsługowość urządzenia poprostu klijent się na tym nie zna i nie chce znać nawet dolanie paliwa do agregatu bylo by problemem. O wymianie pompek nie ma mowy, cała instalacja nowa dom prawie nowy i rzadko zamieszkały ale ogrzewany ciągle, więc po to potrzebne to awaryjne no i ma być jakieś firmowe. A co powiecie o tym? http://www.sklep.orvaldi.pl/product-pol-188-Akumulator-zelowy-12V-200Ah-Long-Life-8-10l-.html http://www.sklep.orvaldi.pl/product-pol-172-INVERTER-ORVALDI-INV12-840W-Home-UPS-.html

Opublikowano

to wejdz sobie na strone buderusa tam masz zasilacz awaryjny 800W i do niego mozesz sobie podłoczyć jaki chcesz akumulator ,jak dobrze pamietam to koszt zasilacza to około 1000zł plus aku a jak masz kase to aku mozesz mieć nawet 4 bo zasilacz uciagnie taką pojemnosc tylko bedzie długo ładował podczas normalnej pracy i tyle

Opublikowano

Wchodzę na stronę Buderusa i ni huhu nie mogę znaleźć zasilacza.A co do Orvaldi tego z linka to ma 20A więc aku 200Ah to chyba max.

UPS specline 700 około 800zł bez aku

Opublikowano

Specline 700 ma ograniczenie pojemności podłączonej baterii do max 150Ah.

czyli praktycznie 2x  mniej niż Orvaldi.

Ja mam Smart UPS APC 1000VA z dodatkowym prostownikiem i bateriami 24V/320Ah i tu jest z czego ciągnąć. :P

Opublikowano

Dzięki za praktyczne i fachowe porady.Świta mi w głowie jeszcze pomysł aby zamontować przełącznik faz tak żeby ups pracował tylko wtedy kiedy całkowicie zniknie prąd na wszystkich fazach.Co wy na to?