aro69 Opublikowano 29 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Witam Proszę bardzo o rady co jeszcze można dodać,zmienić lub usprawnić.Instalacja chodzi dobrze problem mam tylko z wychładzaniem bojlera potym jak piec zaczyna wygasać,myślę o elektrozaworze na zasilaniu bojlera. Piec mam ustawiony na 60*C (sterownik ekoster) pompa obiegowa włącza się 45*C układ otwarty bojler 120l (niedługo zmiana na 300l z dwoma wężownicami w niedalekiej przyszłości kolektory) Proszę o korekty na rysunku lub co jeszcze mogę zastosować w całej instalacji i czym innym mogę zastąpić ten elektrozawór. poz.aro69
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Ten zawór kulowy z zasilania grzejników przenieś na powrót - na drodze do naczynia wzbiorczego nie może być żadnych zaworów
jacgoj Opublikowano 29 Stycznia 2014 #3 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Jak komuś przyjdzie do głowy zamknąć ten zawór kulowy na drodze do naczynia, to raczej nie będziesz musiał nic przerabiać. Samo się przerobi. Prawdopodobnie chodzi o grzanie cwu latem - zawór odcinający daj na powrocie. Ups lekko się spuźniłem
aro69 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor #4 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Dzieki za rade tylko dać go powyżej powrotu z cwu?(właśnie chodzi o grzanie cwu latem),jutro dla spokoju odkręcę rączkę od zaworu.
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Tak daj powyżej trójnika na CWU pozdr.
Robert132 Opublikowano 30 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Wstaw zawór zwrotny na zasilaniu bojlera
aro69 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #7 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Czyli jak pompa obiegowa się wyłączy to ten zawór zamknie dopływ na zasilaniu tak?
aro69 Opublikowano 18 Listopada 2018 Autor #9 Opublikowano 18 Listopada 2018 W dniu 29.01.2014 o 19:40, aro69 napisał: Witam Proszę bardzo o rady co jeszcze można dodać,zmienić lub usprawnić.Instalacja chodzi dobrze problem mam tylko z wychładzaniem bojlera potym jak piec zaczyna wygasać,myślę o elektrozaworze na zasilaniu bojlera. Piec mam ustawiony na 60*C (sterownik ekoster) pompa obiegowa włącza się 45*C układ otwarty bojler 120l (niedługo zmiana na 300l z dwoma wężownicami w niedalekiej przyszłości kolektory) Proszę o korekty na rysunku lub co jeszcze mogę zastosować w całej instalacji i czym innym mogę zastąpić ten elektrozawór. poz.aro69 Witam Proszę jeszcze o radę gdzie wstawić zawór 3D (a może nie wstawiać) kocioł zmieniony na MPM-a 8-10
odpowietrznik Opublikowano 18 Listopada 2018 #10 Opublikowano 18 Listopada 2018 Nie powinno być zaworu na rurze do naczynia(do wywalenia)Do bojlera możesz zastosować zawór termostatyczny 3/4" o zwiększonym przepływie z kapilarą którą umieszczasz w tulei bojlera a na głowicy zaworu ustawiasz temp.przy której zawór ma odciąć zasilanie do bojlera.Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.
aro69 Opublikowano 18 Listopada 2018 Autor #11 Opublikowano 18 Listopada 2018 Zaworu już nie ma,ten zawór termostatyczny to na zasilaniu czy powrocie CWU , jeszcze sprawa tego 3D do ochrony pieca w którym miejscu wstawić
aro69 Opublikowano 18 Listopada 2018 Autor #13 Opublikowano 18 Listopada 2018 Dzięki wszystko jasne, czyli zawór różnicowy nie potrzebny.